Запись данных в систему безопасности

Сообщение edegree »

Здравствуйте коллеги!

Возникла интересная задача.
Архитектура контроллера системы безопасности позволяет только чтение по интерфейсу.
Данные в контроллер можно записать только через физические входы его модулей DI. Только в этом случае контроллер безопасности считает данные достоверными.

Чтобы запускать и останавливать технологический процесс нужно иметь возможность менять настройки защит (менять уставки, отключать).
Заказчик еще захотел с АРМ управлять оборудованием подключенным к контроллеру системы безопасности в штатном режиме работы (задвижки, насосы, вентиляторы).
Заказчик музыку заказывает. У него нет денег на дублирование полевого оборудования.
Всего 150 DO каналов. Аналоговые уставки - более 100.

Решение есть.
С помощью DO модуля другого контроллера подавать на вход контроллера безопасности сигналы, которые как джойстик будут перемещать пользователя по ментальному меню контроллера безопасности. В ментальном меню можно предусмотреть любой функционал, в том числе и ввод новых аналоговых значений в битовом формате.

Кто сталкивался или практиковал подобные методы?
Это вообще законно?

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1573
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 88 раз

Запись данных в систему безопасности

Сообщение Serex »

edegree писал(а):
16 янв 2020, 18:13
контроллер безопасности
безопасности чего. Видно Safety PLC, но лучше говорить конкретными моделями.
edegree писал(а):
16 янв 2020, 18:13
Чтобы запускать и останавливать технологический процесс нужно иметь возможность менять настройки защит (менять уставки, отключать).
А при чем тут безопасность?


Автор темы
edegree
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 10:35
Имя: Зеленин Эдурад

Запись данных в систему безопасности

Сообщение edegree »

Безопасность НПЗ.
Safety PLC - модель еще выбираем.
Чтобы система безопасности не мешала делать переходные процессы операторы отключают блокировки либо меняют настройки.


alex45
частый гость
частый гость
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза

Запись данных в систему безопасности

Сообщение alex45 »

Если возникает необходимость отключать блокировки оператором, то это плохая система безопасности. Такой подход нередко приводит к трагическим последствиям.

Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 8 раз

Запись данных в систему безопасности

Сообщение GrayCat »

Игрища с отключением систем безопасности привели к Чернобылю...
Gray©at.


Автор темы
edegree
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 10:35
Имя: Зеленин Эдурад

Запись данных в систему безопасности

Сообщение edegree »

Если на выкиде насоса есть уставка минимального давления, как его запустить?
Пока насос стоит, давление аварийное минимальное.

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 3191
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 96 раз

Запись данных в систему безопасности

Сообщение VADR »

edegree писал(а):
17 янв 2020, 12:17
Если на выкиде насоса есть уставка минимального давления, как его запустить?
Пока насос стоит, давление аварийное минимальное.
На это есть ввод и вывод защит. К примеру (очень упрощенно): готово предпусковое состояние (т.е. готовность оборудования к пуску) - пуск разрешён. Произошёл пуск и в течение заданного промежутка времени параметры вышли в рабочий режим - защита включилась, при выходе параметров за аварийные пределы будем аварийно останавливать. Остановка насоса по команде оператора (или из АСУТП стандартной процедурой останова) - защита выключена. Только всё это должны продумывать не вы, а разработчики технологического оборудования: именно они должны знать, как их оборудование следует запускать и экслпуатировать, а как - нельзя.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ответить