Передача по Wi-Fi аналоговых сигналов в PCS7

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
uaep777
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 фев 2020, 10:25
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Калуга

Передача по Wi-Fi аналоговых сигналов в PCS7

Сообщение uaep777 »

Коллеги помогите!
Стоит задача организовать передачу сигналов 4-20мА по Wi-Fi в систему PCS7. Имею два модуля Phoenix Contact RAD-2400-IFS с антеннами, модуль ET200S с АI модулями, DP/DP coupler. Скорость Profibus на PCS7 - 1,5 Mb, при этом скорость передачи данных по Wi-Fi до 250Kbit. Есть конечно вариант установить контроллер CPU-s7 314, но не рационально!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Передача по Wi-Fi аналоговых сигналов в PCS7

Сообщение Parliament74 »

В руководстве на RAD-2400-IFS (Prod.-Id. 107765: AH EN RAD-2400-IFS PROFIBUS. PROFIBUS connections with Radioline wireless modules) есть пара примечаний https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1 :

"The wireless module does not support the SIMATIC® PCS 7 process control system";
"The SIMATIC® PCS 7 process control system and the PCS 7 controllers are very time-critical.
They are therefore not suitable for wireless connections"

Модули беспроводной связи DATAEAGLE (от Schildknecht AG, https://www.schildknecht.ag/en/products ... -profibus/ ) могут на скорости в 1,5 Мбит/с обмен организовать, они транспарентны для сети. Что такие модули c PCS7 могут работать, примеры известны: http://www.oamk.fi/~terohi/Labrat/C_lan ... ofibus.pdf
Но цена таких модулей будет существенно дороже, чем цена условного 314-го контроллера, так что сами смотрите, что более рационально.