Здравствуйте коллеги!
Я недавно начал работать в Eplan, и столкнулся с проблемами в модуле топологии:
1. выполнил однолинейку, разместил все необходимые функции на плане, оттрассировал, все хорошо, но в ходе проектирования пришлось изменить ОУ кабелей и после повторной трассировки в сегментах маршрутизации остается и старая позиция и добавляется новая. как правильно перетрассировывать? Позиции кабеля назнаяал вручную. Удаляется из сегментов только после удаления начальной и конечной точки и повторной вставки с новым ОУ.
2. В проекте изначально были кнопочные посты подключены напрямую к шкафу управления и оттрасированы, после чего захотел заказчик сэкономить на кабеле, и собрать в соединительные коробки по 4 поста. перерисовал однолинейку, повторно трассирую а прога подключает кабель от коробки к посту через все, ранее используемые сегменты. пробовал удалять в кабелях трассы, не помагает.
Версия Eplan 2.7 HF9
Зараее
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Топология. Проблема трассировки
Модератор: специалисты Eplan
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 20:42
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 20:42
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
Топология. Проблема трассировки
И еще заметил особенность, что если структура распределительной сети имеет сложную иерархию, а именно, например, со щита 1 кабель идет в щит 2, а к щиту 2 подключены датчики и прочее, трассировка происходит не с первого раза. Т.е. приходится по 2 раза выполнять команду.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Топология. Проблема трассировки
Когда все сделано верно, то и трассирует верно. Проблема в том, что нет толковой диагностики, причину не пишет почему не трассировано, а их бывает прилично.
Обычно что нужно проверить:
1. Чтобы в кабелях были все жилы обозначены.
2. Целостность трассы (иногда из-за долей мм. где-то нет стыковки сегментов в точке).
3. Наличие сгенерированных функции топологии в обозначениях структурных идентификаторов. (генерируем вручную).
4. Включенные фильтры топологии, их соответствие жил кабелей.
Обычно что нужно проверить:
1. Чтобы в кабелях были все жилы обозначены.
2. Целостность трассы (иногда из-за долей мм. где-то нет стыковки сегментов в точке).
3. Наличие сгенерированных функции топологии в обозначениях структурных идентификаторов. (генерируем вручную).
4. Включенные фильтры топологии, их соответствие жил кабелей.