Promass E+H
Может кто подсказать по настройкам расходомера Promass80F от E+H. Как настроить верхний предел расхода,при превышении которого расходомер перестаёт считать.
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Promass E+H
Имеется такая функция как Empty Pipe Dedection, задается минимальное и максимальное значение расхода, при выходе значения из заданного диапазона расход не вычисляется
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Promass E+H
Вопрос сам по себе достаточно странный - а мануал по прибору лень почитать? Эта настройка должна быть в основном меню, никаких танцев с бубном вроде не требуется (Promass давно был, недавно Massflo подкручивал..) Или прибор без панельки? Тогда хуже, лучше найти панельку и воткнутся в прибор чем в ихнем кривом софте разбираться.. ИХМО.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 10:22
- Имя: Иксанов Тлек Ерсайынович
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Re: Promass E+H
по идеи обзываться они должны типа "CutOFF" или типа того. но на сколько я знаю мануалов на оборудование E+H валом и причём на рашене! проблем быть не должно, просто тупо убить время на чтение мануала...