- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Weintek vs Hitachi EH-150
Модератор: специалисты Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 окт 2019, 12:42
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Ува\Удмуртия
Weintek vs Hitachi EH-150
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возникла необходимость замены сенсорных панелей оператора на Weintek и в связи с этим возник вопрос: Как связать панель Weintek MT8071iP с контроллером Hitachi EH-150 CPU316 по сети Ethernet? В настройках панели был выбран контроллер Хитачи серии EH, прописан IP адрес ПЛК, порт, но при подключении панель все равно не видит ПЛК.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 окт 2019, 12:42
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Ува\Удмуртия
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Weintek vs Hitachi EH-150
А Как Вы это определяете?
Полезно в проекте выводить статус LAN где-то в сервисном окошке: свой IP, IP устройства, скорость соединения.
А какой протокол в контроллере? Можно же вместо Вашего ПЛК выбрать стандартный ModBUS-TCP и попробовать почитать контроллер так. Если будет читать - значит поддержка Вашего ПЛК криво сделана в панели (продолжайте читать по стандартному ModBUS-TCP). Если и так связи не будет - вопрос аппаратной части.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.