1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Разница показаний

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
moro3ko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Разница показаний

Сообщение moro3ko »

Здравствуйте, может, кто подскажет.

С термопары ХА приходит температура 101 градус, на выходе из клеммной колодки HAZ-CZC в которой установлен датчик холодного спая, так же 101 градус. Но как только подключаем к барьеру, температура изменяется на 108 градусов.

Задавали флюком и джофрой, и на голову термопары и на входе в барьер - 25, 50, 101 и 150 градусов. В систему приходит больше, но уже на 4 градуса.

В чем может быть проблема?

Барьер mtl4575, шкала от 0 до 150 температура около 27гр.

Барьер меняли, клеммник так же меняли.

От термопары идут компенсационные провода.

Через pcs все проверили везде все выставлено верно. Если отключить определение окружающей, то падает на ее значение температура. Окружающую мерил установкой перемычки на барьер, в помещении 24 градуса, барьер в шкафу видит 28.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Разница показаний

Сообщение hell_boy »

moro3ko писал(а): 12 ноя 2019, 12:06 Барьер mtl4575
не умеет в термопары ХА
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Разница показаний

Сообщение Boris Parkhomenko »

hell_boy писал(а): 12 ноя 2019, 23:42 не умеет в термопары ХА
По спецификации, вроде как - умеет:
Signal source
THC types J, K, T, E, R, S, B or N to BS 60584 and XK
Может, сконфигурирован неправильно? Если взять "голый" барьер и подать сигнал на вход в мВ в соответствии с НСХ термопары, то сигнал в мА на выходе барьера соответствует температуре?

Автор темы
moro3ko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Разница показаний

Сообщение moro3ko »

Друзья, спасибо! Оказалось, что КИП не верно замеряли. Ввели верную окружайку, которую видит барьер. После этого данные сошлись.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»