1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Контроль предохранителей 400V?

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение hardwareprojectspro »

Контроль предохранителей

Добрый день,
Есть разъединитель с предохранителеми Siemens 3NP44.. (400V, 630A),
Нужен сигнал контроля предохранителей,
Обычно для этих целей заказываем разъединитель с «встроенным» контролем предохранителей (c автоматом - MFM electromechanical fuse monitoring, или электронным блоком - EFM 10/20 electronic fuse monitoring),
Но сейчас у нас разъединитель без встроенного мониторинга,
нужно поставить внешний автомат (на малый ток, 0,2-1A, подключение как на фото),
Вопрос как лучше/правильнее подключить этот автомат:
- Самый простой способ: подключить провод к шинам (вверху и внизу) разъединителя (как на фото);
- Оригинальный дизайн – подключить к ножам (как на фото), но проблемма в том что в нашем рубильнике нет стандартной возможности подключиться к ножу (нет клеммы, отверстия), как вариант припоять провод?
И сечение провода, как думаете 1,5мм2 достаточно.

Изображение

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Ryzhij »

Не хотите дуги? :ext_secret:
Тогда не мудрите, а закажите разъединитель с доп.контактом и плавкие вставки с "ябедниками".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение hardwareprojectspro »

Ryzhij писал(а): 16 мар 2020, 12:16 Не хотите дуги?
не хочу, поэтому и спрашиваю совета...
Ryzhij писал(а): 16 мар 2020, 12:16 Тогда не мудрите, а закажите разъединитель с доп.контактом и плавкие вставки с "ябедниками".
к сожалению это не возможно, рубильники уже есть которые "нужно" использовать.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 16 мар 2020, 11:21 Самый простой способ: подключить провод к шинам (вверху и внизу) разъединителя (как на фото);
этот провод Вы должны защитить, то есть и в него врезать предохранитель или автомат. Целостность которого тоже надо проверять. Получается рекурсия.
Это не годится.

Опишите задачу: что конкретно надо контролировать: целостность силовых предохранителей или наличие напряжения за ними? И зачем: просто для АПС или на это завязаны ещё какие-то вещи?

На разные случаи я делал разные схемки таких вещей, но нужно знать какой у Вас случай.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Serex »

Ryzhij писал(а): 16 мар 2020, 12:16 плавкие вставки с "ябедниками".
А что такое "ябедник"? Видел предохранители, к нему рядом тощий предохранитель, который при сгорании нажимает электромеханический контакт. Это?
hardwareprojectspro писал(а): 16 мар 2020, 11:21 Нужен сигнал контроля предохранителей,
Реле напряжения после предохранителей не пойдет? Видел такие реле, что до и после напряжение контролируют и дают сигнал залипания контакта, но то правда к контакторам относиться.
А автомат в обход предохранителей ставить - это как по студенчеству грешил, мощности на плитку не хватало, чтоб макароны сварить - делали перемычку в обход автомата - сам автомат не трогали :crazy0to:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Ryzhij »

Serex писал(а): 17 мар 2020, 21:43
Ryzhij писал(а): 16 мар 2020, 12:16 плавкие вставки с "ябедниками".
А что такое "ябедник"? Видел предохранители, к нему рядом тощий предохранитель, который при сгорании нажимает электромеханический контакт. Это?
Почти. Внешний отдельный предохранитель используют только при низких напряжениях и токах.
Есть предохранители с выскакивающими при перегорании подпружиненными штифтами. Это и есть индикаторы целостности, или "ябедники". Они-то и толкают планку внешнего мех.контакта.

Напряжение может отсутствовать на фазе по тысяче причин, не обязательно из-за неисправности предохранителя. Разность потенциалов на предохранителе ещё может быть подходящей информацией, но тонкие контрольные проводники, требующие защиты при высоком ожидаемом токе КЗ - это ещё та задачка.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение hardwareprojectspro »

Jackson писал(а): 17 мар 2020, 13:55 Опишите задачу: что конкретно надо контролировать: целостность силовых предохранителей или наличие напряжения за ними? И зачем: просто для АПС или на это завязаны ещё какие-то вещи?
нужно контролировать целостность предохранителей...
цепочка предохранители...линейный контактор...плавный пуск...
если предохранители (или один из 3) перегорели линейный контактор отключается.

Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:

пока решили остановиться на таком варианте:
заказали отдельное устройство для контроля предохранителей...
Siemens 3KF9010-1AA00
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=en-WW
на другом объекте видел используют аналогичные от ABB - FUSE MONITOR OFM690
пока оно не пришло...поставим автомат (как описывал выше) подключим проводом 2.5mm2 к шинам вверху и внизу, в месте где рубильник будет подключаться к шинам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 18 мар 2020, 09:34 если предохранители (или один из 3) перегорели линейный контактор отключается
Тогда достаточно контролировать состояние линейного контактора. Отключился - значит там проблема, пошли смотреть и захватили с собой новые предохранители. Зачем что-то ещё городить?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Ryzhij »

hardwareprojectspro писал(а): 18 мар 2020, 09:34 если предохранители (или один из 3) перегорели линейный контактор отключается.
Jackson писал(а): 18 мар 2020, 11:34 Тогда достаточно контролировать состояние линейного контактора.
Если причинно-следственная связь выглядит так, что НАДО ОТКЛЮЧИТЬ КОНТАКТОР при сгорании любого из предохранителей, то либо РКН-ЧФ (реле контроля наличия и чередования фаз) Вам в помощь, либо ставьте мотор-автомат (он ещё и "слипание" фаз проверяет) с блок-контактом (если надо).
Всё это после предохранителей ставится.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 18 мар 2020, 12:04 Если причинно-следственная связь выглядит
Я не знаю как она выглядит - я читаю задачу, которую ставит топикстартер. Экстрасенсорику лучше оставлять другим профильным специалистам.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 18 мар 2020, 12:37 я читаю задачу, которую ставит топикстартер
Дык, задачу ставят так, шо хрен поймёшь... :ges_hmm:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 18 мар 2020, 12:48 Дык, задачу ставят так, шо хрен поймёшь...
А и не надо понимать. Как ставят - так и решается
hardwareprojectspro писал(а): 18 мар 2020, 09:34 цепочка предохранители...линейный контактор...плавный пуск...
если предохранители (или один из 3) перегорели линейный контактор отключается.
где-то сказано "надо отключать" ?
[+] оффтопик. рождение мема
если у тебя всего лишь сгорел предохранитель - помни, где-то отключился линейный контактор
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Ryzhij »

А я про что? Говорю же - хрен поймёшь, то ли это доп.вводная, то ли цель всего этого геморроя.
Если вводная, то задача тупая изначально.
Потому и "если"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Serex »

hardwareprojectspro писал(а): 18 мар 2020, 09:34 нужно контролировать целостность предохранителей...
цепочка предохранители...линейный контактор...плавный пуск...
Пока видел плавный пуск только на двигателях. А предохранители на двигатель - как-то странновато. Обычно все таки это разнородные автоматы, которые сразу 3 фазы отщелкивают.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение hardwareprojectspro »

Serex писал(а): 18 мар 2020, 23:17 Пока видел плавный пуск только на двигателях. А предохранители на двигатель - как-то странновато.
Почему же странновато?
Согласно рекомендациям Siemens для плавных пусков 3RW40 рекомендуют использовать или предохранители (с характеристикой gR) или автоматы.
Я сторонник автомато, на практике убедился что если перегорает предохранитель, по (как правило) плавный пуск (или преобразователь) тоже уже успел сгореть (если не отработало внутренняя защита от к.з.).
Но проблема в том, что на большие мощности (например, для мотора 200kW и больше) рекомендуемый автомат слишком большой, иногда проще поставить два предохранителя в параллель, да и стоит он в три раза дороже чем рубильник с предохранителями, даже с учетом требуемого запасных предохранителей ЗИПа,
поэтому в некоторых случаях проще использовать именно предохранители,

Пока решил остановится на следующем:
- использовать автомат (с малым номиналом) для контроля предохранителей не будем (большие токи к.з.), не хочу рисковать;
- закажем специальное устройство мониторинга Siemens 3KF9010-1AA00
- временно для контроля предохранителей, поставим три релюшки на 230В (после предохранителей) со светодиодами, просто и эффективно, тут и сразу контроль по каждой фазе.

