Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
KIPiAE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47
Имя: Олег
Благодарил (а): 7 раз

Тензодатчики mv/V

Сообщение KIPiAE »

Кто нибудь может объяснить на что влияет показания датчика веса mv/V, популярнее ;-)?
есть датчик 3mv/V
есть датчик на 2mv/V
но прибор тв003/05н имеет настройки 1 или 2mv/V (хотя в инструкции написано от -3 до 3мв/В), если к прибору 3мв/В подключить что станет с показаниями?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Тензодатчики mv/V

Сообщение Serex »

KIPiAE писал(а): 10 мар 2020, 17:32 если к прибору 3мв/В подключить что станет с показаниями?
Попробуйте. Прибор не сгорит. Если будете не весь диапазон датчика использовать, то думаю будет даже работать.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Тензодатчики mv/V

Сообщение dtv »

Подключайте, ничего не сгорит. Работать точно будет. Откалибруете показания под свой датчик и будет работать. Диапазон измерений можно настраивать через регулировку напряжения питания датчика.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Тензодатчики mv/V

Сообщение paul-th »

Сам датчик это резистивный мост,
KIPiAE писал(а): 10 мар 2020, 17:321 или 2mv/V
и есть ещё максимальный вес на который рассчитан датчик для нормальной работы без поломки, но датчик не работает один, а всегда с преобразователем и от возможностей этого преобразователя многое зависит. Настройка питающего напряжения и калибровка диапазона измерений есть на всех приборах. Надо пробовать.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Тензодатчики mv/V

Сообщение Sergy6661 »

KIPiAE писал(а): 10 мар 2020, 17:32 Кто нибудь может объяснить на что влияет показания датчика веса mv/V, популярнее ;-)?
Чуствительность(Sensytive)
Параметр mv/v определяет напряжение на выходе тензомоста при номинальной нагрузке и при заданном напряжении.
Напр датчик 1t 2mv/v, U=5v, при нагрузке 1t на выходе датчика будет 5*2=10mv.
Нельзя соединять параллельно датчики с разными параметрами чуствительности, врать весы будут.

Автор темы
KIPiAE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47
Имя: Олег
Благодарил (а): 7 раз

Тензодатчики mv/V

Сообщение KIPiAE »

dtv писал(а): 11 мар 2020, 06:15 Диапазон измерений можно настраивать через регулировку напряжения питания датчика.
у тв003/05н такого вроде нет, что именно имеете ввиду "Диапазон измерений можно настраивать через регулировку напряжения питания датчика" в связке bm8d-c3-2.0t-6b-sc-d41 и тв003/05н?
хотят поставить 4 штуки таких bm8d-c3-2.0t-6b-sc-d41 под каждую ногу ёмкости(она 6 тонная) и прибор тв003/05н, тензодатчик на 3мв/В, а в приборе можно поставить 1 или 2 мв/В, будут ли они работать, если провести тарировку(юстировку)?

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Тензодатчики mv/V

Сообщение Sergy6661 »

KIPiAE писал(а): 11 мар 2020, 13:28 а в приборе можно поставить 1 или 2 мв/В, будут ли они работать, если провести тарировку(юстировку)?
Если в приборе есть функция контроля повышенного напряжения на входе, то может заругаться. У вас весовая платформа получится на 8т , емкость 6 тонная- это что? Нетто, или Брутто?
Еще у Тензо-м есть техподдержка... :ext_secret:
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Тензодатчики mv/V

Сообщение dtv »

Прочитал имеющиеся на сайте производителя мануалы по этому прибору. Единственный способ его настройки - это использовать эталонный груз. На нём нельзя ввести ни напряжение питания датчика, ни его чувствительность. Раз написано, что он работает с датчиками до 3 мВ/В, значит будет работать с весом, равным верхнему пределу взвешивания Вашего датчика.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев