Питание электродвигателя 660 В.

Ответить

Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
Имя: Николай Павлович
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк
Благодарил (а): 5 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение MypaBeu »

Доброго дня!

Требуется испытывать в работе агрегаты с эл.двигателями на 660 В (мощность до 110 кВт) (кратковременное включение на 10-15 мин.). А в наличии на предприятии только 380 В да и то сеть довольно слабая (трансформатор 250 кВт).

Может у кого-то есть идеи, как это сделать?
Мои варианты решения:
1) установить повышающий трансформатор 380/660. Проблемы: учитывая что входной трансформатор довольно слабый опасаюсь сильных просадок напряжения по всей сети на момент запуска (пусковой ток эл. двигателя на момент запуска обычно 6-8 кратный) и соответственно - будут сбои в работе оборудования (компьютеров и т.д.) подключенных к этой же сети.

2) У Schneider Electric есть ПЧ на 660 В, было бы здОрово подключить вход ПЧ к 380 а выход к эл. двигателю 660, но, опасаюсь, что при таком низком входном напряжении ПЧ по-любому уйдет в аварию даже если отключить защиту от пониженного напряжения на входе. По крайней мере официальный ответ от SE что такой вариант - не возможен.

3) Использовать дизель-генератор. Но мощность дизель-генератора обычно берется в 3-4 раза больше чем мощность эл. двигателя (опять же, как полагаю, из-за пусковых токов). Да и по факту видел, что эл. двигатель 15 кВт так просаживает напряжение на дизель-генераторе (40 кВт) что гаснут лампы освещения. Дизель-ген. на 400 кВт - очень дорогое удовольствие. А на 110... Мне кажется что дизель на 110 кВт все же смог бы разогнать эл. двигатель, но... подобных экспериментов никто не проводил.

Может есть еще какие-нибудь решения?

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение alex-tec »

MypaBeu писал(а): 28 дек 2019, 11:38 Доброго дня!

Требуется испытывать в работе агрегаты с эл.двигателями на 660 В (мощность до 110 кВт) (кратковременное включение на 10-15 мин.). А в наличии на предприятии только 380 В да и то сеть довольно слабая (трансформатор 250 кВт).

Может у кого-то есть идеи, как это сделать?
Мои варианты решения:
1) установить повышающий трансформатор 380/660. Проблемы: учитывая что входной трансформатор довольно слабый опасаюсь сильных просадок напряжения по всей сети на момент запуска (пусковой ток эл. двигателя на момент запуска обычно 6-8 кратный) и соответственно - будут сбои в работе оборудования (компьютеров и т.д.) подключенных к этой же сети.

2) У Schneider Electric есть ПЧ на 660 В, было бы здОрово подключить вход ПЧ к 380 а выход к эл. двигателю 660, но, опасаюсь, что при таком низком входном напряжении ПЧ по-любому уйдет в аварию даже если отключить защиту от пониженного напряжения на входе. По крайней мере официальный ответ от SE что такой вариант - не возможен.

3) Использовать дизель-генератор. Но мощность дизель-генератора обычно берется в 3-4 раза больше чем мощность эл. двигателя (опять же, как полагаю, из-за пусковых токов). Да и по факту видел, что эл. двигатель 15 кВт так просаживает напряжение на дизель-генераторе (40 кВт) что гаснут лампы освещения. Дизель-ген. на 400 кВт - очень дорогое удовольствие. А на 110... Мне кажется что дизель на 110 кВт все же смог бы разогнать эл. двигатель, но... подобных экспериментов никто не проводил.

Может есть еще какие-нибудь решения?
А есть у вас фото шильдика двигателя, что-нибудь типа:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 814
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение Parliament74 »

Нагрузка во время испытаний будет равна номинальной или близка к холостому ходу?

Недавно с похожей проблемой столкнулись, надо было обкатать установки с двигателями 200 кВт, а сети подходящей в сборочном цеху не было, в итоге просто включили их на пониженное напряжение и гоняли каждую машину более 24 часов, а поскольку нагрузка была близка к холостой, то проблем не было (при таком подключении момент снижается в 3 раза, поэтому если надо под нагрузкой катать, то скорее всего не получится).

А так, если есть возможность частотник использовать, то ещё лучше будет, он правда на выходе Вам больше чем на входе не даст напряжение, поэтому не факт, что получится его на номинал скорости вывести при напряжении на выходе в 380 В (но это опять же от момента на валу зависит).

P.s.: Единственное, поскольку у двигателей были встроены датчики Pt100 в обмотках, то подключили их к УКТ38, чтобы не пропустить момент, если что-то пойдёт не так...
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение keysansa »

MypaBeu, кроилово ведет к попаданию.
Если ваша ТТП слабая, то вместо покупки дизеля, киньте кабель от нормальной ТТП.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

maxamin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 15:06
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: СПб
Поблагодарили: 6 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение maxamin »

Купите обычный частотник и после него повышающий трансформатор. Если боитесь, что ШИМ будет перегревать трансформатор, то поставьте доп синусный фильтр на выходе ПЧ. И не будет вам больших пусковых токов. Это стандартное решение для нефтянки.

Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
Имя: Николай Павлович
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк
Благодарил (а): 5 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение MypaBeu »

alex-tec писал(а): 28 дек 2019, 11:49 А есть у вас фото шильдика двигателя
Почему-то не могу добавить фото. Выдает "ошибку HTTP" Но эл. двигатели стандартные. Ток (при питании от 660 В = 111 А.) Бывают и двигатели 380/660 и 660/1140.
Parliament74 писал(а): 28 дек 2019, 19:53 Нагрузка во время испытаний будет равна номинальной или близка к холостому ходу?
В том то и проблема что близка к номинальной (процентов на 10-20 меньше). Поэтому даже не рискую крутить на 380 В.
keysansa писал(а): 28 дек 2019, 19:55 Если ваша ТТП слабая, то вместо покупки дизеля, киньте кабель от нормальной ТТП.
В том то и проблема что в радиусе нескольких километров - не только нет нормальных ТТП но даже нет возможности их установки по причине сильной перегруженности сети (в т.ч. 6 кВ).
maxamin писал(а): 29 дек 2019, 22:58 Купите обычный частотник и после него повышающий трансформатор. Если боитесь, что ШИМ будет перегревать трансформатор...
ценник получается космический. ПЧ+Транс= несколько млн. В этом случае получается проще транс с отводами и поочередное включение обмоток с повышением напряжения. В принципе, такой вариант (повышающий транс. с несколькими обмотками, либо автотрансформатор) сейчас и рассматриваю как наиболее приемлемый.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение keysansa »

Тогда ДГ, если подпишут расход солярки. Лучшее.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

maxamin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 15:06
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: СПб
Поблагодарили: 6 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение maxamin »

MypaBeu писал(а): 30 дек 2019, 11:13 ценник получается космический. ПЧ+Транс= несколько млн
Ну не верю я в несколько млн. Наверное в 1 млн. можно уложиться (вместе с трансом), если брать частотники Дельта, на не Шнайдер. Хотя и Шнайдер иногда скидки бешеные умеет делать.

Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
Имя: Николай Павлович
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк
Благодарил (а): 5 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение MypaBeu »

Решил все же использовать трансформаторный вариант с последовательным запуском (сначала на 380 затем на 660 В).
Появились новые вопросы:
Может кто подскажет цифровые измерители напряжения и тока? В первую очередь сложности с измерением напряжения... Уйма производителей делает цифровые вольтметры на напряжение до 400 (некоторые до 500 В). А 690 как измерить (по каждой фазе)? Ставить делители напряжения? Так лишь очень ограниченное кол-во измерителей позволяет масштабировать измеренное напряжение (точнее пока всего одну модель нашел). Может кто подскажет модельку измерителя напряжения (до 690 В) и тока (примерно до 300 А)?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17580
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение Jackson »

MypaBeu писал(а): 23 янв 2020, 11:10 А 690 как измерить (по каждой фазе)? Ставить делители напряжения?
Не делители а измерительные трансформаторы.

А вообще - вот, пожалуйста, 690V + перегрузка - это MIC-2 : https://dvk-electro.ru/01panelInstr/multi.html

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
MypaBeu писал(а): 23 янв 2020, 11:10 Так лишь очень ограниченное кол-во измерителей позволяет масштабировать измеренное напряжение
Точнее всё наоборот - как правило многие это умеют.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение paul-th »

MypaBeu писал(а): 23 янв 2020, 11:10 Может кто подскажет цифровые измерители напряжения и тока?
Кто вам мешает использовать трансформаторы тока и напряжения, это стандартное решение.
А по переключению обмоток трансформатора на 660, я думаю , ничего у вас не получится, при прямом пуске от пусковых токов по любому не уйти без ПЧ.
Как уже сказано выше, кроилово ………….. Намучаетесь, потратите деньги, получите пендалей от начальства и ничего не сделаете. И хоть немного поднимете свой уровень знаний по этой теме.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17580
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение Jackson »

paul-th писал(а): 24 янв 2020, 10:19 Кто вам мешает использовать трансформаторы тока и напряжения, это стандартное решение
Деньги и размеры могут мешать. Тут надо считать, дешевле купить мультиметр со входом сразу на 690 В (а таких правда немного), или поставить два-три измерительных трансформатора. Напомню что измерительные трансформаторы напряжения несколько дороже обычных, и они занимают место и имеют вес. С другой стороны, тащить на дверь электрошкафа сразу 3х690В напряжение - лично я так делаю в крайне редких случаях, ибо небезопасно.
И каждый решает сам.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение paul-th »

Ну с измерением то напряжения , я думаю, тут проблема не на первом месте.

Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
Имя: Николай Павлович
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк
Благодарил (а): 5 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение MypaBeu »

paul-th писал(а): 24 янв 2020, 10:19
MypaBeu писал(а): 23 янв 2020, 11:10 Может кто подскажет цифровые измерители напряжения и тока?
А по переключению обмоток трансформатора на 660, я думаю , ничего у вас не получится, при прямом пуске от пусковых токов по любому не уйти без ПЧ.
В том то и проблема что при слабой входной сети запуск с частотником тоже проблематичен: (уже есть печальный опыт, правда на 380В): многие ПЧ упорно отключаются по аварии (просадка входного напряжения) и эту аварию нельзя запретить (заблокировать).

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение paul-th »

MypaBeu писал(а): 24 янв 2020, 13:48 при слабой входной сети
Ну вообще то у вас с ПЧ будет запас хотя бы процентов 50. И если не брать особо навороченный ПЧ с минимумом защит, то думаю, и проблем при просадке не будет.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17580
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение Jackson »

MypaBeu писал(а): 24 янв 2020, 13:48
paul-th писал(а): 24 янв 2020, 10:19
MypaBeu писал(а): 23 янв 2020, 11:10 Может кто подскажет цифровые измерители напряжения и тока?
А по переключению обмоток трансформатора на 660, я думаю , ничего у вас не получится, при прямом пуске от пусковых токов по любому не уйти без ПЧ.
В том то и проблема что при слабой входной сети запуск с частотником тоже проблематичен: (уже есть печальный опыт, правда на 380В): многие ПЧ упорно отключаются по аварии (просадка входного напряжения) и эту аварию нельзя запретить (заблокировать).
Так эта проблема не зависит от решения задачи вообще. Коли сеть слабая - одни и те же проблемы в любом случае будут.
paul-th писал(а): 24 янв 2020, 18:40 Ну вообще то у вас с ПЧ будет запас хотя бы процентов 50.
А это не сыграет роли, хоть 100% запас хоть 200%. Входной ток будет такой, какой необходим для пуска конкретного двигателя, а он один и тот же. И даже больше того, у ПЧ КПД тем выше, чем выше нагрузка, так что задирая запас, ещё и уменьшаем КПД и, соответственно, увеличиваем ток. Закон сохранения.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение paul-th »

Jackson писал(а): 24 янв 2020, 20:37 А это не сыграет роли, хоть 100% запас хоть 200%.
Если транс 250 кВт. с номинальным током около 550 А. а двмжок 110 кВт. с номинальным током около 230 А. то при чем здесь КПД и прочее. При пуске от ПЧ ток по любому не превысит номинал тока двигателя и ,я думаю, просадки то никакой не будет.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17580
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение Jackson »

paul-th писал(а): 25 янв 2020, 09:38 то при чем здесь КПД
Объяснять очевидное по 25 раз не буду. Всё написал понятнее некуда.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

maxamin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 15:06
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: СПб
Поблагодарили: 6 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение maxamin »

MypaBeu писал(а): 24 янв 2020, 13:48 В том то и проблема что при слабой входной сети запуск с частотником тоже проблематичен: (уже есть печальный опыт, правда на 380В): многие ПЧ упорно отключаются по аварии (просадка входного напряжения) и эту аварию нельзя запретить (заблокировать).
Так вы пользуетесь частотниками, которые позволяют это сделать. Я у ПЧ Тошиба такое настраивал - уровень защиты по входному напряжению опускал с 380 до 200 В, что позволило запитать 220 В двигатели от однофазной сети. В пределе там насколько помню можно до 180 В напряжение входа опустить. Ну и ещё пара настроек нужна.
Я помню даже на каком-то китайском ПЧ такое проделывал чтобы протестить конвейер от розетки :)

Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 13:12
Имя: Николай Павлович
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк
Благодарил (а): 5 раз

Питание электродвигателя 660 В.

Сообщение MypaBeu »

Огромное Спасибо всем ответившим!

Решил остановиться на варианте повышающего автотрансформатора.
Jackson писал(а): 24 янв 2020, 09:49 А вообще - вот, пожалуйста, 690V + перегрузка - это MIC-2 : https://dvk-electro.ru/01panelInstr/multi.html
Даже не слышал про такие. Благодарю! Заказал! Посмотрим как будет работать.

Теперь возник следующий вопрос: нужно ли устанавливать какое-либо защитное оборудование (разрядники, модули защиты от перенапряжений и т.д.) для подключения трансформатора? Сеть то у предприятия одна (и промышленная и она же офисная). У себя на предприятии перед пуском двигателя могу отключить все компы и т.д. Но есть же соседи подключенные к этому же уличному трансформатору (6000/380 250 кВт)!
Чуть подробнее:
Повышающий автотрансформатор будет подключаться к уличному трансформатору (250 кВт 6000/380) через контактор . Так же через контактор выход автотрансформатора будет подключатся к эл. двигателю 660 В 110 кВт.
Вопрос: насколько велика вероятность бросков (повышений) напряжения при отключении/подключении трансформатора и электродвигателя? И необходимо ли использование каких-либо устройств для предотвращения выбросов напряжения в первичную сеть? Возможно, нужны компенсаторы реактивной мощности?
Ответить