1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Настройка MTN6215-5910

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
SergeyPanishev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 17:05
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Kostroma

Настройка MTN6215-5910

Сообщение SergeyPanishev »

Добрый день, коллеги.

Возникла проблема с конфигурирование сенсорной панели KNX MTN6215-5910. Устрйоство конфигурирую через ETS5:
1. Добавил knxproj файл. Добавил устройство, задал KNX адрес.
2. В основных настройках задал количество экранов - 4 шт.
3. Для каждого из экранов настроил свой интерфейс: диммирование и 2-х режимная панель включить/отключить сцену
4. Прошиваю устройство - ошибок нет: адрес и программа зашиваются корректно. На устройстве видно, что доступно 4 экрана. С первого экрана управдяется освещение в помещении - проблем нет (включается, выключается, диммируется).

Проблема в том, что все остальные экраны (2-3-4) дублируют первый. У них тот же внешний вид и то же имя. В чем может быть проблема?

Также пробовал настраивать панель с eConfigure. В режиме предпросмотра все экраны отображаются корректно.

Автор темы
SergeyPanishev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 17:05
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Kostroma

Настройка MTN6215-5910

Сообщение SergeyPanishev »

Проблема решена.

Вопрос был в knxproj файле. После установки eConfigure в библиотеку устройств ETS добавляются почти всё оборудование KNX от SE. Обращайте внимание на версию - для MTN6215-5910 была верси 1.1. На сайте SE лежит версия 1.4. С ней работает все без проблем.
Ссылка: https://download.schneider-electric.com ... -xxxx_ETS5
Ответить