Установка датчиков температуры

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
spbbears
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 10:58
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Установка датчиков температуры

Сообщение spbbears »

Приветствую форумчане.

Встретил такую схему установки датчиков в трубопровод во взрывоопасной зоне В-1г (трубопровод с нефтепродуктом)

С приваривают бобышку в нее вкручивается гильза а в гильзу ТС с токовым выходом и подключается в барьер искробезопасности во взрывобезопасной зоне.

По аналогичной схеме подключаются и преобразователи давления.

Так вообще разрешено подключать?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Установка датчиков температуры

Сообщение Ryzhij »

Если конструкция барьера искробезопасности позволяет ему самому находиться в опасной зоне (это должно быть указано в документации на барьер), то такой переход с вида взрывозащиты Exi на другой вид взрывозащиты (обычно на Exd) вполне возможен.
Обычно, правда, такой переход осуществляется в корпусах с Exp или Exd защитой. Внутри такого корпуса уже обычная зона.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
spbbears
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 10:58
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Установка датчиков температуры

Сообщение spbbears »

Барьер находится в шкафу управления в цеху метрах в 50 от датчика (на улице).

Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Датчик обычный без маркировки Ex

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Установка датчиков температуры

Сообщение Ryzhij »

На соответствие типу защиты Exi должна быть просчитана вся цепь - от барьера до датчика с соединительными кабелями, коробками и нормирующим преобразователем.
Это в проекте есть?
Требования опросных листов проекта выполнены?
Соответствие применённых изделий опросным листам подтверждается сертификатами?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Установка датчиков температуры

Сообщение alex-tec »

Датчик обычный без маркировки Ex
Так точно нельзя делать. Датчик также должен быть в искробезопасном исполнении.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»