Проблемы с сигналом в модуле ЕТ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 сен 2019, 06:06
- Имя: Всеволод
- Страна: Казахстан
- город/регион: Рудный
Проблемы с сигналом в модуле ЕТ
Всем здравствуйте, случилась такая проблема: на производстве в систему ввели новый датчик(температуры), с токовым сигналом 4-20mA на модуль поступает необходимый токовый сигнал 4,3mA, всю линию прозвонил ток везде одинаковый, но в проекте показания прыгают в ненормальном диапазоне, вплоть до минусовых значений, в проекте показано что ампераж немного ниже и соответсвенно показывает минус, из за чего может быть такая проблема? В цепи выведен мемограф он показывает адекватное и верное значение. Проект прогружали, модуль на исправность не проверяли.
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Проблемы с сигналом в модуле ЕТ
1. Проверьте канал задатчиком.
2. Измерьте ток отдельно в плюсовом и минусовом проводах.
2. Измерьте ток отдельно в плюсовом и минусовом проводах.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 194
- Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
- Имя: Макс
- Страна: Россия
- город/регион: Славянск-на-Кубани
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Проблемы с сигналом в модуле ЕТ
Сталкивался с похожим,в одном случае W#16# значение на всех PIWах модуля "плавали", уходя в отрицательное значение. Причина - один датчик просаживал напряжение бп. В другом случае ток измеренный контроллером не соотвествовал измеренному мультиметром(ток выдавал пч), проверяли канал задатчиком - все ок. Решение - поставили искрозащитный барьер между плк и пч.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6