Прописать логику работы в TPM10

Ответить

Автор темы
hypernom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 05:30
Имя: Борис

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение hypernom »

Добрый день! Приобрели ТРМ10 ПИД-регулятор с универсальным входом  как на данной фотографии Изображение, до этого был точно такой-же регулятор, но он сломался.

Купили новый, установили и подключили. В данный регулятор заходит один датчик термопары и выход на реле, которое управляет нагревающим элементом. Вопрос заключается в следующем, мы не знаем, как настроить логику работы регулятора, ведь предыдущий настраивали не мы. 

Логика работы у котла должна быть следующая: 
1. Постепенно нагревает воду до 85 градусов по цельсию в течение 3-х часов.
2. Далее, держит набранную температуру (85 градусов), 6 часов.
3. Затем, по окончанию 6 часов, отключается на 2 часа, охлаждается и вновь всё начинается с 1 пункта.

Как данную логику работы прописать в регулятор по шагово? 

Maksim-9w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение Maksim-9w »

Здравствуйте. У ТРМ10 нет внутреннего таймера, только измерение-регулирование температуры. Для начала изучите руководство на прибор. Проверьте что совпадают последние цифры в модификации старого и нового прибора. Если в вышедшем из строя приборе есть еще возможность посмотреть настройки прибора, их надо все записать и установить на новый прибор. Если возможности нет то придется самим настраивать функциональные параметры прибора. Проверьте что в настройках установлен вид датчика термопара. Проверьте что правильно подключили термопару, коснитесь датчика рукой, должно быть увеличение температуры, если уменьшается поменяйте местами концы проводов от датчика в месте подключения к прибору. Если есть измерение температуры проверьте что правильно измеряет засунув к примеру датчик температуры в кипящую воду, должно быть 99 - 100 градусов. Далее надо настраивать регулирование температуры.

Автор темы
hypernom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 05:30
Имя: Борис

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение hypernom »

Maksim-9w писал(а): 02 ноя 2019, 18:16 Здравствуйте. У ТРМ10 нет внутреннего таймера, только измерение-регулирование температуры. Для начала изучите руководство на прибор. Проверьте что совпадают последние цифры в модификации старого и нового прибора. Если в вышедшем из строя приборе есть еще возможность посмотреть настройки прибора, их надо все записать и установить на новый прибор. Если возможности нет то придется самим настраивать функциональные параметры прибора. Проверьте что в настройках установлен вид датчика термопара. Проверьте что правильно подключили термопару, коснитесь датчика рукой, должно быть увеличение температуры, если уменьшается поменяйте местами концы проводов от датчика в месте подключения к прибору. Если есть измерение температуры проверьте что правильно измеряет засунув к примеру датчик температуры в кипящую воду, должно быть 99 - 100 градусов. Далее надо настраивать регулирование температуры.
Здравствуйте! По поводу прошлого регулирования, не могу точно сказать, возможно так и не было таймера, а это уже ЖЕЛАНИЯ нашего технолога. Прошлый регулятор сгорел, и что-то переписать с него, нет возможности. Термопара отрабатывает адекватно. Нагревали, проверяли.

Вот теперь осталось то, чтобы он мог поддерживать температуру. А что если может просто задать температуру нагрева 85, то-есть при включение прибора, сразу начнётся нагрев и поддержка данной температуры, а затем, я не знаю, если вы говорите, что нет таймера, то просто выключать данный прибор.
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 25 раз

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение DemoN9577 »

hypernom писал(а): 02 ноя 2019, 07:31 Логика работы у котла должна быть следующая:
1. Постепенно нагревает воду до 85 градусов по цельсию в течение 3-х часов.
2. Далее, держит набранную температуру (85 градусов), 6 часов.
3. Затем, по окончанию 6 часов, отключается на 2 часа, охлаждается и вновь всё начинается с 1 пункта.
Если всё это работало, то, возможно, ТРМ выполнял только функцию поддержания температуры?
1-й пункт предполагает поддержание определенной скорости нагрева? Можно попробовать подобрать параметр А1-3, но сильная зависимость от начальных условий.
2-й и 3-й пункты решаются с помощью реле задержки (или астрономического реле - по расписанию).

По мне, так правильнее и проще реализовать задачу на каком нибудь программируемом реле (тот же ОВЕН ПР200). И по цене будет примерно тоже самое.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!

Maksim-9w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение Maksim-9w »

Вода в котле наверняка нагревалась 3 часа из за большого количества вода, то есть система имеет большую инерционность. Еще раз проверьте что в новом приборе такое же выходное устройство как и в старом, например буква Р в модификации обозначает реле. Далее в настройках выставить параметр А1-4 установить 0 (нагреватель), А2-1 oFF (выключено, при ПИД регулировании). Задать уставку градусов 70. Запустить автоматическую настройку ПИД-регулятора (как описано в руководстве).

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение alex-tec »

d-n9577 писал(а): 03 ноя 2019, 19:53 2-й и 3-й пункты решаются с помощью реле задержки (или астрономического реле - по расписанию).
Вопрос, что будет для реле задержки командой начала отсчёта?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение keysansa »

Owen ТРМ 251 как раз умеет выполнять по шагам, плюс и скорость нагрева остывания умеет
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»