Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение VADR »

Приветствую, коллеги.

Хочу на одном из объектов применить для индикации состояния светозвуковую колонну. Предполагается обозначать следующие состояния оборудования:
1. Установка выключена.
2. Установка включена.
3. Установка в холодном резерве (может быть включена автоматически без участия оператора).
4. Установка запускается в настоящий момент.
5. Установка аварийно остановилась.
Вопрос в следующем: есть ли какая-нибудь стандартная расцветка для индикации? Просто есть некоторые разночтения в том, как это принято в разных службах. К примеру, у электриков красный - включенное состояние, у технологов - аварийное. У электриков зелёный - отключенное, у технологов - включенное. Как правильно?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение alex45 »

ГОСТ Р МЭК 60073-2000
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение AGorskiy »

Установка представляет опасность для человека? Какой приоритет - производственный цикл или безопасность человека?
У нас на РУ одного и того же класс напряжения были разные требования к цветам включенного выключателя. У Сибура, если не ошибаюсь, было требования, что отключенное состояние выключателя - красный цвет, у Ленэнерго так же.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение alex45 »

AGorskiy писал(а): 10 мар 2020, 13:12 Какой приоритет - производственный цикл или безопасность человека?
В приоритете всегда должна быть безопасность человека. Тут даже обсуждать нечего.

Ну а по сути вопроса, следуя указанному мною ГОСТ Р МЭК 60073-2000 должно быть так:
выключена - белый
включена - зелёный
холодный резерв - синий
запускается - жёлтый
аварийный останов - красный.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Никита »

Это должно быть. На практике уже неоднократно сталкивался с позицией энергетиков, которые плевать хотели на тот ГОСТ. Ячейка включена - красный. Напряжение снято - зеленый. И для них всегда так было. И, кстати, если на более-менее приличные автоматы посмотреть, даже модульные 16-амперные, то именно эта расцветка там соблюдается.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение alex45 »

Никита писал(а): 10 мар 2020, 13:35 которые плевать хотели на тот ГОСТ
У них тоже ГОСТ, только другой, ГОСТ 29149-91, но он уже не действующий.

На самом деле это большая проблема. Когда я работал на ТЭЦ, у нас в старой части включенный выключатель отображался красным, а в новой части - зелёным. Хорошо, что на старом и на новом оборудовании работали разные люди и они почти не пересекались, поэтому путаницы удалось избежать.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение AGorskiy »

alex45 писал(а): 10 мар 2020, 13:41 у нас в старой части включенный выключатель отображался красным, а в новой части - зелёным
Этой фразой вы подтвердили мои слова.

Александр, четкого ответа не будет, какой цвет - определяйте стандарт предприятия.

Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
2020-03-10_14-41-32.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение VADR »

Я вообще предполагал жёлтым обозначать холодный резерв, жёлтым мигающим + звук - состояние запуска, зелёным - включенное состояние (там не только двигатель, есть ещё оборудование), но, похоже, ГОСТу это противоречит.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Ryzhij »

Никита писал(а): 10 мар 2020, 13:35 На практике уже неоднократно сталкивался с позицией энергетиков, которые плевать хотели на тот ГОСТ.
Это так. Но все предложения электриков сделать красным состояние "включено", отбиваются простым вопросом: "Где и для кого индикация?".
На ячейке МСС в РУ-0.4 - нет проблем!
В цеху на пульте управления? А, может, тогда и поработаете вместо оператора или машиниста? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Никита »

Ryzhij писал(а): 10 мар 2020, 15:07 В цеху на пульте управления? А, может, тогда и поработаете вместо оператора или машиниста? ;)
В цеху технологи работают. А вот если энергетические пульты посмотреть, в ЦУСе или ДП, там как раз все по старому ГОСТу сделано.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Serex »

По опыту скажу так - если больше 3-х состояний, то индикация плохо воспринимается или просто игнорируется. Часто бывает так, что несколько установок и как все начнут что-то светить, то просто не понимаешь, что происходит. Но это именно о светозвуковой колонне.
Поэтому предлагаю:
1. Ничего не светиться.
2. Зеленый
3 и 4 - мигающий желтый.
5 - красный или часто мигающий, мигающий с переменным периодом.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Parliament74 »

1. Белый.
2. Зелёный.
3. Зелёный 0,5 Гц.
4. Зелёный 2 Гц.
5. Красный.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Михайло »

Согласен в общем-то с Parliament74.

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
10.3 Световые индикаторы и сигнальные дисплеи

<..>

10.3.3 Мигающие огни

Мигающие огни и экраны применяют для:
- привлечения внимания;
- требования немедленного действия;
- указания на рассогласование между командой и действительным состоянием;
- указания происходящего изменения (мигание во время переходного режима).

