Объединение PLC и WinCCRunTime

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Grigory
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 янв 2020, 07:13
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 4 раза

Объединение PLC и WinCCRunTime

Сообщение Grigory »

Добрый день, помогите пожалуйста ответом) Есть проект на Тиа-портале залитый на S-1500 и панельку. Проблема в том, что с панели проект скачать нельзя, но необходимо внести правки. Пришлось делать проект панели заново, объединив его с выгруженным проектом из s-1500. Собственно вот в чем вопрос: могу ли я использовать связку ПЛК + WinCC RunTime, для того, чтобы посмотреть насколько рабочим вышел проект панели, как это правильно сделать (необходимы ли сторонние ПО?) и еще, так как на данный момент ПЛК с панелью в работе, не повлияет ли это как-нибудь на рабочий процесс? Благодарю за ответ.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4712
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Объединение PLC и WinCCRunTime

Сообщение VADR »

Перенёс тему в более подходящий раздел.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Объединение PLC и WinCCRunTime

Сообщение v0v »

В этом случае надо иметь похожую панель и на ней тренироваться или сделать Backup (HMI Device Mantenance) панели, потом если что-то пойдет не так сделаете Restore

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Объединение PLC и WinCCRunTime

Сообщение POV »

Можно использовать симуляторы панели и ПЛК. Можно использовать симулятор панели на PC с порталом и реальный ПЛК (RT как таковой не нужен, да и вряд ли вы надолго его запускать планируете).
Проблемы могут быть если два HMI начнут одновременно писать. И есть проблемные области в настройках, например Area Pointer в Connections. Если у вас создана область Screen Number с одним адресом, то некий конфликт налицо. Ну и резерв свободных коммуникаций у ПЛК должен быть.
Аватара пользователя

Автор темы
Grigory
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 янв 2020, 07:13
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 4 раза

Объединение PLC и WinCCRunTime

Сообщение Grigory »

POV писал(а): 20 янв 2020, 09:39 Можно использовать симуляторы панели и ПЛК. Можно использовать симулятор панели на PC с порталом и реальный ПЛК (RT как таковой не нужен, да и вряд ли вы надолго его запускать планируете).
Проблемы могут быть если два HMI начнут одновременно писать. И есть проблемные области в настройках, например Area Pointer в Connections. Если у вас создана область Screen Number с одним адресом, то некий конфликт налицо. Ну и резерв свободных коммуникаций у ПЛК должен быть.
Спасибо за ответ) то есть вы советуете все-таки на момент теста панели с использованием симулятора, реальную панель на время исключить?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Объединение PLC и WinCCRunTime

Сообщение POV »

Это как вам удобнее. Я бы советовал первичные проверки на симуляторе ПЛК и панели. Потом, если нет конфликтов, описанных выше, или этими конфликтами можно пренебречь - симулятор панели и реальный ПЛК. Потом, как вам коллега уже посоветовал, Backup (через саму панель или ProSave или порталом) и реальная панель и реальный ПЛК.
Ответить