1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Ronin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
Имя: Aрлам Булатбекович
Страна: Латвия
город/регион: Рига

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Сообщение Ronin »

Добрый день. Проблема состоит в следующем - есть установка, в которой необходимо поочерёдно измерять усилие сжатия, а затем растяжения посредством использования такого типа тензодатчика EMS70 на 50 кН (ссылка https://www.emsyst.sk/ru/products_enhan ... ors_ru.php#) компании emsyst и с ним преобразователя EMS169 (ссылка https://www.emsyst.sk/ru/products_elect ... its_ru.php#), но данный преобразователь требует постоянной регулировки, в случае если мы настроили его на измерение силы сжатия, то при растяжении необходимо заново отстраивать его на растяжение и так далее чередуя отстройку сжатия -растяжения... Подскажите пожалуйста, есть ли системы (тензодатчик + преобразователь или только тензодатчик) для определения одновременно и сжатия и растяжения, смотря какие воздействия мы оказывает, без постоянной отстройки. Система из двух датчиков (один растяжение, а другой сжатие не подходит из-за ограничений конструкции - есть возможность установить только один датчик). Заранее спасибо за любую помощь.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Сообщение dtv »

А в чём заключается процесс подстройки EMS169?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
Ronin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
Имя: Aрлам Булатбекович
Страна: Латвия
город/регион: Рига

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Сообщение Ronin »

Разгружаю датчик - отстраиваю ноль при помощи потенциометра на EMS169, затем нагружаю - сдавливая его или растягивая (смотря под какое воздействие), использую заведомо известный груз в сумме около половины рабочего диапазона датчика. Отстраиваю при помощи потенциометра верхнюю границу, затем разгружаю проверяю 0. После того как ошибка остаётся в допустимых приделах - прогоняю диапазон нагружением, а затем разгружением по 200 кг.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Сообщение Serex »

Методика как-то сразу криво выглядит - "0" в середине измеряемого диапазона.
По логике напрашивается конструкция, где датчик изначально сжат пружиной.
Прицепляя груз на растяжение, разжимаем пружины, разгружаем датчик - настраиваем "0"
Без груза будет средняя точка.
Груз на сжатие, дополнительно сжимает пружины, нагружает датчик - настраивается максимум.

Но я бы поискал правильные датчики, которые под это заточены уже без всяких пружин.

Автор темы
Ronin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
Имя: Aрлам Булатбекович
Страна: Латвия
город/регион: Рига

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Сообщение Ronin »

Спасибо за помощь. Может подскажите какие-нибудь
Serex писал(а): 08 дек 2019, 13:19 правильные датчики
которые возможно использовать. Мои поиски положительного результата не дали.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Сообщение keysansa »

По моему проблема, которая вызывает необходимость регулировки, заключена в том, что выбран преобразователь на 0..20мА (0..10В).
Установка двуполярного преобразователя (-5..+5В) решит проблему.
Еще лучше, поставить что-нить с цифровым интерфейсом (например 1, например 2), и как написал Serex, откалибровать его по максимальному растяжению/сжатию, а коррекцию ноля делать цифровой, в контроллере.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Сообщение Barsik »

Счас играюсь с вот такой фиговиной https://ru.aliexpress.com/item/1688623623.html На входе 24 бит ацп, заточенный под тензомост, на выходе модбас. Пытаюсь сделать весы с временем замера 0,2 секунды :crazy0to: Пока результат непонятен. Но может эта штука для данного случая проканает. Естественно, если датчик позволит.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Сообщение rwg »

Ronin писал(а): 05 дек 2019, 11:24 необходимо поочерёдно измерять усилие сжатия, а затем растяжения
Интуиция подсказывает, что система будет существенно нелинейной вблизи нуля (люфты, гистерезис). Для компенсации нелинейности вижу два варианта - или, как правильно подсказали, добавить груз или пружину, которая превратит нагрузку -50...50 кН в нагрузку 0..100кН, или, если это допустимо, отградуировать датчик по 4 точкам, например -50, -1, 1, 50 кН, и всё, что между -1 и 1 считать нулём.

Автор темы
Ronin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
Имя: Aрлам Булатбекович
Страна: Латвия
город/регион: Рига

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Сообщение Ronin »

Спасибо, за помощь. Буду дальше разбираться, а вот по поводу -
Serex писал(а): 08 дек 2019, 13:19 Но я бы поискал правильные датчики, которые под это заточены уже без всяких пружин.
. Что-то ничего найти не получилось, а вот с преобразователем разобрался - есть возможность сконфигурировать выход на биполярный с нулевым сдвигом - 12 мА (0), +-8мА (+-25 кН).
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Тензодатчик для определения тяги и давления?

Сообщение Serex »

Ronin писал(а): 13 дек 2019, 13:56 Что-то ничего найти не получилось,
S-образные тензодатчики применяются на сжатие/растяжение. Если ориентироваться на производителя из вашего поста, то это EMS100
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»