Горелка Weishaupt WG30 возникает ошибка

Вопросы технологии производства, эксплуатация производственного оборудования. Автоматизация производства (MES).
Ответить

Автор темы
tim31
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз

Горелка Weishaupt WG30 возникает ошибка

Сообщение tim31 »

Добрый день коллеги.
У нас на ЦТП с 2012г поставили газовые горелки Weishaupt WG30 с менеджером горения W-FM20:
Наблюдается интересная ситуация.Горелка перезапускается каждые 24ч и проводит тестирование всех параметров безопасности и снова запускается.Так вот в последние время горелка после перезапуска падает в ошибку F25H что свидетельствует нет сигнала о наличии пламени после времени безопасности.В причинах устранения неисправности пишут
Слишком большое расстояние между электродом зажигания и подпорной шайбой
Замыкание на массу электрода или кабеля зажигания
Неисправность прибора зажигания
Неисправность менеджера горения
Но проверив ток ионизации который составляет от 12-15мА что норма + проверка в сервисном режиме оценка контроля пламене 0.3 что говорит об оптимальном сигнале пламени.Когда горелка падает в ошибку я снимаю с разблокировки и она проходит перезапуск и запускается и работает нормально до следующего перезапуска.При вкл и отключение самой горелки она хорошо и вкл и отключается.Проблема только при перезапуске.Время перезапуска я сдвинул на с 23.30 на 14.10 так как удобней наблюдать что бы ночью не вызывали.При тестирование системы давление газа 2.2кПа после открытие газ клапана мультиблока давление так же 2.2кПа после открытие второго клапан идет зажигание розжиг самой горелки давление падает до рабочего 1.8кПа и тут происходит резкое закрытие газового клапана мультиблока и горелка выходит в ошибку F25H сегодня продул газовую свечу горелка запустилась нормально без скачка давления газа до 3кПа именно во время скачка газа до 3кПа она уходит в ошибку.Но скачек связан с резким закрытием газового клапана мультиблока я не могу понять почему он резко закрывается пропадает контроль пламени?Или отрыв пламени?Или не правильно соотношения газ воздух?Кто сталкивался с подобным или кто эксплуатирует данные горелки дайте совет.Мануал читал там мало что написано все в общих чертах.

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Горелка Weishaupt WG30 возникает ошибка

Сообщение Бондарев Михаил »

На мультиблоке же простые соленоиды. Как они могут не резко закрываться?
Давлеение прыгает скорее всего изза ГРП. Большая труба у вас перед котлом от ГРП? Мощность котла какая?

Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Хотя вот в руководстве на менеджер все предельно ясно написано что делать))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
tim31
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз

Горелка Weishaupt WG30 возникает ошибка

Сообщение tim31 »

Бондарев Михаил писал(а): 15 окт 2019, 23:03 На мультиблоке же простые соленоиды. Как они могут не резко закрываться?
Давлеение прыгает скорее всего изза ГРП. Большая труба у вас перед котлом от ГРП? Мощность котла какая?

Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Хотя вот в руководстве на менеджер все предельно ясно написано что делать))
У нас на входе в горелку стоит газорегулирующий клапан который на выходе держит заданное давление газа + ко всему в самом мультиблоке есть стабилизатор давления газа.Я под резким закрытием мультиблока перед самим розжигом горелки я имел ввиду что он резко закрывает по какой причине или есть отрыв пламени?Или плохое зажигание.Хотя горелка первый тест проходила нормально был предварительный розжиг.А второй тест и основное горение уходит в ошибку.Тепловая мощность 350кВт.Перед котлом не большая труба.

Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Бондарев Михаил писал(а): 15 окт 2019, 23:03 На мультиблоке же простые соленоиды. Как они могут не резко закрываться?
Давлеение прыгает скорее всего изза ГРП. Большая труба у вас перед котлом от ГРП? Мощность котла какая?

Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Хотя вот в руководстве на менеджер все предельно ясно написано что делать))
У меня менеджер горения W-FM20: а не 25 версии.

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Горелка Weishaupt WG30 возникает ошибка

Сообщение Бондарев Михаил »

Газорегулирующий клапан с пилотом? Если он чисто механический то, возможно, требуется его ревизия. ВРяд ли это ГРП (кроме того между ГРП и горелкой должна быть труба подлиньше, иначе нормально работать не будет, посмотрите на ГРП.

"У меня менеджер горения W-FM20: а не 25 версии." - мне для вас найти руководство на 20й менеджер горения?
Как у вас там вообще дела? починили?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2310
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1639 раз
Поблагодарили: 160 раз

Горелка Weishaupt WG30 возникает ошибка

Сообщение keysansa »

Были проблемы с датчиком пламени горелки Weishaupt.
Замена датчиков приводила к нормальной работе до скачка напряжения/выключения горелки.
Решилась чисткой датчиков, чисткой газовых фильтров, где собралось большое количество мусора.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Co2PRHead
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 янв 2020, 11:38
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Горелка Weishaupt WG30 возникает ошибка

Сообщение Co2PRHead »

Удалось ли Вам решить проблему?

У нас сложилась точно такая же ситуация.
Ответить