В ТЗ к проектированию есть фраза про измерение малых значений давлений и разряжения:
"Для измерения разряжения или давления со шкалой менее 20 кПа необходимо применить датчики перепада давления в комплекте с двухвентильным блоком и фланцевым соединением. Одна из камер датчика перепада давления через вентильный блок должна быть соединена с процессом, другая - с окружающей средой. При измерении разряжения и низкого давления газообразных сред применение заглушек со сбросным вентилем на мембранном блоке датчика не рекомендуется."
Не совсем представляю как должна выглядеть эта конструкция, может кто то сможет объяснить? Как понять фразу "в комплекте с двухвентильным блоком и фланцевым соединением"? И что это за заглушки со сбросным вентилем на мембранном блоке датчика?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Датчик дифференциального давления для измерения разряжения
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1039
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 131 раз
Датчик дифференциального давления для измерения разряжения
В любой реконструированной советской котельной стоят датчики и разрЕжения, и напора (давления менее 20 кПа). Но они не дифференциальные, а избыточного давления. И вместо двухвентильных блоков стоят максимум трёхходовые краны. Причина - проектировщики научились считать деньги, экономия на датчиках раз в 6-8 без ухудшения остальных характеристик.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Датчик дифференциального давления для измерения разряжения
При всём уважении, на разрежение измеряется либо датчиком абсолютного, либо дифференциального давления, но никак не избыточного ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1039
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 131 раз
Датчик дифференциального давления для измерения разряжения
По моему опыту разрежение принято измерять и использовать для регулирования и аварийной остановки в топках паровых и водогрейных котлов. Обычно задание регулятора 25-40 Па (2,5-4 мм.вод.ст), аварийное значение 5Па(0,5мм вод.ст). Во времена регуляторов Р25 использовались дифтрансформаторные датчики дифференциального давления, сейчас - исключительно тягонапоромеры -датчики избыточного давления с диапазоном измерения +-125 или +-250Па. Датчик абсолютного давления не может использоваться как датчик разрежения из-за переменного атмосферного давления, погрешность будет больше диапазона измерения.
А слово "разряжение" я привык ассоциировать с боеприпасами :).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
- Имя: Петров Андрей
- Благодарил (а): 5 раз
Датчик дифференциального давления для измерения разряжения
В своей практике встречал для датчиков диф. давления встречал только 3-х и 5-ти вентильные блоки. Буду знать, что применяются и 2-х вентильные. При применении 2-х вентильного блока одна камера всегда сообщается с атмосферой и никак на это не повлиять из-за отсутствия 3го вентиля?
"применение заглушек со сбросным вентилем на мембранном блоке датчика не рекомендуется"
Осталось разобраться с этой фразой. Это то,что я показал стрелкой на изображении?
На счет грамматической ошибки, прошу прощения, копировал текст с ТЗ, не посмотрел, что там с ошибкой.
"применение заглушек со сбросным вентилем на мембранном блоке датчика не рекомендуется"
Осталось разобраться с этой фразой. Это то,что я показал стрелкой на изображении?
На счет грамматической ошибки, прошу прощения, копировал текст с ТЗ, не посмотрел, что там с ошибкой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.