1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Обмен данными между двумя АРМ intouch

Ответить

Автор темы
a1dar_v
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
Имя: Валиев Айдар Илдусович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Обмен данными между двумя АРМ intouch

Сообщение a1dar_v »

Добрый день. Не могли бы подсказать как организовать обмен между двумя АРМами.Один Арм опрашивает реальный котроллер,на втором Арме нужны показания первого Арма.

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

Обмен данными между двумя АРМ intouch

Сообщение NewOrdered »

На втором АРМ настроить Access Name с указанием первого АРМ в качестве узла на котором установлен сервер ввода/вывода

Автор темы
a1dar_v
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
Имя: Валиев Айдар Илдусович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Обмен данными между двумя АРМ intouch

Сообщение a1dar_v »

Спасибо. А как Memory Discrete передавать?

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

Обмен данными между двумя АРМ intouch

Сообщение NewOrdered »

Node name: имя или IP адрес второго АРМ
Application: view.exe
Topic: TAGNAME

Автор темы
a1dar_v
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
Имя: Валиев Айдар Илдусович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Обмен данными между двумя АРМ intouch

Сообщение a1dar_v »

А может быть, что из-за скрипта не передается.Вроде все прописал,но ничего не передается.

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

Обмен данными между двумя АРМ intouch

Сообщение NewOrdered »

a1dar_v писал(а): 17 дек 2019, 09:14 А может быть, что из-за скрипта не передается.Вроде все прописал,но ничего не передается.
Что и где вы прописали? Лучше скриншотами конечно

Автор темы
a1dar_v
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
Имя: Валиев Айдар Илдусович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Обмен данными между двумя АРМ intouch

Сообщение a1dar_v »

Это на арме №2, который должен показывать все что есть на арме №1.

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Это дискретный параметр,он на арме №2 и №1.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

Обмен данными между двумя АРМ intouch

Сообщение NewOrdered »

На АРМ2 тег должен быть I/O Discrete. Он должен привязан к Access Name "321". В поле Item Name: имя memory тега АРМ1

Автор темы
a1dar_v
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
Имя: Валиев Айдар Илдусович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Обмен данными между двумя АРМ intouch

Сообщение a1dar_v »

:thankyou:
Ответить

Вернуться в «Wonderware Intouch»