КНС на DeltaV (Управление насосами и контроллер Grundfos)

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Andrzej
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 09:56
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
город/регион: Речица
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

КНС на DeltaV (Управление насосами и контроллер Grundfos)

Сообщение Andrzej »

Всем доброго времени суток.
Тема такая:
Имеется канализационная насосная станция (КНС) - ёмкость 3000 мм, два насоса на откачку и сигнализаторы (типа "груша" grundfos).
Всем этим добром управляет контроллер Grundfos Cu212.
Мы поставили на ёмкость радарный уровнемер и сделали возможность ввода уставок оператором на станции (имитирующие поплавки)
Итог такой:
Изображение
Нижний сигнализатор отключает оба насоса
Средний - запускает один насос
Верхний - запускает второй насос

Всё работает. НО!!!

Как можно сделать так, чтобы насосы запускались по очереди?
т.е. сначала первым запускался Н1, а в следующий раз уже первым стартовал Н2??
Какие идеи?

piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

КНС на DeltaV (Управление насосами и контроллер Grundfos)

Сообщение piv »

Добрый день
Мысль такая: в программном модуле, возле CALC, поставить какой-нибудь блок (например, внутренняя ссылка) и использовать его вход в качестстве триггера. Если вход ЛОЖЬ, то включаем ВЫХОД1 и вход ставим в ИСТИНУ; а если вход ИСТИНА, то - ВЫХОД2 и вход ставим в ЛОЖЬ. Как-то так.

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Это добавляем во второй секции программы (во второй IF).

Отправлено спустя 22 минуты 16 секунд:
Или для триггера завести в блоке CALC еще один выход - ВЫХОД3.
Аватара пользователя

Автор темы
Andrzej
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 09:56
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
город/регион: Речица
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

КНС на DeltaV (Управление насосами и контроллер Grundfos)

Сообщение Andrzej »

Всё разобрался.
Теперь вся КНС работает не от контроллера Grundfos, а выведена на DeltaV и от моей логики.
Результат отличный!)
Ответить

Вернуться в «DeltaV»