• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях

MT8070ih c Siemens S7/300 MPI

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
PetrT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 13:53
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Омск

MT8070ih c Siemens S7/300 MPI

Сообщение PetrT »

Доброго времени

В документации указано что если есть на этикетке надпись о поддержке MPI то работать будет.

Есть панелька, есть надпись о поддержке а связать не получается. Вроде и настроек раз два и обчёлся а конекта нет.

Есть подозрение с распиновкой кабеля, использую стандартный сименсовский.

Может кто имеет опыт, поделитесь.


Автор темы
PetrT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 13:53
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Омск

Re: MT8070ih c Siemens S7/300 MPI

Сообщение PetrT »

Решение найдено, дело в распиновке.

Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации»