Конфигурация Profibus соединения
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
- Имя: Андрей А.
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Конфигурация Profibus соединения
Здравствуйте, форумчане! Нужен совет по настройке соединения между S7-300 (slave) и S7-400(master) по Profibus. Если конфигурировать обмен между областями входов/выходов в одном проекте Tia portal?, всё работает, связь есть. Но дело в том, что S7-400 установлен на уже работающем оборудовании со своим залитым проектом. Вопрос - как сконфигурировать связь между разными проектами? Может, есть возможность ручной настройки связи?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
- Имя: Андрей А.
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Конфигурация Profibus соединения
Может ещё варианты есть? Дополнительное оборудование проблематично приобрести
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Конфигурация Profibus соединения
Какая это "ручная" настройка связи? Вы же, как я понял, хотите чтобы 300 была полноценным слэйвом, то есть ее, как минимум, добавлять в конфигурацию 400. То есть в проект 400 изменения вносить надо. Даже предлагаемый DP-DP Coupler все равно в конфигурацию добавлять.
А кто вам мешает разделить проекты 300 и 400? В каждом проекте остается соответствующая конфигурация аппаратуры (одинаковая для обоих), а блоки программы держите в отдельных проектах. В чем вопрос то?
А кто вам мешает разделить проекты 300 и 400? В каждом проекте остается соответствующая конфигурация аппаратуры (одинаковая для обоих), а блоки программы держите в отдельных проектах. В чем вопрос то?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Конфигурация Profibus соединения
Обязательно профибус? Может есть возможность использовать ethernet? (ну вдруг CP есть или CPU версии PN). PUT/GET отлично будут работать, в проект слэйва вносить изменений не нужно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
- Имя: Андрей А.
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Конфигурация Profibus соединения
Тут нужно немного прояснить. Если например, у слейва 300-го я сконфигурировал область qw0-qw9 на передачу мастеру 400-му в область iw500-iw509. Как у мастера в отдельном проекте сконфигурировать данную область? Пока не пойму как. Нужны подробности.POV писал(а): ↑30 янв 2020, 11:40 Какая это "ручная" настройка связи? Вы же, как я понял, хотите чтобы 300 была полноценным слэйвом, то есть ее, как минимум, добавлять в конфигурацию 400. То есть в проект 400 изменения вносить надо. Даже предлагаемый DP-DP Coupler все равно в конфигурацию добавлять.
А кто вам мешает разделить проекты 300 и 400? В каждом проекте остается соответствующая конфигурация аппаратуры (одинаковая для обоих), а блоки программы держите в отдельных проектах. В чем вопрос то?
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Конфигурация Profibus соединения
Так у мастера добавляйте слейв и назначайте адреса. И пишите логику мастера. А логика слейва будет в другом проекте. Это я не понимаю в чем проблема у вас. Почему вы считаете, что логика обоих цпу должна быть в одном проекте? Конфигурации аппаратуры должны быть в обоих и одинаковые.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Конфигурация Profibus соединения
Может лучше связь по MPI настроить через глобальные данные в netpro (не известно только какой s7-300). Со связью по profibus потом могут быть проблемы.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Конфигурация Profibus соединения
Какие проблемы? Это будет master-slave соединение через Profibus-DP, вы хоть представляете сколько в мире работает слайвов по этому протоколу? И все с проблемами?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Конфигурация Profibus соединения
По опыту знаю. Проблемы могут быть потом. На пример, при upload. Потом вы не сможете добавить в HW конфигурацию, это конечно все решаемо но трудности создаст. И соединение медленнее (может чисто субъективно).
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Конфигурация Profibus соединения
Конкретики не привели, позвольте усомниться. И уж точно MPI GD работает медленнее и менее надежно (предупреждая вопрос - почему - по определению и описанию), чем DP. Все оборудование от Siemens. Какие проблемы при upload при двух проектах? Топик стартер как раз писал, что доступ к 400 у него полный и проект есть, ему просто неудобно иметь один проект. Оттуда я советую не городить огород и просто сделать два нормальных проекта. Иначе - DP-DP Coupler будет более правильным решением. Если надежность и скорость не критичны, то и GD (медленнее), и варианты через Profibus (без DP, это быстрее чем GD) будут примерно равны.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Конфигурация Profibus соединения
Был у нас один проект изначальный вариант которого затерялся на просторах программаторов. В результате были upload-ы символика сохранилась, с программой все нормально, но вот когда надо было добавить модуль в HW или просто поправить маску подсети это не получилось. И про скорость я имел ввиду соединение PG c PLC и работа в onlain.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Конфигурация Profibus соединения
Вы меня, v0v, извините, но каша у вас какая то. При upload символика как раз будет потеряна, а вот аппаратура будет скачена почти без проблем (бывают исключения, конечно, в основном не сименс слайвы). Маска подсети это вообще Ethernet, а мы тут обсуждаем Profibus, да и еще вроде конкретно DP, при чем тут? PG коммуникации вообще не имеют ничего общего с обменом данных через Global Data между ЦПУ по MPI, за исключением того, что конфигурируются они, конечно, на PG.
Прошу прощения у Андрея, мы немного удалились от первоначальной темы, поэтому, если Владу интересно продолжение, с этим думаю надо съехать в отдельный топик, хотя смысла в продолжении не вижу.
Прошу прощения у Андрея, мы немного удалились от первоначальной темы, поэтому, если Владу интересно продолжение, с этим думаю надо съехать в отдельный топик, хотя смысла в продолжении не вижу.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Конфигурация Profibus соединения
Конечно в simatic символика при upload не переносится но кто мешает сделать upload а символику скопировать из другого файла.
Если вы один ведете проект это одно а на производстве все может быть.
Если вы один ведете проект это одно а на производстве все может быть.
Вы хотели конкретики я привел пример. Необходимо было поправить маску, где 315-2dp c cp-343 был связан по profibus c 314с и HW не пустил, хотя upload происходит без проблем. Но Вы правы мы тут уже отклонились от темы. И вообще может лучше пару реле повесить для обмена мы же не знаем что за проект у автора вопроса.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
- Имя: Андрей А.
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Конфигурация Profibus соединения
Целая дискуссия развернулась :) Нужен профибас. В общем мои действия таковы: в проекте с 300-м добавляю мастера (400-й), а в проекте с 400-м добавляю слейв (300-й). Выставляю на слейве в обоих проектах одинаковую конфигурацию областей обмена. Соединение будет работать. Я правильно всё понимаю?
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Конфигурация Profibus соединения
Если нужен именно PROFIBUS DP (master-slave), то ход мыслей правильный. Когда загрузите конфигурацию в 400 и напишите программу обмена для 300 - будет работать. Еще параметры самого PROFIBUS в обоих проектах должны быть одинаковые (идентификаторы).
Но PROFIBUS бывает не обязательно DP.