1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение hardwareprojectspro »

Добрый день,
кто сталкивался с использованием кондиционеров для охлаждения электрических шкафов?
У нас есть станок ЧПУ, на нем установлен кондиционер Rittal SK 3304100, этот кондиционер сгорел, планируем заменить на другой-промышленный но не от Rittal.
Вопрос на существующем кондиционере есть козырек (фото прикреплено), зачем этот козырек, нужно ли его устанавливать?
Прочитал руководство Rittal на этот кондиционер, там ничего нет.
Козырек установил производитель станка, немцы, я вот думаю не просто так же они его установили…может чтобы конденсат не попал напрямую на привода, или чтобы поток воздуха тоже не напрямую «дул» на привода или что…
Какие есть нюансы по установке? Теоретически может ли конденсат пойти из кондиционера внутрь шкафа – залить водой электрооборудование?

Спасибо.

Изображение
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Jackson »

Думаю, это для того, чтобы только что вошедший холодный воздух (который опускается вниз) не сразу же вышел наружу, а отклонился от этого козырька и попал таки на оборудование, которое он должен охладить. Иначе опускающийся воздух сразу попадёт в выпускные жалюзи.

Но это предположение.

Немцы, порой, странные вещи делают, но такие вещи они обычно не делают зря. Я бы повторил.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VaBo »

hardwareprojectspro писал(а): 21 май 2020, 14:00 Прочитал руководство Rittal на этот кондиционер, там ничего нет.
8-я страница русскоязычного даташита.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение hardwareprojectspro »

VaBo писал(а): 21 май 2020, 15:36 8-я страница русскоязычного даташита.
Вы за эту страницу?
Изображение

Отправлено спустя 24 минуты 49 секунд:
на некоторых шкафах выдел специальное покрытие внутри...теплоизоляция...чтобы шкаф (металлический лист) не так сильно/быстро отдавал холод наружи...
ВЫ такими материалами/теплоизоляцией покрываете/обклеиваете внутренние стенки шкафа

а какой сетпоинт на температуру обычно Вы ставите...25-30-35 градусов...например если горячий цех и воздух снаружи 45 градусов...думаю что если установить 35 то будет нормально...и не так тяжко для кондиционера.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VaBo »

Не усложняйте про покрытия, просто из рисунка следует, что поток хол. воздуха желательно максимально завернуть вниз, потому немцы и установили козырек.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Jackson »

Значит я был не прав насчёт вход/выход воздуха. Но верно что это для направления воздушного потока.
Спасибо, коллеги! Ещё ни разу не пользовался кондеями с монтажом на дверь. Теперь буду знать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VADR »

Jackson писал(а): 21 май 2020, 22:01 Ещё ни разу не пользовался кондеями с монтажом на дверь.
А вот, кстати, вопрос попутный: у этих кондеев циркуляция воздуха только вокруг шкафа или приток снаружи есть? Иной раз шкафы стоят в таких условиях, что хотелось бы притока по максимуму избежать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 70 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Dotarev »

Там воздух внутри шкафа и снаружи не смешивается. У меня такие есть в одной стойке с серверами. За десять лет ни пылинки, кайф!
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Serex »

VADR писал(а): 22 май 2020, 08:21 А вот, кстати, вопрос попутный: у этих кондеев циркуляция воздуха только вокруг шкафа или приток снаружи есть? Иной раз шкафы стоят в таких условиях, что хотелось бы притока по максимуму избежать.
Если имеете ввиду разделение воздуха внутри и снаружи, то да - разделены. Главное учесть нюанс, что если снаружи тепло, то конденсат выделяется бутылками за сутки из самого кондея. Мы вначале бутылки меняли, а потом шланг провели в канализацию )).

По мне кондеи с подключением охлаждающей воды интереснее - компактнее, тише, меньше обслуживать.

