1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Коммуникация двух PLC Siemens S7-1500

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
WolfJoker
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 12:11
Имя: Дмитрий

Коммуникация двух PLC Siemens S7-1500

Сообщение WolfJoker »

Добрый день!

Работаю над проектом линии, в составе которой 1511с и 3 станции ввода вывода ET200SP + 1214C для одной локальной установки.

В процессе разработки возникла необходимость получить данные с двух энкодеров соседней линии и фронт сигнала удара ножа для синхронизации работы двух линий. На этой линии достаточно много оборудования: 10+ ET200SP, 4 панели, частотники, пневматика и сервопривода на профинет. Управляет всем этим 1515-2PN. Проект был разработан другой компанией несколько лет назад в тиапортал версии 13. Все висит на одной ПН сетети, вторая пока свободна.
Исходник у меня есть, планирую добавить один FC сбора нужных переменных в DB и собственное его вычитывать.

Мы разрабатываем проект в версии 15. Желательно оставить два проекта независимыми, чтобы мы и они независимо могли дополнять и обслуживать наши линии. У меня с Сименсом пока небольшой опыт, коммуникацию 2 плц делал только в рамках 1 проекта тиа портал.

Посоветуйте как лучше организовать коммуникацию между ПЛЦ? И /или где об этом можно почитать.

Спасибо,

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Коммуникация двух PLC Siemens S7-1500

Сообщение misha_os »

Смотря какие Вам скорости общения между CPU надо, например можно:
1. Быстрые, скорости до 10 мс - см IO-Device (один CPU сервер, другой CPU клиент).
2. Медленно, скорости до 1 с - с помощью PUT/GET и т.п.

Но везде надо будет в проектах делать соответствующие изменения и настройки.

Автор темы
WolfJoker
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 12:11
Имя: Дмитрий

Коммуникация двух PLC Siemens S7-1500

Сообщение WolfJoker »

misha_os писал(а): 24 янв 2020, 11:02 Смотря какие Вам скорости общения между CPU надо, например можно:
1. Быстрые, скорости до 10 мс - см IO-Device (один CPU сервер, другой CPU клиент).
2. Медленно, скорости до 1 с - с помощью PUT/GET и т.п.

Но везде надо будет в проектах делать соответствующие изменения и настройки.
Надо быстро, с частотой обработки программы процессором хотя, в идеале до 1 мс.
Напишите пожалуйста, где найти IO-Device ?

Я пока нашел в мануалах сименса TSEND TRCV - это оно или нет?

Заранее спасибо

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Коммуникация двух PLC Siemens S7-1500

Сообщение misha_os »

См настройку для CPU в General/Operating mode - IO Device.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»