1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Экранирование, заземление экрана

Ответить
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17583
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Jackson »

Dotarev писал(а): 06 дек 2019, 16:23 В электрических подстанциях, возможно, ситуация другая
Да то же самое там всё. Физика везде одинаковая. Во-первых, мы выяснили что стандарт этот не про подстанции совсем. Во-вторых, согласен что просто переписали не задумываясь о физике.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 181 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Madwolf »

На подстанциях обычно с одной стороны заземляют, там люди не спешат современные технологии внедрять, да и вот вообще на оптику переходим ща. Перешагнули, так сказать.

Вообще по сабжу, броня это не экран, она не рассчитана на это (параметры у нее другие).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Ryzhij »

alex-tec писал(а): 06 дек 2019, 11:50 Ну хорошо. ФСК ЕЭС таки не нормативный док-т. А как с этим быть?
Элементарно.
1) Научиться для начала различать экранирование от помех и уравнивание потенциалов;
2) Научиться отличать значение выражений "должно выполняться" и "рекомендуется выполнять";
3) Научиться оценивать опасность возникновения фантомных петель тока сейчас и в будущем, по мере старения систем уравнивания потенциалов, и определить меры противодействия этому явлению;
4) Помнить, что универсальных решений нет. В разных системах, для разных типов устройств и видов сигналов, на первый план выходят разные факторы.

Нормированные сигналы тока в АСУТП по своим характеристикам отличаются от сигналов СЦБ и ТМ, и уж тем более от радиосигналов связи.

Отправлено спустя 9 минут 19 секунд:
Нормативы часто не раскрывают главный вопрос: "Нахрена?!", а у проектировщика он обязан постоянно свербить в мозгу.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение alex-tec »

Ryzhij писал(а): 07 дек 2019, 09:09
alex-tec писал(а): 06 дек 2019, 11:50 Ну хорошо. ФСК ЕЭС таки не нормативный док-т. А как с этим быть?
Элементарно.
1) Научиться для начала различать экранирование от помех и уравнивание потенциалов;
2) Научиться отличать значение выражений "должно выполняться" и "рекомендуется выполнять";
3) Научиться оценивать опасность возникновения фантомных петель тока сейчас и в будущем, по мере старения систем уравнивания потенциалов, и определить меры противодействия этому явлению;
4) Помнить, что универсальных решений нет. В разных системах, для разных типов устройств и видов сигналов, на первый план выходят разные факторы.

Нормированные сигналы тока в АСУТП по своим характеристикам отличаются от сигналов СЦБ и ТМ, и уж тем более от радиосигналов связи.

Отправлено спустя 9 минут 19 секунд:
Нормативы часто не раскрывают главный вопрос: "Нахрена?!", а у проектировщика он обязан постоянно свербить в мозгу.
С ФСК ЕС мы уже выше разобрались. Сейчас уже вопрос больше по СП 76.13330.2016 в котором звучит
6.3.8.13 Для заземления экранов кабелей рекомендуется использовать специальную конструкцию в виде специальных зажимов с большой площадью
контакта. Ее можно расположить по всему периметру нижней части шкафа. Для большего числа кабелей допускается установка дополнительного ряда зажимов в середине, если это возможно по условиям монтажа. Экраны контрольных и силовых кабелей следует заземлять с обоих концов.
Слово следует в нормативном док-те надеюсь не мне вам объяснять как читается.
Jackson выше заметил, что сфера применения якобы относится лишь к
предприятий по монтажу и наладке электротехнических
устройств
Обратился за разъяснением в NormaCS с данным вопросом, т.к. все раньше спокойно пользовались СНиПом 3.05.06-85 (СП 76.13330.2016 СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Electrical systems Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85) из которого без изменений перекочевала данная область применения, и никого это не смущало.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Ryzhij »

Не кажется ли Вам, что в рассматриваемом случае следует руководствоваться "СП 77.13330.2016 Системы автоматизации"? :ext_secret:
[+] Выдержка
6.7.21.2.3 Проводящие экраны и оболочки следует соединять с заземлителем только в одной точке, обычно на конце цепи, расположенном вне взрывоопасной зоны. Это требование должно исключать возможность протекания через экран искроопасного уравнительного тока из-за разных местных потенциалов земли между одним и другим концами цепи.
Если заземленная искробезопасная цепь проложена в экранированном кабеле, экран для этой цепи заземляют в той же точке, что и искробезопасную цепь, которую он экранирует.
Если искробезопасная цепь или часть искробезопасной цепи, изолированная от земли, проложена в экранированном кабеле, экран должен быть подсоединен к системе выравнивания потенциалов в одной точке.
Если имеется необходимость подсоединения экрана в нескольких точках по его длине (например, когда экран имеет высокое сопротивление или требуется дополнительное экранирование против индуктивной наводки), то следует применять изолированные защитные проводники и изолированные соединения.
Места заземления оболочек и экранов, а также сечение заземляющих защитных проводников должны быть указаны в рабочей документации.

6.7.21.2.4 Броню подсоединяют к системе уравнивания потенциалов через вводные устройства или эквивалентным способом на каждом конце кабеля. Если установлены промежуточные соединительные коробки или другое электрооборудование, броню также подсоединяют к системе уравнивания потенциалов в этих точках. В случаях, когда броня не должна быть подсоединена к системе уравнивания потенциалов ни в одной из промежуточных точек кабеля, следует принять меры предосторожности, гарантирующие поддержание электрической целостности брони по всей длине кабеля.
Места соединения брони с проводниками уравнивания потенциалов должны быть указаны в рабочей документации.

6.7.21.3 Особые требования к монтажу телекоммуникационных кабелей (ГОСТ Р 53246-2008, раздел 8) для цифровой техники (локальных сетей).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение alex-tec »

Ryzhij писал(а): 09 дек 2019, 08:076.7.21.2.3
как видно из текста применимо только для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Ryzhij »

alex-tec писал(а): 09 дек 2019, 08:55
Ryzhij писал(а): 09 дек 2019, 08:076.7.21.2.3
как видно из текста применимо только для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах
Не согласен.
Во-первых, не все цепи в опасных зонах искробезопасные. Есть тьмта-тьмущая друхих видов взрывозащиты.
Во-вторых, что меняется в неопасных зонах? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение alex-tec »

Ryzhij писал(а): 09 дек 2019, 09:08
alex-tec писал(а): 09 дек 2019, 08:55
Ryzhij писал(а): 09 дек 2019, 08:076.7.21.2.3
как видно из текста применимо только для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах
Не согласен.
Во-первых, не все цепи в опасных зонах искробезопасные. Есть тьмта-тьмущая друхих видов взрывозащиты.
Во-вторых, что меняется в неопасных зонах? ;)
Ну тут пошла такая тема что вчитываемся в букву норматива! :-P
к тому же
6.7.21.2 Особые требования к монтажу электропроводок с
искробезопасными цепями

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Ryzhij »

alex-tec писал(а): 09 дек 2019, 09:12 Ну тут пошла такая тема что вчитываемся в букву норматива! :-P
Беда не в том, что вчитываемся - беда в том, что не вдумываемся :affliction:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение alex-tec »

Ryzhij писал(а): 09 дек 2019, 09:18 Беда не в том, что вчитываемся - беда в том, что не вдумываемся
Норматив это не то, во что надо вдумываться, это то, что следует исполнять! :ext_secret:
Ну и вдобавок...
https://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx#CableShielding
Если частота помехи не превышает 1 МГц, то кабель нужно заземлять с одной стороны...
На частотах более 1 МГц увеличивается индуктивное сопротивление экрана и токи емкостной наводки создают на нем большое падение напряжения, которое может передаваться на внутренние жилы через емкость между оплеткой и жилами. Кроме того, при длине кабеля, сравнимом с длиной волны помехи (длина волны помехи при частоте 1 МГц равна 300 м, на частоте 10 МГц - 30 м) возрастает сопротивление оплетки (см. раздел Модель «земли» ), что резко повышает напряжение помехи на оплетке. Поэтому на высоких частотах оплетку кабеля надо заземлять не только с обеих сторон, но и в нескольких точках между ними

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Ryzhij »

alex-tec писал(а): 09 дек 2019, 09:32
Ryzhij писал(а): 09 дек 2019, 09:18 Беда не в том, что вчитываемся - беда в том, что не вдумываемся
Норматив это не то, во что надо вдумываться, это то, что следует исполнять! :ext_secret:
Не совсем так, норматив следует исполнять даже не понимая.
Но осмыслять-то его никто не запрещал! :ext_secret:
Вот, положения "СП 77.13330.2016 Системы автоматизации" совсем не против заземления экрана в одной точке, когда протекающий через экран уравнительный ток может создать проблемы с точки зрения взрывобезопасности.
Отчего бы не использовать тот же приём в случаях, когда из-за того же самого тока возникают проблемы с ЭМС и ЭБ ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение alex-tec »

Ryzhij писал(а): 09 дек 2019, 09:42ЭМС и ЭБ
А вот тут возникает большой вопрос что первее, ЭМС или ЭБ

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Ryzhij »

alex-tec писал(а): 09 дек 2019, 09:43 А вот тут возникает большой вопрос что первее, ЭМС или ЭБ
А экран-то тут причём?! ЭБ проще и дешевле обеспечить специальными проводниками системы уравнивания потенциалов, чем использовать для этого экран, создавая проблемы для ЭМС и работоспособности всей системы.
Такая экономия на спичках, особенно на непрерывных производствах, не говоря уже о крупнотоннажных и опасных, всегда выходит боком.
Собираем крохами, про@@ываем ворохами?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение alex-tec »

Ryzhij писал(а): 09 дек 2019, 09:56
alex-tec писал(а): 09 дек 2019, 09:43 А вот тут возникает большой вопрос что первее, ЭМС или ЭБ
А экран-то тут причём?! ЭБ проще и дешевле обеспечить специальными проводниками системы уравнивания потенциалов, чем использовать для этого экран, создавая проблемы для ЭМС и работоспособности всей системы.
Такая экономия на спичках, особенно на непрерывных производствах, не говоря уже о крупнотоннажных и опасных, всегда выходит боком.
Собираем крохами, про@@ываем ворохами?
Я бы требования СП 76.13330.2016 отнес все же к ЭБ, а дальше по принципу - не можешь обеспечить ЭМС в соответствии с требованиями данного СП используй оптику.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Ryzhij »

alex-tec писал(а): 09 дек 2019, 10:10 Я бы требования СП 76.13330.2016 отнес все же к ЭБ
Согласен. Однако тут налицо попытка закрыть косяки исполнения СУП за чужой счёт. Экран не для этого предназначен. Его сечение в 99% случаев не соответствует требованиям к проводникам СУП.
alex-tec писал(а): 09 дек 2019, 10:10 а дальше по принципу - не можешь обеспечить ЭМС в соответствии с требованиями данного СП используй оптику.
Когда нибудь придём и к этому (жаль только жить в эту пору прекрасную...), но пока для аналоговых сигналов на выгоднее использовать медные экранированные витые пары/тройки/четвёрки и сигналы типа 4-20 mA/TC/RTD.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17583
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 09 дек 2019, 09:18 Беда не в том, что вчитываемся - беда в том, что не вдумываемся
Скорее наоборот - вдумываемся, но не вчитываемся. Читать не умеем, зато мысль стремительно додумывает то что недочитано.
[+]
Как в анекдоте. Из резюме соискателя на должность секретаря: "владение машинописью - печатаю со скоростью до 1000 знаков в минуту (и знаете, такая ерунда получается!)"
СП 76.13330.2016 выпущен министерством строительства ЖКХ (я даже не знал что такое есть). Ну а на что он распространяется - я выше подчеркнул.
Министерство строительства ЖКХ! Какое оно имеет отношение к ФСК как тут упоминали? Никакого. К энергетике, лёгкой и тяжёлой промышленности и ко многому другому это никак не касается. Вообще непонятно, чего ради коммунальщики полезли на промпредприятия-изготовители. Коммуналка это.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Serex »

alex-tec писал(а): 05 дек 2019, 12:58 5.2.3.4 Для снижения уровней наведенных импульсных помех до
допустимых значений должны последовательно применяться следующие
технические решения:
- проложить экранированные кабели с заземлением экранов с двух
сторон (для заземления экранов применяют разъемы или зажимы
специального исполнения);
Ну если кабель брать с несколькими изолированными друг от друга экранами, то конечно можно один экран для защиты от импульсных помех, один экран от статических и т.д. :) Но на практике чаще применяют экран, заземленный с одной стороны.
Для заземления корпусов используют отдельную жилу или даже отдельный кабель. При такой конструкции точно нет необходимости с двух сторон землить. И импульсные помехи - это тоже такое, бубном лучше их прогонять.

Отправлено спустя 31 минуту 37 секунд:
alex-tec писал(а): 09 дек 2019, 09:32 На частотах более 1 МГц увеличивается индуктивное сопротивление экрана и токи емкостной наводки создают на нем большое падение напряжения, которое может передаваться на внутренние жилы через емкость между оплеткой и жилами. Кроме того, при длине кабеля, сравнимом с длиной волны помехи (длина волны помехи при частоте 1 МГц равна 300 м, на частоте 10 МГц - 30 м) возрастает сопротивление оплетки (см. раздел Модель «земли» ), что резко повышает напряжение помехи на оплетке. Поэтому на высоких частотах оплетку кабеля надо заземлять не только с обеих сторон, но и в нескольких точках между ними
А может для этого кабели высокочастотные применять? Коаксиальные там. Для АСУТП это не актуально, аналоговые сигналы низкочастотные, ФНЧ на входных цепях отсекают всякие ВЧ помехи. Даже для сигнала высокой частоты применяют полосовые фильтры, которые значительно подавляют ВЧ помеху. И никто не будет на высокой частоте тянуть длинный кабель, кроме связистов, что DSL в медь пихают :)
А землить кабель в нескольких точках по длине - это уж точно дуристика, сказанная человеком, не работавшим в полях.

Вы лучше мне расскажите, чем по бытовому FTP кабель Ethernet -овский разделать. Там оплетка фольгой. Видно без органайзера или патчпанели солидной не обойтись. Боюсь даже представить, как землить SFTP, там каждая пара в отдельном экране. :)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 09 дек 2019, 16:32 СП 76.13330.2016 выпущен министерством строительства ЖКХ
А вот этот факт совсем не влияет на законную силу Свода Правил.
Документ под зонтиком тех.регламента.
Кому в свое время удалось урвать бюджет на переписывание старого СНИП, тот и переписал.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17583
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 09 дек 2019, 20:31 Вы лучше мне расскажите, чем по бытовому FTP кабель Ethernet -овский разделать.
Бытовой инструмент за 300 рублей с этим справляется на раз-два. Или бытовая же зачистка за 700 рублей (у меня и то и другое).
Ryzhij писал(а): 10 дек 2019, 06:58 А вот этот факт совсем не влияет на законную силу Свода Правил
Влияет не на силу, а на область распространения, и она явно написана.
Если норматив ЖКХ работает теперь уже и в электроэнергетике и промышленности - значит дело Ленина побеждает: вот и кухарка уже рулит государством. Применяйте этот СП, если хотите, а я не буду (им только шкаф подпереть вместо ножки - с моей т.зр. на этом его польза и ценность заканчивается). :-P

Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
А по поводу того, что делать следует а что нет, я лично поговорю с Технадзором, когда тот в гости зайдёт (и не раньше).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 09 дек 2019, 16:32 СП 76.13330.2016 выпущен министерством строительства ЖКХ (я даже не знал что такое есть).
Все же не выпущен, а
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 955/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 10 дек 2019, 11:46 Если норматив ЖКХ работает теперь уже и в электроэнергетике и промышленности - значит дело Ленина побеждает: вот и кухарка уже рулит государством. Применяйте этот СП, если хотите, а я не буду (им только шкаф подпереть вместо ножки - с моей т.зр. на этом его польза и ценность заканчивается).
Коллеги, не надо так горячиться!

Есть такой документ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" N 384-ФЗ, последняя редакция которого действует с 01.09.2013.

К этому тех.регламенту есть утверждённый РосСтандарт-ом "ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ...", в котором под номерами 215, 216 и 217 фигурируют:
СП 76.13330.2011 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства" до 16.06.2017 ;
СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства" с 16.06.2017
и
СП 77.13330.2016 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации".

И, кроме того, в тексте СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства" есть ссылки на:
ПУЭ Правила устройства электроустановок, издание 7
и
И 1.06-08 Инструкция по монтажу вспомогательных цепей

Выводы об обязательности этих нормативов теперь делайте сами )))

Такова, вкратце, иерархия нормативных актов в области технического регулирования на территории РФ.
Jackson писал(а): 10 дек 2019, 11:46 А по поводу того, что делать следует а что нет, я лично поговорю с Технадзором, когда тот в гости зайдёт (и не раньше).
Разумеется.
Иначе было бы просто невежливо )))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17583
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 10 дек 2019, 13:18 Выводы об обязательности этих нормативов теперь делайте сами )))
Ровно это я и хотел сказать, не более того. :)
Никакой горячки.

Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
alex-tec писал(а): 10 дек 2019, 12:49
Jackson писал(а): 09 дек 2019, 16:32 СП 76.13330.2016 выпущен министерством строительства ЖКХ (я даже не знал что такое есть).
Все же не выпущен, а
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 955/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.
А вот это уже не принципиально. Если Министерство ЖКХ начнёт завтра утверждать стандарты для атомной энергетики, космоса, авиации и флота - тоже будем соблюдать беспрекословно?

Последние 20 лет никто ничего не читает, только пишут. "И такая ерунда получается...."
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17583
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Jackson »

Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Если честно, лично я не понимаю, зачем выпускать необязательный к исполнению стандарт. Вот совсем. Это затраты времени и денег кучи людей и заморочки в головы ещё бОльшей кучи людей с совершенно необязательными целями.
Нужно быть не совсем здоровым на голову человеком, чтобы добровольно принимать на себя необязательные обязательства, и потом морочить голову другим заставляя их исполнять. Прямо приличным словом это не назвать.
[+]
мастурбация головного мозга это
Поэтому всё рекомендованное или с формулировками "как правило", "в принципе", "в обоснованных случаях допускается" - это всё летит мимо глаз. И без этого хватает обязательных требований и дел.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 10 дек 2019, 13:27 Если Министерство ЖКХ начнёт завтра утверждать стандарты для атомной энергетики, космоса, авиации и флота - тоже будем соблюдать беспрекословно?
Ну так-то СНиПы в первую очередь к министерству строительства имеют отношение

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 10 дек 2019, 13:35 Если Министерство ЖКХ начнёт завтра утверждать стандарты для атомной энергетики, космоса, авиации и флота - тоже будем соблюдать беспрекословно?
Повторю - не в специализации ведомства суть, а в том что именно этому ведомству перепали бюджетные деньги на то, чтобы выдать "на гора" обновлённую редакцию старых добрых СНиП 3.05.06-85. И в редакцию эту за основу вошли разработки иной организации.
СРО.
Утверждающая виза МинСтроя ЖКХ это не отпечаток какого-либо уровня качества, а только след от маршрута бюджетных финансовых потоков.
В проекте 2012 года были указаны:
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ: Ассоциация «Росэлектромонтаж»
2 ВНЕСЕН АО «ЦНИИПромзданий»
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»