Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь!!!
Имеется несколько ктп, с разным количеством абонентов(от 2х до 12). Везде установленны счётчики Nik. Где однофазники, где 3х ф, прямого включения так и трнсф. Все счётчики оборудованы 485 интерфейсом. Также Имеються модемы(в количестве равное кол-ву ктп) com 900 itr (производства Астел Ком) с одним портом 485.
Далее закуплены и установленны сим карты со статическим ір и выделеным apn.
В чем собственно загвоздка, - не могу разобраться в реализации подключения нескольких счетчиков к модему. На одной ктп, К примеру, есть 6ть счётчиков: 3и 2303 арт3 T. 1200.m.11 (порт 485 через rj45) и 3и 2304 АР6Т.1200.м.11 (485 через клемы А В Земля). Как это все собрать до кучи?) растояние, в данном конкретном сдучае, между счётчикам +- 0.5 м (все в одном ящике), но есть варианты где растояние до 6м (на рушке). С 485 раньше не работал нюансов не могу всех учесть (читал о согласующих резисторах протоколах волновое сопротивление витой пары и тд и тп). В будующем кол-во счетчиков однозначно будет увеличиватся.
Конкретно нужна схема, если такое возможно?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Шесть счетчиков к Одному модему? Rs 485.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 янв 2020, 11:56
- Имя: Юрий
- Страна: Україна
- город/регион: Киев
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Шесть счетчиков к Одному модему? Rs 485.
Как я понял, проблема в проводах и только в них - верно? С адресацией счётчиков проблем не ожидается. Верно?
Тогда схема будет как по стандарту. Топология - шина. Все счётчики и модем подключаются параллельно. На модеме и на последнем счётчике - резисторы 120 Ом параллельно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Шесть счетчиков к Одному модему? Rs 485.
Emiton, схема простая - параллельное подключение счётчиков в шину данных.
Терминирование резисторами на концах линии (это не обязательно модем и дальний счётчик, могут быть 2 разных счётчика, а модем в середине). Хотя на расстояниях до 100м, при скорости обмена 38400 у меня устойчиво работали все 20 устройств и без терминаторов. Но раз на раз не приходится.
Экранирование, подключение экрана к земле в одной точке.
Как правильно заметил Jackson, проблема может возникнуть ещё из-за разных устройств в одной сети. Адресация, тайминги протокола от версии к версии и от устройства к устройству меняются, даже, при формально одинаковом протоколе, что приводит к сбоям в обмене. Если у устройств, сидящих на одной шине, разные протоколы, то нужно сразу готовиться к тому, что работать не будет.
Терминирование резисторами на концах линии (это не обязательно модем и дальний счётчик, могут быть 2 разных счётчика, а модем в середине). Хотя на расстояниях до 100м, при скорости обмена 38400 у меня устойчиво работали все 20 устройств и без терминаторов. Но раз на раз не приходится.
Экранирование, подключение экрана к земле в одной точке.
Как правильно заметил Jackson, проблема может возникнуть ещё из-за разных устройств в одной сети. Адресация, тайминги протокола от версии к версии и от устройства к устройству меняются, даже, при формально одинаковом протоколе, что приводит к сбоям в обмене. Если у устройств, сидящих на одной шине, разные протоколы, то нужно сразу готовиться к тому, что работать не будет.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.