Работа с энкодером на Mitsubishi FX

Закрыто

Автор темы
apel512
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 сен 2019, 10:28
Имя: Дмитро
Страна: Україна
город/регион: Київ
Благодарил (а): 7 раз

Работа с энкодером на Mitsubishi FX

Сообщение apel512 »

pkl58 писал(а): 18 дек 2019, 07:22
apel512 писал(а): 17 дек 2019, 22:40 Результат счета, согласно документации, должен попадать в Y002
Очень большие сомнения в этом. Скрин документации приложите.
Безымянный2.png

Вот в программе его использование.
Безымянный3.png
Если нет жесткой привязки C251 и Y2, а в программе это ставится, почему-то нигде нет "Contact", который бы назывался "C251", чтобы сработать какой-то Yxxx.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Работа с энкодером на Mitsubishi FX

Сообщение Ryzhij »

В мануале дан ПРИМЕР использования счётчика.
В ПРИМЕРЕ по факту достижения счётчиком предустановленого значения включается дискретный выход. В ПРИМЕРЕ это Y002
Но текущая (накопленная) величина хранится в самом счётчике.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Работа с энкодером на Mitsubishi FX

Сообщение pkl58 »

Там могут быть инструкции сравнения. У быстрых счетчиков не обязательно использовать прямой выход достижения уставки.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Работа с энкодером на Mitsubishi FX

Сообщение Ryzhij »

apel512 писал(а): 18 дек 2019, 07:42 почему-то нигде нет "Contact", который бы назывался "C251"
Как же нет? А какой по-Вашему контакт опрашивается в примере при управлении выходом Y002 ?
Это он и есть - "контакт/бит" C251 !!!
Под именем Cxxx выступает как бит результата счёта, так и аккумулятор (текущая величина) счётчика, и вход счётчика имеет то же обозначение. Всё зависит от контекста, от инструкции, в которой используется обозначение счётчика.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
pkl58 писал(а): 18 дек 2019, 08:38 Там могут быть инструкции сравнения. У быстрых счетчиков не обязательно использовать прямой выход достижения уставки
Разумеется. Всё зависит от задачи и стиля программиста. Тем более, когда в реальности счётчик совсем не работает быстро.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
apel512
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 сен 2019, 10:28
Имя: Дмитро
Страна: Україна
город/регион: Київ
Благодарил (а): 7 раз

Работа с энкодером на Mitsubishi FX

Сообщение apel512 »

Спасибо всем ответившим.
Знания про LAD и Мицу у меня поверхностные.
Счетчик обрабатывается командами зонного сравнения.
Просто среда gxworks2 не находит тот же c251, если он внутри инструкции (dzcmp).

Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk

Закрыто

Вернуться в «Mitsubishi»