Добрый день !
Приветствую вас, уважаемые участники сообщества!
Ситуация: делаю временный мониторинг газопоршневых Cummins QSV91G. Первая партия машин пришла с панелями PCC3300 - с ними проблем не возникло, в документации всё доходчиво написано, работает более полугода. Недавно пришли 4 штуки с панелями 3100 - не могу найти описания настройки RS-485 - адреса, скорости и т.п. Пробовал заходить с паролем инженера (25.....) - в панели отображается только наличие модуля, и что он в онлайне (уровень доступа показывался как 3, и как 5). Возможно, нужен пароль разработчика ? Но в имеющейся документации про него нет информации.
Поэтому, прошу помощи в направлении поиска. Может, есть ссылки на документацию в интернете ? PDF общего плана я нашел, а вот именно настроек RS-485 там нет. Может, есть какая-то тонкость в настройках меню или доступа, которую я упустил ? Из документации есть еще набор русскоязычных презентаций, но необходимой информации там тоже нет :( Возможно, это делается отдельным софтом ?
Буду благодарен за любую информацию.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Настройка RS-485 на PCCP 3100 Cummins
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 окт 2019, 06:02
- Имя: Александр Почтов
- Страна: Россия
- город/регион: Верхнеуральск.Челябинская обл.
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Настройка RS-485 на PCCP 3100 Cummins
Копайте фирменную документацию Cummins. Ищите её у тех, у кого она есть, у тех кто занимался мониторингом как и Вы пытаетесь. Внутри PCC Вы ничего не увидите - там обычный ПЛК стоит (раньше это был Modicon TSX37). Сам Cummins никогда не был открытым брендом и разыскать документацию на конкретный агрегат, даже имея заводские номера узлов этого агрегата (двигатель, генератор и панель) было не очень просто. А когда грянули санкции и Cummins под них попал в полный рост - стало ещё "веселее".
Я попробую спросить у знакомых, что работали с Cummins.
Я попробую спросить у знакомых, что работали с Cummins.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 окт 2019, 06:02
- Имя: Александр Почтов
- Страна: Россия
- город/регион: Верхнеуральск.Челябинская обл.
Настройка RS-485 на PCCP 3100 Cummins
Jackson, благодарю за оперативный ответ :) Действительно, за коммуникацию отвечает модуль Modicon Premium PLCs
TSX SCY 21601, Schneider Electric. Осталось найти софт, которым его настроить. В документации по модулю есть отсыл на документацию, которую надо смотреть. Судя по всему, вот в этом мануале всё расписано (если кто-то будет искать): https://download.schneider-electric.com ... 6178K01000
TSX SCY 21601, Schneider Electric. Осталось найти софт, которым его настроить. В документации по модулю есть отсыл на документацию, которую надо смотреть. Судя по всему, вот в этом мануале всё расписано (если кто-то будет искать): https://download.schneider-electric.com ... 6178K01000
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Настройка RS-485 на PCCP 3100 Cummins
Это либо PL7 Pro либо следующий от шнайдера. Но это не настройка - это программирование. Это обычный ПЛК. Не советую туда лезть. Это как минимум вопрос гарантии и послегарантийного обслуживания (Cummins может отказать в таком обслуживании всего агрегата в целом если Вы туда влезете - это попадалово для владельца агрегата). Я бы сосредоточился на получении того адресного пространства, которое там уже есть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21 окт 2021, 23:36
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
Настройка RS-485 на PCCP 3100 Cummins
3100 не имеют на своем борту модбаса. там протокол lon. для диспечерезации нужна плата lonwork и преобразователь modlon. и это дело нужно еще настроить.