Здравствуйте еще раз!
Возможно вопрос не в той теме.. но всё же. Датчик температуры 644 подключен правильно. Подключиться через ХАРТ или АМС к нему можно. Видны значения измеряемой температуры по месту, по харту и АМС.
Проблема в следующем при "втягивании" его в систему дельтави ( он втягивается но показания PV с него не идут, летит = "0") - выдает ошибку IO Input Error, Functional Block Bad Active, Input Failure/Bad PV, Block Configuration Error. В АМСе в Device Diagnostics во вкладке Advanced горит единтсвенная ошибка Block Alarm( но я так посмотрел она на многих датчиках горит - тем неменее это не мешает им правильно показывать ).Все блоки внутри датчика находятся в AUTO режиме. В чем может быть проблема ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Rosemount 644 Fieldbus TT вывод на верхний уровень
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 авг 2009, 07:32
- Имя: Алёхин Алексей Владимирович
- Страна: Россия
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 авг 2009, 07:32
- Имя: Алёхин Алексей Владимирович
- Страна: Россия
Re: Rosemount 644 Fieldbus TT вывод на верхний уровень
Спасибо за совет, Дмитрий. Мы со специалистами Инсист-Автоматике воюем с этим датчиком до сих пор. )))
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 дек 2011, 13:53
- Имя: dinar
Re: Rosemount 644 Fieldbus TT вывод на верхний уровень
недавно была похожая ситуация, блоки AI не переводились в АВТО. и передача на верх не шла. делали сброс проца. не помогло. в блоках AI была ошибка 0x8086 вроде. зашел в расписание, там галочки поставил. перевелись оба блока в АВТО.