Вывод данных с ИМ2300 на ПЛК и ПЭВМ по отдельности

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
SCARtem
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 окт 2019, 21:44
Имя: Иван
Страна: Россия

Вывод данных с ИМ2300 на ПЛК и ПЭВМ по отдельности

Сообщение SCARtem »

Здравствуйте! Имеется действующая схема вывода показаний с трех приборов ИМ2300 на ПЛК. Приборы ИМ2300 по RS-485 подключены к конвертеру RS-485/232 (примерно согласно вложенной схемы, взятой из руководства для ИМ2300, только у нас вместо ПЭВМ используется ПЛК), а далее от конвертера по RS-232 идет подключение к порту ПЛК, а далее от ПЛК через RS идёт подключение к MOXA Nport 5150, от которого уже по Ethernet идет подключение к ПЭВМ (ОС Windows со специализированным ПО). С
ИМ2300 передаются показания ПЛК, а далее на ПЭВМ (Windows).
Проблема в том, что данный ПЛК некорректно опрашивает архивные показания с ИМ2300. Данную проблему пока не удалось решить, поэтому возникла идея вывести архивные показания со всех трех приборов ИМ2300 отдельно через дополнительный конвертер MOXA Nport 5150 по протоколу ModbusTCP через корпоративную сеть на другой ПЭВМ (ОС QNX), у которого имеется своя база данных и драйвера для опроса показаний. Вывод данных с ИМ2300 на такие ПЭВМ QNX уже успешно реализовывался ранее, но в тех случаях ИМ2300 были подключены только к конвертеру RS/Ethernet MOXA (без участия ПЛК), с выводом далее в корпоративную сеть и опрашивались только одним ПЭВМ. У нас же в новой планируемой схеме предполагается одновременный опрос текущих параметров со всех трех приборов ИМ2300 через ПЛК, а архивных параметров через MOXA на ПЭВМ ОС QNX.
Возможно ли реализовать такую схему подключения? Если к примеру параллельно добавить ещё одну линию RS-485 от ИМ2300 на порт MOXA (для передачи на ПЭВМ QNX) или же от конвертера RS-485/232 параллельно добавить линию RS-232 на MOXA (для передачи на ПЭВМ QNX).
Смогут ли при такой схеме одновременно на ПЛК и ПЭВМ QNX передаваться данные со всех трех приборов ИМ2300?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Вывод данных с ИМ2300 на ПЛК и ПЭВМ по отдельности

Сообщение hell_boy »

SCARtem писал(а): 25 окт 2019, 23:03 MOXA Nport 5150 по протоколу ModbusTCP через корпоративную сеть на другой ПЭВМ (ОС QNX)
Само подключение QNX к слейву через NPort - тема "отдельной олимпиады" https://moxa.ru/forum/index.php?/topic/ ... t-ia-5150/
NPort не конвертирует Modbus RTU в Modbus TCP. На мастере (ПЭВМ, ПЛК) должен быть открыт виртуальный COM порт, через который идет обмен по Modbus RTU. Для нормальной конвертации в Modbus TCP нужен MGate.
Схема, которую Вы предлагаете, называется "мультимастер". Не все устройства могут работать в режиме мультимастер. Как слейвы, которые не ответят 2-му мастеру, также возможен конфликт между мастерами за слейва.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Velt
освоился
освоился
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 37 раз

Вывод данных с ИМ2300 на ПЛК и ПЭВМ по отдельности

Сообщение Velt »

Мы нечто подобное реализовывали (опрос текущих значений и выгрузка архивов с прибора). Основной нюанс в том, что на время выгрузки архива нужно останавливать опрос текущих данных, тогда всё должно получиться.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Вывод данных с ИМ2300 на ПЛК и ПЭВМ по отдельности

Сообщение alex-tec »

Самый простой путь позвонить непосредственно в ОКБ "Маяк" Зеленину Валентину Петровичу +7(342)237-17-80
Ответить