Панель KTP600 Basic mono PN
Модератор: специалисты Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 фев 2020, 20:44
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Панель KTP600 Basic mono PN
Добрый день. Имеется панель KTP600 Basic mono PN. После перепада напряжения панель имеет вид - (ФОТО)
Подскажите, пожалуйста, с помощью Pro Save восстановить ее можно? Заранее спасибо.
Подскажите, пожалуйста, с помощью Pro Save восстановить ее можно? Заранее спасибо.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Панель KTP600 Basic mono PN
Пробовать надо, смотреть есть или нет в пакете возможность работы с этой панелью. Вроде как должно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 фев 2020, 20:44
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 фев 2020, 20:44
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Панель KTP600 Basic mono PN
Пытаюсь подключится ProSave напрямую к PC прога не видит панель. Не пинайте я новичок. Может сервак устанавливать надо? на экране как видите только MAC есть. Мои действия:
1. подключаю панель
2. включаю ProSave
3. выбираю панель KTP600 ввожу MAC и ставлю галку "Сброс на заводские установки"
4. скачал с сайта Siemens файл Comfort Panels, Comfort Panels Outdoor and Comfort Panels INOX V12 (так мне сказали в поддержке)
5. пытаюсь открыть путь, а там не тот формат файла
6. нажимаю кнопку Статус дивайса, а коннекта нету
:(((((
1. подключаю панель
2. включаю ProSave
3. выбираю панель KTP600 ввожу MAC и ставлю галку "Сброс на заводские установки"
4. скачал с сайта Siemens файл Comfort Panels, Comfort Panels Outdoor and Comfort Panels INOX V12 (так мне сказали в поддержке)
5. пытаюсь открыть путь, а там не тот формат файла
6. нажимаю кнопку Статус дивайса, а коннекта нету
:(((((
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Панель KTP600 Basic mono PN
С чего это там взяли, что вам нужен файл от комфорта?
Вам нужен файл KTP600pnMono_V12_0_1_5.img из архива Basic Panels 1st Generation --- BasicPanels1stGen_V12.0.zip (33.0 MB)
Ссылка https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Распаковать не забываем, prosave сам не умеет. И prosave от администратора запускайте.
Но уже был описан случай, когда бутлодер грузился, а вот OS Update не прокатывал. Я бы еще взял кросс кабель езернет, соединил напрямую и присвоил жестко некий IP адаптеру, но это уж если совсем на воду дуть.
На скриншоте примерно как должно быть...
Вам нужен файл KTP600pnMono_V12_0_1_5.img из архива Basic Panels 1st Generation --- BasicPanels1stGen_V12.0.zip (33.0 MB)
Ссылка https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Распаковать не забываем, prosave сам не умеет. И prosave от администратора запускайте.
Но уже был описан случай, когда бутлодер грузился, а вот OS Update не прокатывал. Я бы еще взял кросс кабель езернет, соединил напрямую и присвоил жестко некий IP адаптеру, но это уж если совсем на воду дуть.
На скриншоте примерно как должно быть...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:12
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Панель KTP600 Basic mono PN
Добрый день. С загрузчиком все стало понятно, мне не тот файл дали, спасибо Вам за подсказку. А вот с коннектом думаю тяжелее будет. Ведь у панели не присвоен IP. Через роутер не видит, что естественно. Пингал по MAC, нет панели в сети. То же происходит напрямую с PC.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Панель KTP600 Basic mono PN
UpdateOS с "галкой reset to factory" работает по MAC адресу, на указанной закладке. IP и имя с первой закладки игнорируются. На первой закладке только тип панели правильно выбрать.
Старые допортальные панели требовали именно кросс кабеля в некоторых случаях. Серию, что у вас, я пропустил, не могу сказать. Новые панели вроде как хочешь льются.
Чем вы просматриваете MAC адреса в сети?
Еще раз напомню, что "был описан случай, когда бутлодер грузился, а вот OS Update не прокатывал", или на этом форуме, или у соседей. Человеку в ТП Сименса сказали, или в сервис к ним, или новую панель. Он все правильно делал сам и под диктовку ТП еще раз пробовал, увы. Хотя чисто в теории, если бутлодер загрузился - связь должна быть и reset должен выполняться.
Старые допортальные панели требовали именно кросс кабеля в некоторых случаях. Серию, что у вас, я пропустил, не могу сказать. Новые панели вроде как хочешь льются.
Чем вы просматриваете MAC адреса в сети?
Еще раз напомню, что "был описан случай, когда бутлодер грузился, а вот OS Update не прокатывал", или на этом форуме, или у соседей. Человеку в ТП Сименса сказали, или в сервис к ним, или новую панель. Он все правильно делал сам и под диктовку ТП еще раз пробовал, увы. Хотя чисто в теории, если бутлодер загрузился - связь должна быть и reset должен выполняться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:12
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Панель KTP600 Basic mono PN
Все. Теперь все понял. Сегодня вечером буду пробовать. Вам ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 фев 2020, 20:44
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Панель KTP600 Basic mono PN
Блин. Не выходит. Крос кабель не помог. Через CMD даю команду "for /L %a in (1,1,254) do @start /b ping 192.168.1.%a -n 2 > nul" но MAC адрес панели отсутствует :(. Pro Save не видит панель. Печалька. Что делать?
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Панель KTP600 Basic mono PN
Да она и не должна на пинги отвечать. А если попробовать утилиты присвоения адресов S7-PCT или S7-PST, сейчас SinecPni. Они по Mac адресу работают. Может увидят? А другой панели у вас нет (любой) от сименс, чисто связь проверить без реальной загрузки образа.
Чтобы уж совсем исключить PG и сетевое оборудование. Но скорее всего в сервис или новую.
Чтобы уж совсем исключить PG и сетевое оборудование. Но скорее всего в сервис или новую.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 фев 2020, 20:44
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Панель KTP600 Basic mono PN
Мучился, мучился я. Ничего не выходит. Не видно панели. Во вторник буду звонить в тех поддержку. :(
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:12
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Панель KTP600 Basic mono PN
TIA увидела панель. Кто подскажет как через TIA попробовать загрузить OS?
-
- освоился
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Панель KTP600 Basic mono PN
Если ProSave не видела панель, а TIA Portal увидел, то 99%, что был неправильно выбран интерфейс для точки доступа "S7ONLINE (STEP 7)" в Панель управления->Set PG/PC Interface. Портал сам настраивает точку доступа, а для ProSave надо это делать вручную, выбирая свою сетевую карту, через которую подключаешься.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 10:05
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
Панель KTP600 Basic mono PN
Serg290502,
Приветствую, разобрались с панелью? А то похоже у нас такая же история.... Что делать?
Приветствую, разобрались с панелью? А то похоже у нас такая же история.... Что делать?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
- Имя: Сергей
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Панель KTP600 Basic mono PN
Вам сбросить до заводских надо или восстановить "как было"?
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Не ждите чуда - чудите сами!
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 сен 2021, 11:18
- Имя: Богдан
Панель KTP600 Basic mono PN
Такая же ситуация ребята,все процедуры верные,но при попытке прошивки выдает сообщение не стабильное соединение,в общем как и у вас.Ньюанс в том что напрямую он не хочет шиться,я прошил через роутер,еще верный вариант через ХАБ. Проблема решилась,всем удачи)))
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Панель KTP600 Basic mono PN
Осталось только где-то хаб раздобыть. :)