Доброго дня!
На обьекте имеется PLC Siemens 315-2EH14-0AB0,
Известно что проект писался в TIA портале, но версия портала не известна.
При попытке выгрузки конфигурации и программы из PLC, TIA v13 вылетает с ошибкой.
Возможно необходима другая версия портала, если это так, то как можно выяснить какая, или я заблуждаюсь?
Есть ещё один момент, программировали Поляки, возможно что их версия TIA портала была на их языке, у меня же установлена EN версия, или это не важно для 300х версий PLC?
В онлайне блоки PLC вижу и могу открыть.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
В какой версии TIA писали проект?
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
В какой версии TIA писали проект?
Польского языка нет в тиапортале!
Может версия фирмваре отличается, может запрет на выгрузку есть (у нас такое было с 1200цпу)
Вы бы ошибку указали, ато остается гадатьтолько
Может версия фирмваре отличается, может запрет на выгрузку есть (у нас такое было с 1200цпу)
Вы бы ошибку указали, ато остается гадатьтолько
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: СПБ
- Поблагодарили: 3 раза
В какой версии TIA писали проект?
На программаторе установлен TIA v 13, без sp.
Ошибка без каких либо кодов, что-то на подобии, в портале произошла ошибка и он завершает свою работу.
При подключении сделаю скриншот.
Ошибка без каких либо кодов, что-то на подобии, в портале произошла ошибка и он завершает свою работу.
При подключении сделаю скриншот.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
В какой версии TIA писали проект?
Попробуйте от имени админа запускать. Ещё как вариант текущего пользователя добавить в сименсовские группы. Реестр почистить можно...
На программаторах ни разу не вылетали тиапорталы. Бывало вылетал на инженерках пока ключ не активировал.
На программаторах ни разу не вылетали тиапорталы. Бывало вылетал на инженерках пока ключ не активировал.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
В какой версии TIA писали проект?
Также обновитесь до последней версии:
- V13 — это update 6;
- V13 SP1 — это update 8;
- V13 SP2— это update 2.
Версию TIA Portal-а в котором создавался и загружался проект можно посмотреть в CPU: "Diagnostics - General - Version of the TIA Portal project".
- V13 — это update 6;
- V13 SP1 — это update 8;
- V13 SP2— это update 2.
Версию TIA Portal-а в котором создавался и загружался проект можно посмотреть в CPU: "Diagnostics - General - Version of the TIA Portal project".