Отправка Email Сообщении из М251

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
vadymosadchuk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:37
Имя: Осадчук Вадим
Страна: Украина
город/регион: Винница

Отправка Email Сообщении из М251

Сообщение vadymosadchuk »

Здравствуйте уважаемые участники форума.
Подскажите есть ли изменение в работе библиотеки EMailHandling на EcoStruxure Machine
Expert с ПЛК TM251MESE. Можно ли отправлять/получать сообщение непосредственно из/в ПЛК без использование дополнительного софта и оборудования(компьютер и stunnel).
Заранее благодарю.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

Отправка Email Сообщении из М251

Сообщение se_sib »

vadymosadchuk писал(а): 07 май 2020, 12:45 Здравствуйте уважаемые участники форума.
Подскажите есть ли изменение в работе библиотеки EMailHandling на EcoStruxure Machine
Expert с ПЛК TM251MESE. Можно ли отправлять/получать сообщение непосредственно из/в ПЛК без использование дополнительного софта и оборудования(компьютер и stunnel).
Заранее благодарю.
М251 не поддерживает протоколы безопасности и не планируется реализация их поддержки. Можно найти какой-нибудь мало известный почтовый сервис, который работает без них и работать напрямую с ним. Можно использовать М262, он поддерживает шифрованное подключение и может работать с любыми популярными почтовиками, но стоит в 2 раза дороже.

Автор темы
vadymosadchuk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:37
Имя: Осадчук Вадим
Страна: Украина
город/регион: Винница

Отправка Email Сообщении из М251

Сообщение vadymosadchuk »

Жаль. Но все ровно спасибо вам. Очень не хватает этой функции для работы напрямую.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

Отправка Email Сообщении из М251

Сообщение se_sib »

Совместно с М241/251 можно использовать роутер Teltonika RUT240. Недавно в его прошивку интегрировали stunnel и он имеет не высокую стоимость.