Logo8 24CE. При выключенной программе выходы замкнуты?

Ответить

Автор темы
idlog
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 02:15
Имя: Денн

Logo8 24CE. При выключенной программе выходы замкнуты?

Сообщение idlog »

Добрый день.

Подскажите начинающему, плиз.

Начал знакомиться с logo, накидал простую программку с генератором импульсов, которая "мигает" транзисторным выходом Q1. Подрубил лампочку, (нагрузка повешена перед клеммой Q выхода). Заметил такое странное поведение: если программу остановить, то лампочка горит постоянно. Как будто выход замкнут. Если программу запустить, то лампочка начинает ожидаемо мигать.

Это нормально поведение, что транзисторные выходы замкнуты при отсутствии программы? Я думал только релейные бывают NC.

К сожалению в мануалах по девайсу не нашел инфы NC там или NO выходы :( В даташите просто написано "DO: 4 transistor"

Устройство у меня logo8 24CE (6ED1052-1CC08-0BA0).

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Logo8 24CE. При выключенной программе выходы замкнуты?

Сообщение paul-th »

А куда второй конец лампочки подключен? Что за лампочка? Состояние диода на выходе Q??

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Logo8 24CE. При выключенной программе выходы замкнуты?

Сообщение v0v »

Что значит программу остановить? Контроллер в "стоп" или ... Скорее всего у вас по умолчанию включается Q1. Проверьте на симуляторе в LogoComfort. А NC выходы это на вряд ли.

Автор темы
idlog
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 02:15
Имя: Денн

Logo8 24CE. При выключенной программе выходы замкнуты?

Сообщение idlog »

Цепь такая:
БП(+) --> ЛАМПА --> Logo(Q), Logo(M) --> БП(-)
Т.е. Лампа стоит в разрыв плюсового провода. Между БП и клеммой Q. Лампа неоновая N-XD8-1W-R 24VDC

Когда программа в режиме СТОП, то лампа горит постоянно. В таком режиме лого не показывает состояние выходов. Когда программа запущена, то лампа мигает, соответствующе статусу выхода у лого на экране.

В симуляторе, лампа "по умолчанию" не горит. Но в симуляторе нельзя выбрать конкретное устройство, там просто Logo8 FS4, а какие там выходы, релейные или транзисторные, NC или NO, симулятор не знает. Так что тут вполне могут быть расхождения.

Отправлено спустя 34 минуты 49 секунд:
Сейчас, кстати, сравнил. Лампа реально загорается, когда лого на экране показывает, что выход выключен и тухнет, когда выход включается. Т.е. оно себя ведет будто выход NC.

Отправлено спустя 18 минут 8 секунд:
Блин, похоже разобрался. У 24CE не надо запитывать от БП нагрузку, она напрямую к выходу подсоединяется. Т.е. просто воткнул лампу на клеммы выхода и все заработало как надо.
Ответить