1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

MT8070ih c Siemens S7/300 MPI

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
PetrT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 14:53
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Омск

MT8070ih c Siemens S7/300 MPI

Сообщение PetrT »

Доброго времени

В документации указано что если есть на этикетке надпись о поддержке MPI то работать будет.

Есть панелька, есть надпись о поддержке а связать не получается. Вроде и настроек раз два и обчёлся а конекта нет.

Есть подозрение с распиновкой кабеля, использую стандартный сименсовский.

Может кто имеет опыт, поделитесь.

Автор темы
PetrT
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 14:53
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Омск

Re: MT8070ih c Siemens S7/300 MPI

Сообщение PetrT »

Решение найдено, дело в распиновке.