Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232
Здравствуйте. Нужно подключить Simatic S5 к ПК. Кабеля нет. Сделал по схеме, как в прикрепленном файле. Не работает. Программу на ПК установил (STEP5). Система Windows XP
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232
И не будет работать, STEP5 работает только с физическим СОМ RS-232 на компе. Вроде как есть какое то ПО с эмуляцией СОМа.
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232
paul-th, так у меня и есть самый настоящий физический порт RS232 (мат. плата 2008 года выпуска)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232
А сам то STEP5 запускается? Не работает то что имено? Или вообще всё? Делал именно по такой схеме адаптер, работал нормально. Смотрите настройку порта, может провода какие перепутаны.
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232
ПК не видит контроллер. Сам STEP5 Работает отлично. Провода не перепутаны, проверял. В настройках порта ничего не трогал. Подскажите настройки порта, проверю
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Подключение Simatic S5 100U к ПК с интерфейсом RS232
Разобрался. В программе в настройках подключения не переключил с offline на online.