1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Ответить

Автор темы
Reinard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 19:41
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение Reinard »

Добрый всем день.

Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. Начали сбоить резервированные сервера WinCC 7.0 при переходах, а именно:
- если один по каким-либо причинам выключаешь (неважно какой), то при запуске он считает себя мастером, при этом уже запущенный уже мастер и им так и остается. В результате оба считают себя мастерами. При этом связь между серверами есть (даже в клиент и сервер соединениях все зеленым, везде статус нормальный). Можно сколько угодно долго переходить после этого - ситуация не меняется. Единственное, что спасает - это меняешь настройки резервирования, а именно плату сетевую или com-порт на любую, потом ставишь обратно ту, которая используется для резервирования - после этого все снова начинает работать. А через какое-то время опять сбой при переходе. Пробовали делать резервирование через com, через сетевую - результат одинаковый, ведет себя всегда так. В логах WinCC ошибок нет - пишется, что партнер запущен.
У кого-нибудь были подобные проблемы?

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение stesl »

Приветствую.
Мало у кого вообще, наверно такая связка есть. У меня есть. Подобных проблем не было. Сам проект не меняли случаем?

Автор темы
Reinard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 19:41
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение Reinard »

stesl писал(а): 23 апр 2020, 09:12 Подобных проблем не было
У нас тоже несколько таких систем. И проблема только на одной сейчас.
stesl писал(а): 23 апр 2020, 09:12 Сам проект не меняли случаем?
Менялся, и менялся часто. У нас постоянно руководство требует что-то внести новое или изменить старое. Но проблема в том, что никто не знает в какой момент проблема появилась. При нас она уже была. А в какой момент и при каких изменениях возникла - сейчас уже концов и не найти.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение stesl »

Тогда, скорее всего косяк в проекте. И трудно подсказать, что именно посмотреть. Именно этот проект - не мой. А свои пока еще резервированными не исполнял.
Из любопытства, один вопрос, а само резервирование то выполняется? Если выключить один сервер, работа продолжается?

Автор темы
Reinard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 19:41
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение Reinard »

stesl писал(а): 26 май 2020, 02:04 Из любопытства, один вопрос, а само резервирование то выполняется? Если выключить один сервер, работа продолжается?
Да, выполняется. При выключении любого сервера (независимо резервный или основной выключаем) оставшийся работает нормально (остается мастером или становится мастером без ошибок).
В качестве теории думаем, что в момент запуска какой-то процесс, ответственный за резервирование, сбоит - не видит или не диагностирует наличие уже работающего сервера.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение stesl »

Reinard, такая мысль промелькнула - а Вы на второй сервер проект просто копируете? Или пользуетесь таки специальным инструментом? Дубликатор вроде называется. Я вот пытаюсь что то советовать, а сам пока просто наслаждаюсь рабочим проектом ) Хотя тоже надо залазить, менять кое что. Осаду уже год выдерживаю ) Просто подал недостающее в другую маленькую SCADA, которую сам и создал. Естественно, монитор отдельный то сё... Но очень не хочется лезть в проект без остановки, а процесс непрерывный. Но остановка грядёт :crazy0to:

Есть один такой момент, может Вы подскажете. У меня на каждом сервере получается 2 проекта. Один запускается непосредственно для сервера, ко второму подключаются клиенты. Оно так априори и должно быть? Или это исхищрение? Создавал уже несколько проектов в WinCC, но все односерверные. И в заданном вопросе как то ясности у меня нет. Ну поправлю проект на одном сервере, ну продублирую его на второй, а с тем то, клиентским, что делать...

Автор темы
Reinard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 19:41
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение Reinard »

stesl писал(а): 04 июн 2020, 02:18 такая мысль промелькнула - а Вы на второй сервер проект просто копируете? Или пользуетесь таки специальным инструментом?
Мы сервера прогружаем из проекта simatic manager.
stesl писал(а): 04 июн 2020, 02:18 Один запускается непосредственно для сервера, ко второму подключаются клиенты. Оно так априори и должно быть? Или это исхищрение?
У нас standby-os. Все изменения делаются в одном, во втором полный дубль.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение stesl »

Reinard писал(а): 04 июн 2020, 19:56 Мы сервера прогружаем из проекта simatic manager.
Понял. Попробуйте инструмент Project Duplicator. Но это так, из разряда бубна. Когда препода на курсах спрашивал про этот инструмент - сошлись во мнении :crazy0to: что это как раз для дублирования проектов серверов.
Reinard писал(а): 04 июн 2020, 19:56 У нас standby-os. Все изменения делаются в одном, во втором полный дубль.
Разобрался ) Оказывается та же папка расшарена, но с другим именем. То есть подключаясь к проекту с клиента, я вижу папку, которой явно на сервере то и нет, и лишь в свойствах папки проекта сервера вижу, что она расшарена с тем самым именем.

PS У Вас видимо проект интегрированный. То есть в Step 7 всё. Что логично. У меня сервера в Step есть, но лишь для конфигурации сетевых соединений. Ибо по другому fault-tolerant connection не настроишь. И вроде как тут же, на EWS (Engeniring Work Station) стоит и лицензия RC. И как лучше - не пойму пока. Редактировать удаленный проект, или брать его копию и править локально, а потом лить обратно. А вот на второй сервер буду пробовать Duplicator. Других вариантов нет. Поскольку проекты как минимум отличаются именем ПК сервера. А упоминания в проекте того, что есть второй сервер - я не вижу. Значит резервирование осуществляется на уровне NCM. В котором как раз и прописана связь fault-tolerant connection

Прошу прощения за лирику ) Сам сижу мыслями собираюсь. Помогает )

Автор темы
Reinard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 19:41
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение Reinard »

stesl писал(а): 05 июн 2020, 01:52 У Вас видимо проект интегрированный. То есть в Step 7 всё
stesl писал(а): 05 июн 2020, 01:52 А упоминания в проекте того, что есть второй сервер - я не вижу
Да, у нас интегрированный проект, и на уровне проекта step7 резервирование. В дереве два проекта - просто второй является полной копией первого, только с другим именем. Его даже редактировать нельзя - проект отдельно невозможно открыть.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение stesl »

Reinard писал(а): 06 июн 2020, 11:42 Его даже редактировать нельзя - проект отдельно невозможно открыть.
Имеется ввиду WInCC? У меня и ПЛК резервированные (400Н). Там тоже, во втором ПЛК в разделе блоков просто пусто ) Я по началу недоумевал - забыли залить (написать) что ли )

Автор темы
Reinard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 19:41
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение Reinard »

stesl писал(а): 06 июн 2020, 15:07 Имеется ввиду WInCC?
Да. Если проект изначально резервированный WinCC (standby), то он аналогично резервированному проекту контроллера
stesl писал(а): 06 июн 2020, 15:07 Там тоже, во втором ПЛК в разделе блоков просто пусто )
Точно такой же принцип.

Автор темы
Reinard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 19:41
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

WinCC 7.0 резервированные сервера - два мастера одновременно

Сообщение Reinard »

Вспомнилось...
Вдруг кому пригодится. Проблема решилась. Пришлось ждать полного останова установки.
Отключил оба сервера. Полностью удалил все что было в папках проекта на серверах. И загрузил проект на сервера с нуля в пустую папку. После этого начало без сбоев резервирование запускаться.
Вдруг кто тоже будет устраивать "танцы с бубном".
Ответить