Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
частый гость
частый гость
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 4 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение hardwareprojectspro »

Добрый день,
кто сталкивался с использованием кондиционеров для охлаждения электрических шкафов?
У нас есть станок ЧПУ, на нем установлен кондиционер Rittal SK 3304100, этот кондиционер сгорел, планируем заменить на другой-промышленный но не от Rittal.
Вопрос на существующем кондиционере есть козырек (фото прикреплено), зачем этот козырек, нужно ли его устанавливать?
Прочитал руководство Rittal на этот кондиционер, там ничего нет.
Козырек установил производитель станка, немцы, я вот думаю не просто так же они его установили…может чтобы конденсат не попал напрямую на привода, или чтобы поток воздуха тоже не напрямую «дул» на привода или что…
Какие есть нюансы по установке? Теоретически может ли конденсат пойти из кондиционера внутрь шкафа – залить водой электрооборудование?

Спасибо.

Изображение

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 11669
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 228 раз
Поблагодарили: 464 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Jackson »

Думаю, это для того, чтобы только что вошедший холодный воздух (который опускается вниз) не сразу же вышел наружу, а отклонился от этого козырька и попал таки на оборудование, которое он должен охладить. Иначе опускающийся воздух сразу попадёт в выпускные жалюзи.

Но это предположение.

Немцы, порой, странные вещи делают, но такие вещи они обычно не делают зря. Я бы повторил.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


VaBo
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 322
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 13 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VaBo »

hardwareprojectspro писал(а):
21 май 2020, 14:00
Прочитал руководство Rittal на этот кондиционер, там ничего нет.
8-я страница русскоязычного даташита.


Автор темы
hardwareprojectspro
частый гость
частый гость
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 4 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение hardwareprojectspro »

VaBo писал(а):
21 май 2020, 15:36
8-я страница русскоязычного даташита.
Вы за эту страницу?
Изображение

Отправлено спустя 24 минуты 49 секунд:
на некоторых шкафах выдел специальное покрытие внутри...теплоизоляция...чтобы шкаф (металлический лист) не так сильно/быстро отдавал холод наружи...
ВЫ такими материалами/теплоизоляцией покрываете/обклеиваете внутренние стенки шкафа

а какой сетпоинт на температуру обычно Вы ставите...25-30-35 градусов...например если горячий цех и воздух снаружи 45 градусов...думаю что если установить 35 то будет нормально...и не так тяжко для кондиционера.


VaBo
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 322
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 13 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VaBo »

Не усложняйте про покрытия, просто из рисунка следует, что поток хол. воздуха желательно максимально завернуть вниз, потому немцы и установили козырек.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 11669
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 228 раз
Поблагодарили: 464 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Jackson »

Значит я был не прав насчёт вход/выход воздуха. Но верно что это для направления воздушного потока.
Спасибо, коллеги! Ещё ни разу не пользовался кондеями с монтажом на дверь. Теперь буду знать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 3285
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 95 раз
Поблагодарили: 109 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VADR »

Jackson писал(а):
21 май 2020, 22:01
Ещё ни разу не пользовался кондеями с монтажом на дверь.
А вот, кстати, вопрос попутный: у этих кондеев циркуляция воздуха только вокруг шкафа или приток снаружи есть? Иной раз шкафы стоят в таких условиях, что хотелось бы притока по максимуму избежать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 57 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Dotarev »

Там воздух внутри шкафа и снаружи не смешивается. У меня такие есть в одной стойке с серверами. За десять лет ни пылинки, кайф!

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1653
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 90 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Serex »

VADR писал(а):
22 май 2020, 08:21
А вот, кстати, вопрос попутный: у этих кондеев циркуляция воздуха только вокруг шкафа или приток снаружи есть? Иной раз шкафы стоят в таких условиях, что хотелось бы притока по максимуму избежать.
Если имеете ввиду разделение воздуха внутри и снаружи, то да - разделены. Главное учесть нюанс, что если снаружи тепло, то конденсат выделяется бутылками за сутки из самого кондея. Мы вначале бутылки меняли, а потом шланг провели в канализацию )).

По мне кондеи с подключением охлаждающей воды интереснее - компактнее, тише, меньше обслуживать.

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Козырек наверное немного повышает эффективность охлаждения. А так то воздух и так неплохо перемешивается. В самом кондее желоб для воздуха и так под углом.

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 3285
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 95 раз
Поблагодарили: 109 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VADR »

Serex писал(а):
24 май 2020, 00:10
Главное учесть нюанс, что если снаружи тепло, то конденсат выделяется бутылками за сутки из самого кондея.
Это внутри или снаружи? По идее, если шкаф достаточно хорошо уплотнён от притока воздуха, внутри много конденсата не должно быть: выделится из внутреннего воздуха до точки росы, а больше - откуда взяться? А снаружи тоже как бы неоткуда: там ведь воздух нагревается, относительная влажность снижается.
Serex писал(а):
24 май 2020, 00:10
По мне кондеи с подключением охлаждающей воды интереснее - компактнее, тише, меньше обслуживать.
Но при этом - больше зависимость от наличия и качества этой самой воды.
Видел где-то на просторах интернета фотку - самопальное решение: два компьютерных кулера соединены вместе через отверстие в корпусе. Один гоняет воздух внутри, второй - снаружи. Ниже наружной температуры, конечно, не охладит, и для больших шкафов и тепловыделений не годится, но в некоторых случаях вполне могло бы быть полезно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1653
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 90 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение Serex »

VADR писал(а):
24 май 2020, 01:20
Это внутри или снаружи?
Снаружи. Не знаю точно откуда он там выделяется. Может китайцы забыли в китайский кондиционер поставить китайское уплотнение какое-то.


VaBo
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 322
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 13 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VaBo »

VADR писал(а):
24 май 2020, 01:20
Видел где-то на просторах интернета фотку - самопальное решение: два компьютерных кулера соединены вместе через отверстие в корпусе. Один гоняет воздух внутри, второй - снаружи. Ниже наружной температуры, конечно, не охладит, и для больших шкафов и тепловыделений не годится, но в некоторых случаях вполне могло бы быть полезно.
А еще можно между ними Пельтье вставить

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1724
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 133 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение hell_boy »

в Мосметро уже лет 5 такие охладители используются https://npostk.ru/termoelektricheskaya- ... t-240.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 3285
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 95 раз
Поблагодарили: 109 раз

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение VADR »

Проблема с элементами Пельтье может возникнуть - если будет охлаждаться ниже точки росы, будет выделяться конденсат и его куда-то надо девать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1724
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 133 раза

Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.

Сообщение hell_boy »

VADR писал(а):
26 май 2020, 15:31
Проблема с элементами Пельтье может возникнуть - если будет охлаждаться ниже точки росы, будет выделяться конденсат и его куда-то надо девать.
А вы не охлаждайте ниже точки росы, для этого и существуют системы управления )))
Если серьезно, то в любом случае требуется расчет теплообмена внутри шкафа. Вариантов предотвращения кондесатообразования может быть множество. Самый простейший, сборка элементов Пелтье врезается в крышу шкафа, под нее - поддон с наклоном в нужную сторону, куда врезается кондесатоотводная трубка. Холодный воздух "стекает" с поддона вниз, ему навстречу идет теплый воздух от оборудования. Перемешивание близко к идеальному. Можно поддон поставить в самый низ шкафа, если уверены, что конденсат при падении не попадет в оборудование.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой