1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Размещение операторов на нефтебазе

Модератор: Модераторы Документов

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Размещение операторов на нефтебазе

Сообщение petr2off »

Добрый день. Вопросик тут возник, проектируем нефтебазу смотрю правила и вижу таблицу, которая регламентирует минимальное расстояние объектов нефтебазы от резервуаров с нефтепродуктами. По той таблице узел учета можно располагать в 10 метрах от резервуара, а здания и сооружения в 40. (ну там еще от категории зависит, у нас это IIIв.) Как трактуется здание, в котором операторы сидя ? Я предположил. что это здания и сооружения, начальник - что это узел учета. Свою позицию он аргументирует тем, что видел заправку, где оператор в 5 метрах от колонки сидел.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

Размещение операторов на нефтебазе

Сообщение Sergy6661 »

Что-то начальник ваш совсем того...начальник.
Логично предположить что узел учета это шкафчик с расходомером и пр. датчиками, а операторы в здании сидят...
И заправочная колонка это одно, а резервуар на нефтебазе это совсем другое.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Размещение операторов на нефтебазе

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 04 мар 2020, 05:48 Свою позицию он аргументирует тем, что видел заправку, где оператор в 5 метрах от колонки сидел.
Мощный аргумент. :ges_clap2:

Такого же свойства контраргумент: чтобы это был узел учёта, в нём не операторы должны сидеть, а учётчики, вручную заполняющие журнал учёта.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Нормативы, ГОСТы, стандарты»