Для приоритетной информации рекомендуется использовать наивысшую частоту мигающих огней (МЭК 60073 содержит сведения о частоте мигания и отношении импульс/пауза).

Однако несмотря на приоритетное использование для подачи информации мигающих огней и экранов, должно быть обеспечено соответствующее функционирование аварийной сигнализации.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение VADR »

Parliament74 писал(а): 10 мар 2020, 21:03 3. Зелёный 0,5 Гц.
Не, это точно не годится. Всякие мигания - для переходных режимов и привлечения внимания, а установка может находиться в ждущем режиме неделю и больше. Тут какой-то статичный цвет должен быть. Синий - вполне может быть. Вот в процессе запуска можно и помигать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Serex »

VADR писал(а): 10 мар 2020, 22:35 Не, это точно не годится. Всякие мигания - для переходных режимов и привлечения внимания, а установка может находиться в ждущем режиме неделю и больше.
Вот у нас станок разгрузили от продукции, а он пищать начинает. :ges_up: Руководству нравиться, оператора бодрит, чтобы следующую заготовку быстрее поставил!
VADR писал(а): 10 мар 2020, 22:35 Всякие мигания - для переходных режимов и привлечения внимания....
....
3. Установка в холодном резерве (может быть включена автоматически без участия оператора).
Так это и есть причина привлечения внимания. Чтобы не слонялись возле установки без дела.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение VADR »

Serex писал(а): 11 мар 2020, 19:26 Вот у нас станок разгрузили от продукции, а он пищать начинает. :ges_up: Руководству нравиться, оператора бодрит, чтобы следующую заготовку быстрее поставил!
Я так предполагаю, что когда руководство не видит - ничего там не пищит. Люди нынче грамотные, быстро находят, куда надо спичку вставить или фуфайку положить, чтобы не пищало :)
Serex писал(а): 11 мар 2020, 19:26 Так это и есть причина привлечения внимания. Чтобы не слонялись возле установки без дела.
Там кто попало не шляется. А лампочка, мигающая неделю не переставая, в конце концов примелькается, и на мигание перестанут внимание обращать. Обратный эффект получится.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Jackson »

Саш, в главном. Я бы поискал эти светозвуковые колонны включая стандартные готовые для них пиктокраммы, может даже производителей позапрашивать обо всех возможных вариантах. Или просто погуглить изображения.
Сделаешь фирменные колоны - с огромной вероятностью с нормативами их никто сравнивать не будет. 8-)
[+] как у нас бывает
мы же делаем навиг.приборы с заказными шкалами, каждый дизайнер пульта судоводителя нет-нет да и внесёт какую-то свою креативную лепту в виде хитрой пиктограммы на стрелке или на шкале, раскраска шкал какая-нибудь хитрая (под хохлому ещё никто не просил расписать, что странно). Каждый раз роемся в базе данных и часто находятся уже готовые шаблоны под изготовление (а эти шаблоны-матрицы под каждый новый дизайн изготавливаются и потом хранятся на производстве после изготовления) - значит кто-то когда-то так уже делал, их и предлагаем. Когда заказчик видит стоимость нового дизайна шкалы (что включает в себя стоимость и срок изготовления шаблон-матрицы) - часто соглашается на что-то из списка готового. :) И так у всех производителей, которые так или иначе делают подобные средства индикации, в том числе и колонны световые.
VADR писал(а): 10 мар 2020, 12:57 К примеру, у электриков красный - включенное состояние
Это не у всех электриков и не везде.
Актуально должно быть так даже у электриков:
alex45 писал(а): 10 мар 2020, 13:25 Ну а по сути вопроса, следуя указанному мною ГОСТ Р МЭК 60073-2000 должно быть так:
выключена - белый
включена - зелёный
холодный резерв - синий
запускается - жёлтый
аварийный останов - красный.
Никита писал(а): 10 мар 2020, 13:35 Это должно быть. На практике уже неоднократно сталкивался с позицией энергетиков, которые плевать хотели на тот ГОСТ. Ячейка включена - красный. Напряжение снято - зеленый. И для них всегда так было.
Если посмотреть на приличную автоматику, то там эти наборы цветовых схем даже переключаются. Но нормально используется как по ГОСТ Р МЭК 60073-2000
Никита писал(а): 10 мар 2020, 13:35 И, кстати, если на более-менее приличные автоматы посмотреть, даже модульные 16-амперные, то именно эта расцветка там соблюдается.
Цветовая маркировка элементов выключателей никаким образом не стыкуется с нормативами по светозвуковой сигнализации, предъявляемым к ЧМИ. На автоматах хоть фиолетовые полоски можно рисовать - лишь бы заметно было.
Никита писал(а): 10 мар 2020, 13:35 На практике уже неоднократно сталкивался с позицией энергетиков, которые плевать хотели на тот ГОСТ.
alex45 писал(а): 10 мар 2020, 13:41 У них тоже ГОСТ, только другой, ГОСТ 29149-91, но он уже не действующий.
И пусть энергетики обосновывают, плеваться могут сколько нравится.

Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:
VADR писал(а): 11 мар 2020, 19:58 А лампочка, мигающая неделю не переставая, в конце концов примелькается, и на мигание перестанут внимание обращать.
Бекон надо ставить вместо таких лампочек. Не в смысле колбасы, а вращающийся световой огонь. С крутящимся зеркалом. Он зайчиков пускает по всей территории, это не замылит глаз. Только светодиодные новые не надо ставить - денег за них берут как за классический бекон, а толку от них ноль. Должно именно зеркало крутиться как в старых мигалка на спецмашинах, такие ещё продаются.
VADR писал(а): 10 мар 2020, 12:57 1. Установка выключена.
2. Установка включена.
3. Установка в холодном резерве (может быть включена автоматически без участия оператора).
4. Установка запускается в настоящий момент.
5. Установка аварийно остановилась.
Цвета:
1 - белый
2 - зелёный
3 - синий/голубой
4 - оранжевый мигающий/постоянный
5 - красный

По конструкции: на каждый индикатор - отдельное место на колонне со своей пиктограммой
П.1 исключать совсем нельзя, т.к. это есть самоконтроль того, что сама колонна работает, и одновременно контроль того, что на установку в принципе подано питания. Иначе полностью погасшая колонна рождает в мозге зрителя разночтения и сомнения: то ли лампочка умерла, то ли установка. Разночтений и сомнений быть не должно.

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
[+] пример из классики
Изображение
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И помним что синий/голубой свет издалека очень плохо различим, сливается с белым (поэтому не бывает например маяков с синим огнём), жёлтый сливается с белым так что нужно не жёлтый а оранжевый.

Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
[+] правильный бекон
Изображение
[+] барахло, а не бекон
Изображение
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 209 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Универсал »

А на ВПП боковые рулёжные огни излучают синий свет.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): 17 мар 2020, 16:00 А на ВПП боковые рулёжные огни излучают синий свет.
Не на ВВП а на рулёжных дорожках, где они вспомогательные и скорость пешехода. А синие потому, чтобы были видны только вблизи, а издалека на больших скоростях были неразличимы и не сбивали с толку.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 209 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Универсал »

Это я чтобы много букв не печатать сократил. Ну да, на рулёжных. Мы их подростками добывали для светомузыки. Синие стёкла больше негде было раздобыть.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): 17 мар 2020, 16:07 Это я чтобы много букв не печатать сократил. Ну да, на рулёжных. Мы их подростками добывали для светомузыки. Синие стёкла больше негде было раздобыть.
Ещё военные створные знаки синие, в том числе и переносные. До сих пор применяются, но редко - на лазеры перешли.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение VADR »

Jackson писал(а): 17 мар 2020, 15:43 И помним что синий/голубой свет издалека очень плохо различим, сливается с белым
Синий отменился сам собой :). Я предполагал, что на установки понадобится АВР, а оказалось, что не нужен: время пуска агрегата более 10 минут, это время технология вполне может потерпеть без одной установки, и за это время оператор вполне может выбрать, что из резервного он будет запускать, и дать команду на пуск.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Jackson »

AGorskiy писал(а): 10 мар 2020, 14:42 Александр, четкого ответа не будет, какой цвет - определяйте стандарт предприятия.
Вообще-то стандарт предприятия не должен противоречить обязательным стандартам федерального значения.
СибУр я бы в пример не ставил, они считают себя отдельным государством потому что у них денег немеряно. Мы в своё время чхали на этот стандарт и сделали АПС как полагается по ГОСТ МЭК, я сначала думал что будут проблемы, а оказалось на всём объекте куда ни зайди - везде всё по ГОСТ МЭК и сделано, включая БЩУ на подстанциях где легко могли сделать по уже отменённому электрическому ГОСТ (где включено - красный). Так штаааа....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Valerich »

Универсал писал(а): 17 мар 2020, 16:07 Мы их подростками добывали для светомузыки. Синие стёкла больше негде было раздобыть.
Мы добывали на железной дороге (у знакомых, светофоры не громили).

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 209 раз

Индикация состояния, светозвуковая колонна.

Сообщение Универсал »

and909 писал(а): 18 мар 2020, 06:02 Мы добывали на железной дороге (у знакомых, светофоры не громили).
У нас на Камчатке не было железной дороги, зато в двух шагах был военный аэродром, и у половины одноклассников отцы служили там, они и добывали стёкла.
Ответить