• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

OPC клиент который не поддерживает Access Path

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
005xb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 ноя 2019, 23:10
Имя: Владимир
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

OPC клиент который не поддерживает Access Path

Сообщение 005xb » 25 ноя 2019, 23:58

Здравствуйте,
Есть OPC DA клиент, который не поддерживает поле Access Path (т.е. возможность его задать не предусмоторена).
При этом OPC сервер, с которым этот клиент общается, использует поле Access Path для уточнения способа опроса данных под запрос от клиента. Если Access Path не указан, сервер примет способ опроса по умолчанию, и такой способ не подходит, так как данные надо опрашивать с разной частатой, а default набор параметров один. Посоветуйте как решить проблему. Может есть какой то "промежуточный" OPC сервер\клиент интерфей для таких случаев? (Я не программист, в том плане что дописать какие то "заплатки-интерфейсы" вряд ли смогу.)

Спасибо.


LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 14:13
Имя: Михайлов Алексей
Страна: Россия
Поблагодарили: 20 раз

OPC клиент который не поддерживает Access Path

Сообщение LexSL » 26 ноя 2019, 07:33

005xb писал(а):
25 ноя 2019, 23:58
Есть OPC DA клиент, который не поддерживает поле Access Path
Назовите "негодяя".


Автор темы
005xb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 ноя 2019, 23:10
Имя: Владимир
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

OPC клиент который не поддерживает Access Path

Сообщение 005xb » 26 ноя 2019, 09:50

Негодяй - OSI PI interface

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
LexSL писал(а):
26 ноя 2019, 07:33
Назовите "негодяя".
Негодяй - OSI PI interface


LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 14:13
Имя: Михайлов Алексей
Страна: Россия
Поблагодарили: 20 раз

OPC клиент который не поддерживает Access Path

Сообщение LexSL » 26 ноя 2019, 11:06

005xb писал(а):
26 ноя 2019, 09:52
OSI PI interface
Сходу на ютубе нашел ролики по созданию point-ов и подключению к OPC серверу.
OSIsoft: Configure a New PI Interface for OPC DA Instance
OSIsoft: Create PI Points for the PI Interface for OPC DA with PI SMT & PI Builder
там то AccessPath используется как раз.


Автор темы
005xb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 ноя 2019, 23:10
Имя: Владимир
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

OPC клиент который не поддерживает Access Path

Сообщение 005xb » 26 ноя 2019, 12:27

LexSL писал(а):
26 ноя 2019, 11:06
там то AccessPath используется как раз.
К сожалению нет. Access path там не используется. И это декларируется разработчиком.