1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Топология. Проблема трассировки

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
SMelnichenko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 май 2019, 20:42
Имя: Сергей
Страна: Украина

Топология. Проблема трассировки

Сообщение SMelnichenko »

Здравствуйте коллеги! :ges_help: :ges_help: :ges_help:
Я недавно начал работать в Eplan, и столкнулся с проблемами в модуле топологии:
1. выполнил однолинейку, разместил все необходимые функции на плане, оттрассировал, все хорошо, но в ходе проектирования пришлось изменить ОУ кабелей и после повторной трассировки в сегментах маршрутизации остается и старая позиция и добавляется новая. как правильно перетрассировывать? Позиции кабеля назнаяал вручную. Удаляется из сегментов только после удаления начальной и конечной точки и повторной вставки с новым ОУ.
2. В проекте изначально были кнопочные посты подключены напрямую к шкафу управления и оттрасированы, после чего захотел заказчик сэкономить на кабеле, и собрать в соединительные коробки по 4 поста. перерисовал однолинейку, повторно трассирую а прога подключает кабель от коробки к посту через все, ранее используемые сегменты. пробовал удалять в кабелях трассы, не помагает.
Версия Eplan 2.7 HF9
Зараее :thankyou:

Автор темы
SMelnichenko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 май 2019, 20:42
Имя: Сергей
Страна: Украина

Топология. Проблема трассировки

Сообщение SMelnichenko »

И еще заметил особенность, что если структура распределительной сети имеет сложную иерархию, а именно, например, со щита 1 кабель идет в щит 2, а к щиту 2 подключены датчики и прочее, трассировка происходит не с первого раза. Т.е. приходится по 2 раза выполнять команду.

TolTolic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:39
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 8 раз

Топология. Проблема трассировки

Сообщение TolTolic »

У меня всё один в один как у Вас и версия ePlan такая же

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Топология. Проблема трассировки

Сообщение Madwolf »

Когда все сделано верно, то и трассирует верно. Проблема в том, что нет толковой диагностики, причину не пишет почему не трассировано, а их бывает прилично.
Обычно что нужно проверить:
1. Чтобы в кабелях были все жилы обозначены.
2. Целостность трассы (иногда из-за долей мм. где-то нет стыковки сегментов в точке).
3. Наличие сгенерированных функции топологии в обозначениях структурных идентификаторов. (генерируем вручную).
4. Включенные фильтры топологии, их соответствие жил кабелей.