Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232

Сообщение bah »

Здравствуйте. Нужно подключить Simatic S5 к ПК. Кабеля нет. Сделал по схеме, как в прикрепленном файле. Не работает. Программу на ПК установил (STEP5). Система Windows XP
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232

Сообщение paul-th »

И не будет работать, STEP5 работает только с физическим СОМ RS-232 на компе. Вроде как есть какое то ПО с эмуляцией СОМа.

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232

Сообщение bah »

paul-th, так у меня и есть самый настоящий физический порт RS232 (мат. плата 2008 года выпуска)

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232

Сообщение paul-th »

А сам то STEP5 запускается? Не работает то что имено? Или вообще всё? Делал именно по такой схеме адаптер, работал нормально. Смотрите настройку порта, может провода какие перепутаны.

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232

Сообщение bah »

ПК не видит контроллер. Сам STEP5 Работает отлично. Провода не перепутаны, проверял. В настройках порта ничего не трогал. Подскажите настройки порта, проверю

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232

Сообщение bah »

Разобрался. В программе в настройках подключения не переключил с offline на online.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»