Кто нибудь может объяснить на что влияет показания датчика веса mv/V, популярнее ;-)?
есть датчик 3mv/V
есть датчик на 2mv/V
но прибор тв003/05н имеет настройки 1 или 2mv/V (хотя в инструкции написано от -3 до 3мв/В), если к прибору 3мв/В подключить что станет с показаниями?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Тензодатчики mv/V
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 134 раза
- Поблагодарили: 174 раза
Тензодатчики mv/V
Попробуйте. Прибор не сгорит. Если будете не весь диапазон датчика использовать, то думаю будет даже работать.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Тензодатчики mv/V
Подключайте, ничего не сгорит. Работать точно будет. Откалибруете показания под свой датчик и будет работать. Диапазон измерений можно настраивать через регулировку напряжения питания датчика.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Тензодатчики mv/V
Сам датчик это резистивный мост,
и есть ещё максимальный вес на который рассчитан датчик для нормальной работы без поломки, но датчик не работает один, а всегда с преобразователем и от возможностей этого преобразователя многое зависит. Настройка питающего напряжения и калибровка диапазона измерений есть на всех приборах. Надо пробовать.
-
- read only
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 77 раз
Тензодатчики mv/V
Чуствительность(Sensytive)
Параметр mv/v определяет напряжение на выходе тензомоста при номинальной нагрузке и при заданном напряжении.
Напр датчик 1t 2mv/v, U=5v, при нагрузке 1t на выходе датчика будет 5*2=10mv.
Нельзя соединять параллельно датчики с разными параметрами чуствительности, врать весы будут.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47
- Имя: Олег
- Благодарил (а): 7 раз
Тензодатчики mv/V
у тв003/05н такого вроде нет, что именно имеете ввиду "Диапазон измерений можно настраивать через регулировку напряжения питания датчика" в связке bm8d-c3-2.0t-6b-sc-d41 и тв003/05н?
хотят поставить 4 штуки таких bm8d-c3-2.0t-6b-sc-d41 под каждую ногу ёмкости(она 6 тонная) и прибор тв003/05н, тензодатчик на 3мв/В, а в приборе можно поставить 1 или 2 мв/В, будут ли они работать, если провести тарировку(юстировку)?
-
- read only
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 77 раз
Тензодатчики mv/V
Если в приборе есть функция контроля повышенного напряжения на входе, то может заругаться. У вас весовая платформа получится на 8т , емкость 6 тонная- это что? Нетто, или Брутто?
Еще у Тензо-м есть техподдержка...
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Тензодатчики mv/V
Прочитал имеющиеся на сайте производителя мануалы по этому прибору. Единственный способ его настройки - это использовать эталонный груз. На нём нельзя ввести ни напряжение питания датчика, ни его чувствительность. Раз написано, что он работает с датчиками до 3 мВ/В, значит будет работать с весом, равным верхнему пределу взвешивания Вашего датчика.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев