• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях

Сигнализатор протока едкого натра. Какой? (обрастает)

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 16:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Сигнализатор протока едкого натра. Какой? (обрастает)

Сообщение Филолог »

Потребовалось выбрать сигнализатор протока в трубопроводах едкого натра(он же каустик). Подошел бы обычный кондуктомер, но он, вероятнее всего , будет обрастать (по словам КИПовцев). Что посоветуете? Экзотика типа ультразвука вряд ли подойдет. периодическая чистка возможна, но конструктив врезки? Какой удачный опыт есть по решению данной проблемы?

Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сигнализатор протока едкого натра. Какой? (обрастает)

Сообщение Barsik »

Хотелось бы знать концентрацию и температуру. И как то не понятно, зачем кондуктометр как сигнализатор потока применять? Это ж все таки аналоговый прибор.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.


Ilya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 14:57
Имя: Жуйков Илья Андреевич
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Сигнализатор протока едкого натра. Какой? (обрастает)

Сообщение Ilya »

День добрый!
Вам подойдёт термодифференциальный сигнализатор потока серии Magnetrol TD*. Описание вот здесь:
http://www.tek-know.ru/catalogue/uroven ... rmatelTDx/

Единственное, что возможно потребуется использовать наконечник сенсора из Монела или Хастеллоя, чтобы всё работало в долгосрочной перспективе. Это можно будет уточнить при конкретном подборе датчика.
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru

Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»