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Козырек наверное немного повышает эффективность охлаждения. А так то воздух и так неплохо перемешивается. В самом кондее желоб для воздуха и так под углом.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VADR »

Serex писал(а): 24 май 2020, 00:10 Главное учесть нюанс, что если снаружи тепло, то конденсат выделяется бутылками за сутки из самого кондея.
Это внутри или снаружи? По идее, если шкаф достаточно хорошо уплотнён от притока воздуха, внутри много конденсата не должно быть: выделится из внутреннего воздуха до точки росы, а больше - откуда взяться? А снаружи тоже как бы неоткуда: там ведь воздух нагревается, относительная влажность снижается.
Serex писал(а): 24 май 2020, 00:10 По мне кондеи с подключением охлаждающей воды интереснее - компактнее, тише, меньше обслуживать.
Но при этом - больше зависимость от наличия и качества этой самой воды.
Видел где-то на просторах интернета фотку - самопальное решение: два компьютерных кулера соединены вместе через отверстие в корпусе. Один гоняет воздух внутри, второй - снаружи. Ниже наружной температуры, конечно, не охладит, и для больших шкафов и тепловыделений не годится, но в некоторых случаях вполне могло бы быть полезно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Serex »

VADR писал(а): 24 май 2020, 01:20 Это внутри или снаружи?
Снаружи. Не знаю точно откуда он там выделяется. Может китайцы забыли в китайский кондиционер поставить китайское уплотнение какое-то.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VaBo »

VADR писал(а): 24 май 2020, 01:20 Видел где-то на просторах интернета фотку - самопальное решение: два компьютерных кулера соединены вместе через отверстие в корпусе. Один гоняет воздух внутри, второй - снаружи. Ниже наружной температуры, конечно, не охладит, и для больших шкафов и тепловыделений не годится, но в некоторых случаях вполне могло бы быть полезно.
А еще можно между ними Пельтье вставить
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение hell_boy »

в Мосметро уже лет 5 такие охладители используются https://npostk.ru/termoelektricheskaya- ... t-240.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VADR »

Проблема с элементами Пельтье может возникнуть - если будет охлаждаться ниже точки росы, будет выделяться конденсат и его куда-то надо девать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение hell_boy »

VADR писал(а): 26 май 2020, 15:31 Проблема с элементами Пельтье может возникнуть - если будет охлаждаться ниже точки росы, будет выделяться конденсат и его куда-то надо девать.
А вы не охлаждайте ниже точки росы, для этого и существуют системы управления )))
Если серьезно, то в любом случае требуется расчет теплообмена внутри шкафа. Вариантов предотвращения кондесатообразования может быть множество. Самый простейший, сборка элементов Пелтье врезается в крышу шкафа, под нее - поддон с наклоном в нужную сторону, куда врезается кондесатоотводная трубка. Холодный воздух "стекает" с поддона вниз, ему навстречу идет теплый воздух от оборудования. Перемешивание близко к идеальному. Можно поддон поставить в самый низ шкафа, если уверены, что конденсат при падении не попадет в оборудование.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 181 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Madwolf »

Есть китайские клоны, дешевле в 2 раза будут.

VladislavS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 12:53
Имя: Владислав
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 1 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VladislavS »

Serex писал(а): 24 май 2020, 00:10 Если имеете ввиду разделение воздуха внутри и снаружи, то да - разделены. Главное учесть нюанс, что если снаружи тепло, то конденсат выделяется бутылками за сутки из самого кондея. Мы вначале бутылки меняли, а потом шланг провели в канализацию ))
Вы правы. Кондиционер имеет 2 контура (внутренний и внешний). Смешивания воздуха между ними не происходит. По нюансам: никакое отношение внешнее тепло не имеет. Конечно есть исключение. Если простой железный шкаф в котором установили температуру микроклимата +20, а сам шкаф стоит в литейном цеху где внешняя +60 (хотя при такой температуре кондиционер работать не будет). И шкаф не имеет теплоизоляции. Если шкаф с кондиционером стоит в нормальных условиях и кондиционер льёт без остановки, следовательно у Вас шкаф дырявый или в самом кондиционере, внутренний контур не изолирован. При правильной работе, кондиционер не имеющий испарителя, может с дренажа слить в районе 30-50мл. И дальше конденсат исчезнет.

VladislavS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 12:53
Имя: Владислав
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 1 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VladislavS »

Serex писал(а): 24 май 2020, 21:43 Снаружи. Не знаю точно откуда он там выделяется. Может китайцы забыли в китайский кондиционер поставить китайское уплотнение какое-то.
Китайцы не произвели герметизацию внутреннего контура. Либо не герметичен шкаф.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение hardwareprojectspro »

VladislavS писал(а): 09 сен 2020, 13:06 Если простой железный шкаф в котором установили температуру микроклимата +20, а сам шкаф стоит в литейном цеху где внешняя +60 (хотя при такой температуре кондиционер работать не будет). И шкаф не имеет теплоизоляции. Если шкаф с кондиционером стоит в нормальных условиях и кондиционер льёт без остановки, следовательно у Вас шкаф дырявый или в самом кондиционере, внутренний контур не изолирован.
у нас есть несколько немецких станков ЧПУ...на них сломались оригинальные кондиционеры (Rittal)..
поставили кондиционеры турецкие..
уставка температуры в шкафу +25, температура в цеху +40.
конденсат капает довольно существенно через трубочку на землю (фото прикреплено).
Шкаф металлический без дополнительной теплоизоляции, ввод кабелей через специальные гермоввода (не скажу что прям герметично то довольно неплохо, фото прикреплено).

