Клиентские станции WinCC Professional с разделением по участкам

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Клиентские станции WinCC Professional с разделением по участкам

Сообщение VADR »

Приветствую, коллеги.

Есть задача - автоматизировать кусок предприятия. Кусок этот состоит из нескольких цехов, примыкающих друг к другу и находящихся по сути в одном здании. Количество технологического оборудования в каждом цехе невелико (5-7 установок по 100-150 сигналов, не больше). Всем этим хозяйством управляют операторы с четырёх отдельных диспетчерских, каждая диспетчерская отвечает за свой цех (или два смежных цеха). Состояние автоматизации на сегодняшний момент - "надо всё переделывать с нуля и по-нормальному". Есть мысль: на всё это хозяйство сделать один дублированный сервер WinCC Professional, к которому подключать одну за другой автоматизируемые установки (они будут переделываться не все одновременно), а в каждую диспетчерскую вынести клиентские операторские станции, подключенные к этому серверу.
Вопрос, собственно: есть ли возможность в WinCC Pro сделать разделение зон ответственности операторов разных диспетчерских? В идеале - в каждой из диспетчерских реализовать управление только своим участком, плюс некоторая общая информация - в режиме просмотра для всех.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

asuprog
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 авг 2019, 02:24
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 6 раз

Клиентские станции WinCC Professional с разделением по участкам

Сообщение asuprog »

Если правильно понял - речь о разграничении прав. Конечно же можно создать юзеров с разными полномочиями. Авторизуясь, юзер получает доступ только к определенному, при программировании, набору активных элементов (ex. кнопок).
Но это работает, если только пароли не 123123 и юзеры пароли друг другу не передают )
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Клиентские станции WinCC Professional с разделением по участкам

Сообщение VADR »

asuprog писал(а): 27 фев 2020, 01:00 Если правильно понял - речь о разграничении прав.
Не совсем так. Хотя, возможно, это и решается разграничением прав. Основная суть в следующем: на разных клиентских операторских станциях должны быть разные технологические участки, причём всё это должно жить на одном дублированном сервере.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

asuprog
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 авг 2019, 02:24
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 6 раз

Клиентские станции WinCC Professional с разделением по участкам

Сообщение asuprog »

VADR писал(а): 27 фев 2020, 13:43
asuprog писал(а): 27 фев 2020, 01:00 Если правильно понял - речь о разграничении прав.
Не совсем так. Хотя, возможно, это и решается разграничением прав. Основная суть в следующем: на разных клиентских операторских станциях должны быть разные технологические участки, причём всё это должно жить на одном дублированном сервере.
Немного смущает термин "дублированный сервер". Это значит резервируемый? Ну первое решение навскидку - сделать интерфейс таким, чтобы мнемосхемы участков открывались кнопками (допустим он в ряд сбоку) - в принципе стандартное решение. Права на кнопки разделены + в зависимости от залогиненого юзера подключить видимость самих кнопок. WInCC она же на скриптах реализуется, а значит сделать можно очень многое.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Клиентские станции WinCC Professional с разделением по участкам

Сообщение Looker »

На Factory Talk View SE делал аналогичное требуемому. У клиента: свой стартовый экран, отработка тревог - тоже каждому клиенту индивидуально. Чужое можно смотреть в режиме View Only в случае есть навигация к тем экранам.

PS. Клиент даже Windows не видит, он почти как "баран" - направлен куда надо по включению компьютера.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Клиентские станции WinCC Professional с разделением по участкам

Сообщение VADR »

asuprog писал(а): 27 фев 2020, 14:43 Немного смущает термин "дублированный сервер". Это значит резервируемый?
Да, именно так. Немного не привык ещё к Сименсовской терминологии. В системах, с которыми я обычно работаю, резервирование обычно называется дублированием, но сути это не меняет.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

asuprog
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 авг 2019, 02:24
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 6 раз

Клиентские станции WinCC Professional с разделением по участкам

Сообщение asuprog »

Вот зреет нечто подобное. Подключить к проекту еще один участок, но чтобы каждый видел только свое. Наверно так и поступлю. Как сам предложил )
Ответить

Вернуться в «WinCC»