1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Пастеризационно-охладительная установка

Вопросы технологии производства, эксплуатация производственного оборудования. Автоматизация производства (MES).
Ответить

Автор темы
vaskms
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 май 2020, 10:29
Имя: Василий

Пастеризационно-охладительная установка

Сообщение vaskms »

Пастеризационно-охладительная установка для молока.
Возникла следующая проблема.
На входе в теплообменник стоит отсечной клапан, за ним - регулирующий. С недавнего времени в работе отсечной клапан с периодом примерно секунда открывается и закрывается. Из-за этого скачет температура в теплообменнике. Может кто-нибудь сталкивался?
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Пастеризационно-охладительная установка

Сообщение Valerich »

Сделаю предположение, что установкой управляет контроллер. Логика работы контроллера зависит от управляющей программы. В программе прописаны условия работы исполнительных механизмов. Нужно установить условия, по которым открывается и закрывается отсечной клапан.
В своих установках для отсечного клапана я делаю условие открытия: если включен режим "нагрев", но температура пастеризации не превышает уставки "перегрев". Бывают случаи, когда регулирующий клапан в "нуле" задания не полностью перекрывается, тогда закрываю отсечной при нуле задания. Иногда требуют, чтобы отсечной перекрывался, если буферный бак опустошается.
А какие условия прописал программист вашей установки, мне это неводомо)))
Ответить

Вернуться в «Производство и технология»