есть внутреннее опасение что если забьется дренажная трубка то вода зальет все внутри шкафа...а там и преобразователи и система ЧПУ (которая стоит космос)...

Изображение

VladislavS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 12:53
Имя: Владислав
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 1 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VladislavS »

hardwareprojectspro писал(а): 09 сен 2020, 14:15 у нас есть несколько немецких станков ЧПУ...на них сломались оригинальные кондиционеры (Rittal)..
поставили кондиционеры турецкие..
уставка температуры в шкафу +25, температура в цеху +40.
конденсат капает довольно существенно через трубочку на землю (фото прикреплено).
Шкаф металлический без дополнительной теплоизоляции, ввод кабелей через специальные гермоввода (не скажу что прям герметично то довольно неплохо, фото прикреплено).

есть внутреннее опасение что если забьется дренажная трубка то вода зальет все внутри шкафа...а там и преобразователи и система ЧПУ (которая стоит космос).
Большое спасибо за информацию. Мы сами являемся разработчиком и производителем аналогов Rittal. Поэтому тема для нас очень интересная. Образование конденсата, может быть следствием не герметичности. Перепада температуры у Вас не значительный. Шкаф по фото вроде как Rittal. Но если есть образование конденсата, значит есть приток внешнего воздуха. Кондиционер по своей природе должен осушить воздух в шкафу, и выгнать влагу либо в дренаж либо в испаритель конденсата. По тому что дренаж забьется, надо делать периодически ТО. А самое главное, проверьте герметичность уплотнительной резинки на самих шкафах. Ликвидируете приток воздуха в шкаф во время работы кондиционера, уйдёт и конденсат.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение alex-tec »

VladislavS писал(а): 09 сен 2020, 15:23
hardwareprojectspro писал(а): 09 сен 2020, 14:15 у нас есть несколько немецких станков ЧПУ...на них сломались оригинальные кондиционеры (Rittal)..
поставили кондиционеры турецкие..
уставка температуры в шкафу +25, температура в цеху +40.
конденсат капает довольно существенно через трубочку на землю (фото прикреплено).
Шкаф металлический без дополнительной теплоизоляции, ввод кабелей через специальные гермоввода (не скажу что прям герметично то довольно неплохо, фото прикреплено).

есть внутреннее опасение что если забьется дренажная трубка то вода зальет все внутри шкафа...а там и преобразователи и система ЧПУ (которая стоит космос).
Большое спасибо за информацию. Мы сами являемся разработчиком и производителем аналогов Rittal. Поэтому тема для нас очень интересная. Образование конденсата, может быть следствием не герметичности. Перепада температуры у Вас не значительный. Шкаф по фото вроде как Rittal. Но если есть образование конденсата, значит есть приток внешнего воздуха. Кондиционер по своей природе должен осушить воздух в шкафу, и выгнать влагу либо в дренаж либо в испаритель конденсата. По тому что дренаж забьется, надо делать периодически ТО. А самое главное, проверьте герметичность уплотнительной резинки на самих шкафах. Ликвидируете приток воздуха в шкаф во время работы кондиционера, уйдёт и конденсат.
Воздушный тракт внутреннего воздуха шкафа быть может и отделен от внешнего воздуха, но это совсем не говорит о том, что все холодные поверхности кондиционера отделены от внешнего воздуха. Т.е. вполне есть условия для образования конденсата. Конечно было бы неплохо посмотреть конструктив кондиционера..

VladislavS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 12:53
Имя: Владислав
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 1 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VladislavS »

alex-tec писал(а): 10 сен 2020, 07:29 Т.е. вполне есть условия для образования конденсата. Конечно было бы неплохо посмотреть конструктив кондиционера..
Конструктив кондиционера не сложный. Это такая же сплит-система, как у Вас дома., только в одном корпусе.У Вас на улице висит компрессорно-конденсаторный блок, а испарительный в самой квартире. И между собой они ни как не связаны, кроме как медной магистралью. Но если Вы откроете окна в квартире и включите кондиционер, с дренажной трубки на улицу у Вас будет лить без остановки. Но и герметизировать квартиру Вы не сможете. Осушение воздуха делает его не пригодным для дыхания человека. Любая холодильная техника сушит. Достаньте баночку пива из холодильника, и поставьте на стол с неё натечет большая лужа, т.к. холодная банка сопрекоснулась непосредственно с влажным воздухом в квартире. Но если вернёте сырую баночку обратно в холодильник, через 10-15минут она высохнет. Отсюда и завтренный салат и сухие котлетки если они не накрыты крышкой. В кондиционере точкой образования конденсата служит исключительно испаритель, в которым испаряется фреон. Влага отводится в дренаж и должна исчезнуть, до следующего открытия шкафа. Если у автора, кондиционеры постоянно льют, это 100% не герметичность. Т.е. нарушение создания микроклимата в шкафу. Либо уплотнительная резинка на дверях не держит, либо при установки кондиционера не проложили уплотнитель между кондиционером или дверью, либо приток внешнего воздуха во внутренний контур. Приток внешнего воздуха во внутренний контур, может быть вызван тем, что оба вентилятора кондиционера работают "на всос". Т.е. внешний вентилятор под большим давлением вдувает в себя внешний воздух, и он просачивается во внутренний контур. Если не проложен уплотнитель между кондиционером и дверью шкафа, вентилятор внутреннего контура будет в себя всасывать внешний влажный воздух (он расположен вверху и рядом со стыком), и кидать его на испаритель. Снова образование конденсата. Поэтому я всем рекомендую при установке кондиционера, убедится в максимальной герметичности шкафа. Будь то уличный всепогодный телекоммуникационый шкаф или электротехнический. Что бы не было риска затопления конденсатом.

По козырьку с первого сообщения: Вариант 1. Козырек сделан с завода. Сразу вижу доп.отверстия для крепления под кондиционеры Rittal от 2кВт и выше. Он универсальный. Для направления потока непосредственно на элемент с высокой теплоотдачей. Хотя кабельные каналы на монтажной панели вентилируемые. Если тепловыделение в шкафу и холодопроизводительность кондиционера рассчитаны верно, он не нужен. Вариант 2. Многие сами ставят данные козырьки для направления потока воздуха, в следствии своей лени проводить ТО агрегата. Например: Стоит на производстве новый шкаф с кондиционером в 1кВт. С охлаждением всё в порядке. Но спустя год, конденсаторный блок обрастает слоем грязи и пыли. Уменьшается конденсация фреона и падение холодопроизводительности. Такой эффект мы наблюдаем когда в радиаторе автомобиля забиваются все ламели мухами, осами, пухом...и машина начинает перегреваться. Отсутствует полноценный термосъём. Вот и у грязного агрегата падает холодопроизводительность, и шкаф перегревается и срабатывает реле по перегреву и аварии. Вместо ТО кондиционера, решают сделать направление холодного потока почти напрямую на самый греющийся элемент. И вроде всё снова работает. Но временно. В последствии кондиционер сгорает.

Извиняюсь за много букв...время свободное было)))

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение alex-tec »

