Датчик дифференциального давления для измерения разряжения

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
Имя: Петров Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Датчик дифференциального давления для измерения разряжения

Сообщение chester »

В ТЗ к проектированию есть фраза про измерение малых значений давлений и разряжения:
"Для измерения разряжения или давления со шкалой менее 20 кПа необходимо применить датчики перепада давления в комплекте с двухвентильным блоком и фланцевым соединением. Одна из камер датчика перепада давления через вентильный блок должна быть соединена с процессом, другая - с окружающей средой. При измерении разряжения и низкого давления газообразных сред применение заглушек со сбросным вентилем на мембранном блоке датчика не рекомендуется."

Не совсем представляю как должна выглядеть эта конструкция, может кто то сможет объяснить? Как понять фразу "в комплекте с двухвентильным блоком и фланцевым соединением"? И что это за заглушки со сбросным вентилем на мембранном блоке датчика?

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 113 раз

Датчик дифференциального давления для измерения разряжения

Сообщение SMax »


rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Датчик дифференциального давления для измерения разряжения

Сообщение rwg »

В любой реконструированной советской котельной стоят датчики и разрЕжения, и напора (давления менее 20 кПа). Но они не дифференциальные, а избыточного давления. И вместо двухвентильных блоков стоят максимум трёхходовые краны. Причина - проектировщики научились считать деньги, экономия на датчиках раз в 6-8 без ухудшения остальных характеристик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Датчик дифференциального давления для измерения разряжения

Сообщение Ryzhij »

rwg писал(а): 23 мар 2020, 08:14 Но они не дифференциальные, а избыточного давления.
При всём уважении, на разрежение измеряется либо датчиком абсолютного, либо дифференциального давления, но никак не избыточного ;)
[+] Немного орфографии...
И да, разрЯжение относится к электричеству и международной обстановке, а разрЕжение к давлению газа...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Датчик дифференциального давления для измерения разряжения

Сообщение rwg »

Ryzhij писал(а): 23 мар 2020, 08:46 При всём уважении, на разрежение измеряется либо датчиком абсолютного, либо дифференциального давления, но никак не избыточного ;)
[−] Немного орфографии...
И да, разрЯжение относится к электричеству и международной обстановке, а разрЕжение к давлению газа
По моему опыту разрежение принято измерять и использовать для регулирования и аварийной остановки в топках паровых и водогрейных котлов. Обычно задание регулятора 25-40 Па (2,5-4 мм.вод.ст), аварийное значение 5Па(0,5мм вод.ст). Во времена регуляторов Р25 использовались дифтрансформаторные датчики дифференциального давления, сейчас - исключительно тягонапоромеры -датчики избыточного давления с диапазоном измерения +-125 или +-250Па. Датчик абсолютного давления не может использоваться как датчик разрежения из-за переменного атмосферного давления, погрешность будет больше диапазона измерения.
А слово "разряжение" я привык ассоциировать с боеприпасами :).

Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
Имя: Петров Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Датчик дифференциального давления для измерения разряжения

Сообщение chester »

В своей практике встречал для датчиков диф. давления встречал только 3-х и 5-ти вентильные блоки. Буду знать, что применяются и 2-х вентильные. При применении 2-х вентильного блока одна камера всегда сообщается с атмосферой и никак на это не повлиять из-за отсутствия 3го вентиля?

"применение заглушек со сбросным вентилем на мембранном блоке датчика не рекомендуется"
Осталось разобраться с этой фразой. Это то,что я показал стрелкой на изображении?

На счет грамматической ошибки, прошу прощения, копировал текст с ТЗ, не посмотрел, что там с ошибкой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.