Объединение PLC и WinCCRunTime
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 янв 2020, 07:13
- Имя: Григорий
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 4 раза
Объединение PLC и WinCCRunTime
Добрый день, помогите пожалуйста ответом) Есть проект на Тиа-портале залитый на S-1500 и панельку. Проблема в том, что с панели проект скачать нельзя, но необходимо внести правки. Пришлось делать проект панели заново, объединив его с выгруженным проектом из s-1500. Собственно вот в чем вопрос: могу ли я использовать связку ПЛК + WinCC RunTime, для того, чтобы посмотреть насколько рабочим вышел проект панели, как это правильно сделать (необходимы ли сторонние ПО?) и еще, так как на данный момент ПЛК с панелью в работе, не повлияет ли это как-нибудь на рабочий процесс? Благодарю за ответ.
-
- администратор
- Сообщения: 4712
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Объединение PLC и WinCCRunTime
Перенёс тему в более подходящий раздел.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Объединение PLC и WinCCRunTime
В этом случае надо иметь похожую панель и на ней тренироваться или сделать Backup (HMI Device Mantenance) панели, потом если что-то пойдет не так сделаете Restore
-
- корифей
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 93 раза
- Поблагодарили: 143 раза
Объединение PLC и WinCCRunTime
Можно использовать симуляторы панели и ПЛК. Можно использовать симулятор панели на PC с порталом и реальный ПЛК (RT как таковой не нужен, да и вряд ли вы надолго его запускать планируете).
Проблемы могут быть если два HMI начнут одновременно писать. И есть проблемные области в настройках, например Area Pointer в Connections. Если у вас создана область Screen Number с одним адресом, то некий конфликт налицо. Ну и резерв свободных коммуникаций у ПЛК должен быть.
Проблемы могут быть если два HMI начнут одновременно писать. И есть проблемные области в настройках, например Area Pointer в Connections. Если у вас создана область Screen Number с одним адресом, то некий конфликт налицо. Ну и резерв свободных коммуникаций у ПЛК должен быть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 янв 2020, 07:13
- Имя: Григорий
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 4 раза
Объединение PLC и WinCCRunTime
Спасибо за ответ) то есть вы советуете все-таки на момент теста панели с использованием симулятора, реальную панель на время исключить?POV писал(а): ↑20 янв 2020, 09:39 Можно использовать симуляторы панели и ПЛК. Можно использовать симулятор панели на PC с порталом и реальный ПЛК (RT как таковой не нужен, да и вряд ли вы надолго его запускать планируете).
Проблемы могут быть если два HMI начнут одновременно писать. И есть проблемные области в настройках, например Area Pointer в Connections. Если у вас создана область Screen Number с одним адресом, то некий конфликт налицо. Ну и резерв свободных коммуникаций у ПЛК должен быть.
-
- корифей
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 93 раза
- Поблагодарили: 143 раза
Объединение PLC и WinCCRunTime
Это как вам удобнее. Я бы советовал первичные проверки на симуляторе ПЛК и панели. Потом, если нет конфликтов, описанных выше, или этими конфликтами можно пренебречь - симулятор панели и реальный ПЛК. Потом, как вам коллега уже посоветовал, Backup (через саму панель или ProSave или порталом) и реальная панель и реальный ПЛК.