Перенос проекта из Тиа 13 в 15

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Перенос проекта из Тиа 13 в 15

Сообщение a93911 »

Здравствуйте, коллеги. Как следует из заголовка, необходим простой способ переноса. При попытке открытия в 15-м процесс конвертации завис на 25% и вывалилась куча ошибок, связанных с несовместимостью библиотек. У меня 15-й портал стоит на виртуалке, проект перенес туда же. Может есть способ поблочного копирования?

Отправлено спустя 25 минут 22 секунды:
Проблема возникла из за того, что в 13-м нет панели ТР1500 6AV2 124- 0QC02-0AX1. Имеется только 6AV2 124- 0QC02-0AX0. Загрузка прерывается из за несовместимости. Можно ли добавить новое оборудование в список?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Перенос проекта из Тиа 13 в 15

Сообщение megavolt86 »

a93911 писал(а): 10 мар 2020, 15:11 Загрузка прерывается из за несовместимости. Можно ли добавить новое оборудование в список?
Установите hsp полные с сайта поддержки сименса и будут вам недостающие железяки)
:ext_secret:

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Перенос проекта из Тиа 13 в 15

Сообщение a93911 »

Спасибо за ответ. Но к сожалению, в списке нет данной панели

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Перенос проекта из Тиа 13 в 15

Сообщение Михайло »

a93911 писал(а): 10 мар 2020, 15:11 Можно ли добавить новое оборудование в список?
Только TIA V14 SP1 with HSP или выше.

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
a93911 писал(а): 10 мар 2020, 15:11 При попытке открытия в 15-м процесс конвертации завис на 25% и вывалилась куча ошибок, связанных с несовместимостью библиотек.
Мигрируйте с умом, поправьте там, где необходимо. Читайте лог миграции, разбирайтесь.

Автор темы
a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Перенос проекта из Тиа 13 в 15

Сообщение a93911 »

Решил проблему установкой версии 14 sp1 на виртуалку. Конвертация прошла отлично. Затем установил HSP. Залил без проблем.
Всем спасибо за помощь.