Изображение

Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ryzhij писал(а): 18 мар 2020, 12:48 Дык, задачу ставят так, шо хрен поймёшь...
прошу прощения если не полностью описал задачу...
нужно контролировать состояние предохранителей,
этот сигнал выводится на дверь шкафа (лампа), отключает линейный контактор.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Ryzhij »

hardwareprojectspro писал(а): 19 мар 2020, 12:02 - временно для контроля предохранителей, поставим три релюшки на 230В (после предохранителей) со светодиодами, просто и эффективно, тут и сразу контроль по каждой фазе.
Если есть возможность, то лучше реле с катушками на 400VAC не в звезду, а в треугольник - так "слипание" фаз поймаете
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 19 мар 2020, 12:02 Пока решил остановится на следующем:
- использовать автомат (с малым номиналом) для контроля предохранителей не будем (большие токи к.з.), не хочу рисковать;
- закажем специальное устройство мониторинга Siemens 3KF9010-1AA00
- временно для контроля предохранителей, поставим три релюшки на 230В (после предохранителей) со светодиодами, просто и эффективно, тут и сразу контроль по каждой фазе.
Фактически это получается схема контроля напряжения. Можно и автоматом сделать, нестрашно. Понадобится один 3-полюсный автомат с доп.контактом и две (а не три) релюшки. Такие схемы у военных применяются. Могу поискать в своих проектах, если надо.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение hardwareprojectspro »

Jackson писал(а): 19 мар 2020, 13:37 Фактически это получается схема контроля напряжения. Можно и автоматом сделать, нестрашно. Понадобится один 3-полюсный автомат с доп.контактом и две (а не три) релюшки. Такие схемы у военных применяются. Могу поискать в своих проектах, если надо.
было бы интересно посмотреть на такую схему, если Вас не затруднит, выложите пожалуйста на всеобщее обозрение.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 19 мар 2020, 14:21 было бы интересно
Проще было нарисовать чем искать. :)
схема контроля напряжения.png
отвод от силовой цепи сделайте сечением 1 кв.мм в двойной изоляции (либо одножильный кабель либо провод в дополнительной изол.трубке. автомат модульный с хорошей отключающей способностью (если не знаете ожидаемый ток КЗ - берите по максимуму), номинал - 1...2А, кривая "С"
Цепь замкнута, когда в контролируемой сети гарантированно нет напряжения. Под свои нужды, переставив контакты, вы легко получите замыкание цепи, когда напряжение в контролируемой цепи гарантированно есть.

Отправлено спустя 12 минут 10 секунд:
Преобразовал для Вас схемку. Вторая правая цепь в замкнутом состоянии скажет Вам что всё в порядке (во всех фазах напряжение есть)
схема контроля напряжения.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение hardwareprojectspro »

Jackson писал(а): 19 мар 2020, 15:23 Преобразовал для Вас схемку. Вторая правая цепь в замкнутом состоянии скажет Вам что всё в порядке (во всех фазах напряжение есть)
спасибо за схемку...буду знать.
Но к сожалению для этой цепи нужны реле с катушкой на 400V, у нас таких нет, да и как я понял это не совсем типовое напряжение для вспом. реле (принткрин прикреплен по Siemens и Phoenix)
пока временно поставим три реле на 230В после предохранителей, подключим проводом 2,5мм, подключим напрямую (без дополнительного автомата для реле), понимаю что есть опасность что в случае короткого замыкания провода "испарятся" пока перегорит предохранитель 560A.

Изображение
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Контроль предохранителей 400V?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 19 мар 2020, 15:57 400V, у нас таких нет, да и как я понял это не совсем типовое напряжение для вспом. реле
Совершенно типовое напряжение.
Можете нейтраль подвести и применить реле на 230В, реле надо будет больше (зато по габаритам они меньше), только и всего. Непринципиально, просто придется ещё и от нейтрали лишний провод тащить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»