Режим работы фиксированная мощность, AGC-242

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Закрыто

Автор темы
Lmstr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 янв 2017, 08:32
Имя: Лукьянов МС
Страна: РФ
город/регион: Стерлитамак
Благодарил (а): 14 раз

Режим работы фиксированная мощность, AGC-242

Сообщение Lmstr »

Добрый день, у нас на станции есть три ДЭС с контроллерами AGC-242, связанные по CAN-шине. При проведении ежемесячных проверок в режиме фиксированной мощности выявилась следующая проблема (агрегаты включались поочередно):При включении 1 и 2 ДЭС происходил неконтролируемый (до 700кВар) набор реактивной мощности на ДЭС и следовательно падение реактивной мощности в сети (появилась вероятность остановить электростанцию по обратной реактивной мощности). ДЭС-3 отработала нормально при тех же условиях (напряжение внешней сети присутствовало, последовательность действий со стороны оператора одна и та же). Нагрузка у нас не большая до 3 МВт. В какую сторону искать? Контакты протянули (возможно контроллер не видел сеть), нашлись отличия между Ti регулятора Q (параметр 2652). Могло ли отличие в этом коэффициенте стать причиной? Количество запусков регламентировано на объекте, поэтому хотелось бы подготовиться к следующему по-тщательнее. Заранее спасибо.
Вложения
trends GTA 15.02.2020_1.jpg
2 Paint.jpg
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Режим работы фиксированная мощность, AGC-242

Сообщение Jackson »

Причин может быть чуть меньше чем очень много.

Для начала советую выполнить части 4 и 5 руководства по настройке контроллеров в части напряжения и реактивной мощности: https://dvk-electro.ru/06powerStation/c ... _v-011.pdf
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Lmstr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 янв 2017, 08:32
Имя: Лукьянов МС
Страна: РФ
город/регион: Стерлитамак
Благодарил (а): 14 раз

Режим работы фиксированная мощность, AGC-242

Сообщение Lmstr »

Попробовали сегодня запуститься в режиме фиксированной мощности. Предыдущая проблема не обнаружилась (неизвестно, что стало причиной ее отсутствия в этом месяце, возможно, что протяжка контактов). Появилась следующая проблема )
На одной из ДЭС при синхронизации с сетью произошло понижение напряжения на генераторе ДЭС, примерно на 200В и при включении выключателя генератора резкое снижение реактивной мощности, до -440 кВар. Параметры синхронизации (2000-22хх) сравнили с параметрами остальных ДЭС, которые в этот раз отработали нормально, и различий не выявили. Запуск проблемной машины производили два раза - результаты те же. В АСУТП объектами энергетики недавно, прошу наставлений, направлений ) . Тренды прилагаю в двух масштабах одного и того же пуска ДЭС.
Вложения
DES3_масштаб2.jpg
DES3_масштаб1.jpg
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Режим работы фиксированная мощность, AGC-242

Сообщение Jackson »

Если Вы проверили качество настройки и оно в порядке - значит проблема не в контроллере. Контроллер-провода-регулятор-провода-генератор. Идите по этой цепочке.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Режим работы фиксированная мощность, AGC-242

Сообщение Jackson »

Практический совет по быстрой локализации. На пике вашего переходного процесса, когда мощность раскачало дальше некуда, переводите контроллер в режим "РУЧНОЙ". В этом режиме регуляторы контроллера фиксируются и их выход не изменяется. Если сразу после этого мощность (или другой параметр который вас смущает) продолжает меняться - значит контроллер тут ни при чём. Если мощность тоже фиксируется вместе с регуляторами - дело в регуляторах контроллера.
Опыт повторить несколько раз подряд.