- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 10:31
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE.
CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 нужно ли дополнительно конфигурировать для замены
CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE в станции S7-300
CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 нужно ли дополнительно конфигурировать для замены
CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE в станции S7-300
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: СПБ
- Поблагодарили: 3 раза
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
Добрый день.
5DA03 замена 5DA02.
Для замены ЦП необходимо поменять его в проекте.
Именно заменить, а не удалить и вставить новый.
5DA03 замена 5DA02.
Для замены ЦП необходимо поменять его в проекте.
Именно заменить, а не удалить и вставить новый.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
Не обязательно. Они обратно совместимы, обычно в 99% можно и не заменять, не компилировать-заливать новую аппаратуру.
Новые функции (если были, читать в описании на сайте) будут недоступны, но это обычно и не нужно. Скорее всего в диагностике будет висеть предупреждение о различии в конфигурации, но работать будет.
Или менять перетаскивая поверх старого из каталога, но именно как коллега Евгений описал, это важно. Проследить за соединениями (логическими, если есть). Если стоит слайвом и мастер в другом проекте - возможно потребуется и там менять. И про BackUp не забываем.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: СПБ
- Поблагодарили: 3 раза
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
У меня в подобном кейсе новый PLC отказывался переходить в run. Всё таки пришлось заменять hardware в пректе и перезаливать, только после это стал работать. Видимо я в этот 1% попал на тот момент
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 10:31
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
Мужики ! Огромное спасибо за помощь ! Поздняя благодарность объясняется навалившимися проблемами. Замене блока CP 342-5 ( ver.03 )решила часть проблемы, но осталось проявление в том, что работоспособными остались часть функций, управляемых станцией S7-300? CPU315 2 DP связанной по PROFIBUS DP с модулем ET 200 L-32 DI. (из 10-ти команд работают только 2 ) Машина немецкая фирмы LTG 770-512 - ( ANLEGER 770 ) Нужна помощь - может у кого бекапнуть программу-(решаемый вопрос) или помощь в восстановлении программы ???
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 10:31
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
Связь между ET200L. 32DI/DP и CPU315-DP по profibus ,из 10-ти функций работают только 2У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: СПБ
- Поблагодарили: 3 раза
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
Как и написал коллега Олег, скорее всего придётся смотреть hardware других станций:
" Если стоит слайвом и мастер в другом проекте - возможно потребуется и там менять".
Кроме того, как в итоге заменили станцию? Что поменяли, только железо, или так же в проекте заменили, а затем залили его в контроллер?
" Если стоит слайвом и мастер в другом проекте - возможно потребуется и там менять".
Кроме того, как в итоге заменили станцию? Что поменяли, только железо, или так же в проекте заменили, а затем залили его в контроллер?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 10:31
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
Заменили железо. Как советовал jijio drag and drop им перезалили проект, пробовали менять. фирмваре в других станциях на cp 342-5ver.03----- станция дает "FS". Мозги кипят , чувствуем, ходим рядом, а конкретно " что и как - пока никак "
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Заменили железо. Как советовал jijio drag and drop им перезалили проект, пробовали менять. фирмваре в других станциях на cp 342-5ver.03----- станция дает "FS". Мозги кипят , чувствуем, ходим рядом, а конкретно " что и как - пока никак "
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Заменили железо. Как советовал jijio drag and drop им перезалили проект, пробовали менять. фирмваре в других станциях на cp 342-5ver.03----- станция дает "FS". Мозги кипят , чувствуем, ходим рядом, а конкретно " что и как - пока никак "
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
А если хотите советов, то вместо повторов постов и скриншотов железа выкладывайте больше информации. Там ее много.
Где диагностические буферы ЦПУ? ЦП? Состояние соединений? Скриншоты окон "Module information"?
Ну или сами. Или пригласите специалиста, который это все может посмотреть, вам объяснить.
Где диагностические буферы ЦПУ? ЦП? Состояние соединений? Скриншоты окон "Module information"?
Ну или сами. Или пригласите специалиста, который это все может посмотреть, вам объяснить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 10:31
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
Критику и направление поиска принял, спасибо!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 10:31
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
Если кому интересно - виновник кабель profibus между станциями ! временно заменили на витую пару Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, для внешней прокладки (+75 C - -40) - пока работает.