[+]
VladislavS писал(а): 10 сен 2020, 09:18
alex-tec писал(а): 10 сен 2020, 07:29 Т.е. вполне есть условия для образования конденсата. Конечно было бы неплохо посмотреть конструктив кондиционера..
Конструктив кондиционера не сложный. Это такая же сплит-система, как у Вас дома., только в одном корпусе.У Вас на улице висит компрессорно-конденсаторный блок, а испарительный в самой квартире. И между собой они ни как не связаны, кроме как медной магистралью. Но если Вы откроете окна в квартире и включите кондиционер, с дренажной трубки на улицу у Вас будет лить без остановки. Но и герметизировать квартиру Вы не сможете. Осушение воздуха делает его не пригодным для дыхания человека. Любая холодильная техника сушит. Достаньте баночку пива из холодильника, и поставьте на стол с неё натечет большая лужа, т.к. холодная банка сопрекоснулась непосредственно с влажным воздухом в квартире. Но если вернёте сырую баночку обратно в холодильник, через 10-15минут она высохнет. Отсюда и завтренный салат и сухие котлетки если они не накрыты крышкой. В кондиционере точкой образования конденсата служит исключительно испаритель, в которым испаряется фреон. Влага отводится в дренаж и должна исчезнуть, до следующего открытия шкафа. Если у автора, кондиционеры постоянно льют, это 100% не герметичность. Т.е. нарушение создания микроклимата в шкафу. Либо уплотнительная резинка на дверях не держит, либо при установки кондиционера не проложили уплотнитель между кондиционером или дверью, либо приток внешнего воздуха во внутренний контур. Приток внешнего воздуха во внутренний контур, может быть вызван тем, что оба вентилятора кондиционера работают "на всос". Т.е. внешний вентилятор под большим давлением вдувает в себя внешний воздух, и он просачивается во внутренний контур. Если не проложен уплотнитель между кондиционером и дверью шкафа, вентилятор внутреннего контура будет в себя всасывать внешний влажный воздух (он расположен вверху и рядом со стыком), и кидать его на испаритель. Снова образование конденсата. Поэтому я всем рекомендую при установке кондиционера, убедится в максимальной герметичности шкафа. Будь то уличный всепогодный телекоммуникационый шкаф или электротехнический. Что бы не было риска затопления конденсатом.

По козырьку с первого сообщения: Вариант 1. Козырек сделан с завода. Сразу вижу доп.отверстия для крепления под кондиционеры Rittal от 2кВт и выше. Он универсальный. Для направления потока непосредственно на элемент с высокой теплоотдачей. Хотя кабельные каналы на монтажной панели вентилируемые. Если тепловыделение в шкафу и холодопроизводительность кондиционера рассчитаны верно, он не нужен. Вариант 2. Многие сами ставят данные козырьки для направления потока воздуха, в следствии своей лени проводить ТО агрегата. Например: Стоит на производстве новый шкаф с кондиционером в 1кВт. С охлаждением всё в порядке. Но спустя год, конденсаторный блок обрастает слоем грязи и пыли. Уменьшается конденсация фреона и падение холодопроизводительности. Такой эффект мы наблюдаем когда в радиаторе автомобиля забиваются все ламели мухами, осами, пухом...и машина начинает перегреваться. Отсутствует полноценный термосъём. Вот и у грязного агрегата падает холодопроизводительность, и шкаф перегревается и срабатывает реле по перегреву и аварии. Вместо ТО кондиционера, решают сделать направление холодного потока почти напрямую на самый греющийся элемент. И вроде всё снова работает. Но временно. В последствии кондиционер сгорает.

Извиняюсь за много букв...время свободное было)))
это все понятно что обычный сплит и шкафной кондиционер суть одно и то же, за одним исключением, у сплита испаритель стоит в помещении, а у шкафного в наружном блоке, что я и пытался сказать выше..
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Jackson »

Длинных цитат делать не надо.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

VladislavS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 12:53
Имя: Владислав
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 1 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VladislavS »

alex-tec писал(а): 10 сен 2020, 09:25 а у шкафного в наружном блоке, что я и пытался сказать выше..
В том то и дело, что испаритель стоит тоже в помещении. Его помещение, это внутреннее пространство электротехнического шкафа. Я понял что Вы имеете введу, что монтаж у кондиционера внешний. И якобы испаритель находится вне самого шкафа. Но пространство внутреннего(холодного) контура не имеет прямого соприкосновения со стенками корпуса кондиционера. У Rittala даже разделение двух контуров, так называемое основание, это банальная пластмассовая ванна. В неё прямым потоком под высоким давлением бьёт струя воздуха внешнего вентилятора с температурой воздуха из цеха +40градусов(пример автора темы). Быстрее всего конденсат может образоваться на внутренней части которая в шкафу этой "ванны". Но при правильной герметизации шкафа, конденсата нет. Т.к. воздух внутри шкафа уже "мёртвый", без влаги. В следствии чего у Вас в электротехническом шкафу сухой но качественный холод. И Вы можете не переживать за перегрев или затопление дорогостоящего оборудования в шкафу, проводя ТО уплотнителей шкафа, кабельных вводов, уплотнителя соединения кондиционера и двери/стенки шкафа. И чистки или ходя бы продувки конденсаторного блока кондиционера. При большой запылённости помещения, обязательно наличие фильтров на вентиляторе внешнего контура. Будут вопросы, буду рад помочь.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»