электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Закрыто

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Ryzhij »

apel512 писал(а): 18 сен 2019, 13:59
Ryzhij писал(а): 17 сен 2019, 13:00 Не-а, это - ОБЩИЙ НОЛЬ!
Ну, или любой другой ПОТЕНЦИАЛ. Просто ноль для "общего" обычно удобнее.
1. то есть на клемме 1 заслонки Belimo всегда одинаковый потенциал.

2. кто его там создает?
3. постоянный потенциал создает фаза переменного тока?
4. а если поменять полярность AC24v, будет то же самое?
Тут такое дело...
Мы не можем измерить потенциал. Мы можем измерить только напряжение. Сиречь, разность потенциалов.
Для этого нам, как и Архимеду, нужна "точка опоры" - точка с базовым потенциалом.
В сетях трехфазного переменного тока с глухозаземленной нейтралью такой точкой отсчёта является нулевой провод. (Если точнее - ГЗШ, но у нас к ней доступа как правило нет)
В схеме нашего привода его разработчики объявили клемму "1" такой точкой и назвали - "Общий провод".
Поэтому, ответы на Ваши вопросы будут такими:
1. - "Да" (это ж наш опорный "ноль" по определению);
2. - Варианты ответов: "Разработчик схемы привода", "Никто" или "Тот, кто воткнёт в эту точку щуп "Comm" вольтметра" одинаково верны в зависимости от контекста;
3. - "Нет";
4. - "Да".

Ваши вопросы вызывают встречное недоумение: "Как Вам с такими представлениями об электричестве удаётся не просто оставаться в живых, но и выполнять свои обязанности?" :ges_hmm:
Позвольте Вами восхищаться! :ext_hooray:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
apel512
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 сен 2019, 10:28
Имя: Дмитро
Страна: Україна
город/регион: Київ
Благодарил (а): 7 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение apel512 »

Ryzhij писал(а):
apel512 писал(а): 18 сен 2019, 13:59
Ryzhij писал(а): 17 сен 2019, 13:00 Не-а, это - ОБЩИЙ НОЛЬ!
Ну, или любой другой ПОТЕНЦИАЛ. Просто ноль для "общего" обычно удобнее.
1. то есть на клемме 1 заслонки Belimo всегда одинаковый потенциал.

2. кто его там создает?
3. постоянный потенциал создает фаза переменного тока?
4. а если поменять полярность AC24v, будет то же самое?
Тут такое дело...
Мы не можем измерить потенциал. Мы можем измерить только напряжение. Сиречь, разность потенциалов.
Для этого нам, как и Архимеду, нужна "точка опоры" - точка с базовым потенциалом.
В сетях трехфазного переменного тока с глухозаземленной нейтралью такой точкой отсчёта является нулевой провод. (Если точнее - ГЗШ, но у нас к ней доступа как правило нет)
В схеме нашего привода его разработчики объявили клемму "1" такой точкой и назвали - "Общий провод".
Поэтому, ответы на Ваши вопросы будут такими:
1. - "Да" (это ж наш опорный "ноль" по определению);
2. - Варианты ответов: "Разработчик схемы привода", "Никто" или "Тот, кто воткнёт в эту точку щуп "Comm" вольтметра" одинаково верны в зависимости от контекста;
3. - "Нет";
4. - "Да".

Ваши вопросы вызывают встречное недоумение: "Как Вам с такими представлениями об электричестве удаётся не просто оставаться в живых, но и выполнять свои обязанности?" :ges_hmm:
Позвольте Вами восхищаться! :ext_hooray:
1) Хорошо, один щуп вольтметра/осцилографа воткнем в клемму 1, другую в "землю" ГЗШ (или в -24В dc), тогда будет напряжение "плясать"?

2) и получится, что там заряд синусоида, но условно взятая за " землю" ?

3) если и это так, то ток с клеммы 3 управления будет проходить например 10мА (50%) потому что колебания потенциала будет компенсировать бедный источник тока? все время "качать" свой внутренний регулятор, чтобы поддерживать постоянный ток при разном заряде на клемме 1, так?

Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk


alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение alex-tec »

apel512 писал(а): 18 сен 2019, 14:48 3) если и это так, то ток с клеммы 3 управления будет проходить например 10мА (50%) потому что колебания потенциала будет компенсировать бедный источник тока? все время "качать" свой внутренний регулятор, чтобы поддерживать постоянный ток при разном заряде на клемме 1, так?
Источнику тока, подключенному между клеммами 1-3 абсолютно наплевать какое напряжение между клеммами 1-2
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Looker »

apel512, посмотри на эту картинку:
Изображение
тебя должен интересовать контур показанный синим цветом.
apel512 писал(а): 15 сен 2019, 20:56 и подводится токовый сигнал ОДНИМ проводом
Ответ, что не одним проводом уже был:
dtv писал(а): 16 сен 2019, 06:37Попробуйте любым источником, генерирующим ток 4-20, подать ток на клеммы 1-3 и проверить, будет ли перекладываться задвижка.
Контуров здесь ТРИ:
1. Питание - клеммы 1 и 2.
2. Управление - клеммы 1 и 3.
3. Положение - клеммы 1 и 5.
Общая точка на клемме 1. Хотя это уже было:
Ryzhij писал(а): 17 сен 2019, 09:38Тот факт, что общий узел у этих цепей только один Вам понятен?
Взаимное влияние этих контуров друг на друга может быть только в случаях:
1. Дефект в приводе.
2. Дефект в кабеле подключения, особо, если он один.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Ryzhij »

apel512 писал(а): 18 сен 2019, 14:48 1) Хорошо, один щуп вольтметра/осцилографа воткнем в клемму 1, другую в "землю" ГЗШ (или в -24В dc), тогда будет напряжение "плясать"?

2) и получится, что там заряд синусоида, но условно взятая за " землю" ?

3) если и это так, то ток с клеммы 3 управления будет проходить например 10мА (50%) потому что колебания потенциала будет компенсировать бедный источник тока? все время "качать" свой внутренний регулятор, чтобы поддерживать постоянный ток при разном заряде на клемме 1, так?
Схемой установки благословите публику, а то штатный экстрасенс форума в декрете.
Поэтому никто кроме Вас не имеет ни малейшего понятия о наличии или отсутствии металлосвязи между клеммой "1" Вашего привода и ГЗШ, о связи между минусом БП 24VDC и ГЗШ и о том используется ли этот БП 24VDC (он-то вообще откуда взялся в нашей теме?) для питания токовой петли управления 4-20mA приводом.
Так, что тут как в прибаутке:
"Если нету чертежа быть не может 3,14-здежа. Открывается чертёж - начинается 3,14-здёж."
(Грубо, но верно.)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
apel512
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 сен 2019, 10:28
Имя: Дмитро
Страна: Україна
город/регион: Київ
Благодарил (а): 7 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение apel512 »

Ryzhij писал(а):
apel512 писал(а): 18 сен 2019, 14:48 1) Хорошо, один щуп вольтметра/осцилографа воткнем в клемму 1, другую в "землю" ГЗШ (или в -24В dc), тогда будет напряжение "плясать"?

2) и получится, что там заряд синусоида, но условно взятая за " землю" ?

3) если и это так, то ток с клеммы 3 управления будет проходить например 10мА (50%) потому что колебания потенциала будет компенсировать бедный источник тока? все время "качать" свой внутренний регулятор, чтобы поддерживать постоянный ток при разном заряде на клемме 1, так?
Схемой установки благословите публику, а то штатный экстрасенс форума в декрете.
Поэтому никто кроме Вас не имеет ни малейшего понятия о наличии или отсутствии металлосвязи между клеммой "1" Вашего привода и ГЗШ, о связи между минусом БП 24VDC и ГЗШ и о том используется ли этот БП 24VDC (он-то вообще откуда взялся в нашей теме?) для питания токовой петли управления 4-20mA приводом.
Так, что тут как в прибаутке:
"Если нету чертежа быть не может 3,14-здежа. Открывается чертёж - начинается 3,14-здёж."
(Грубо, но верно.)
я говорю о иысленном эксперименте, если полезу с вольтметром/осцилографом мерять напряжения между клеммой 1 и "планетой".

Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Ryzhij »

apel512 писал(а): 18 сен 2019, 15:11 я говорю о иысленном эксперименте, если полезу с вольтметром/осцилографом мерять напряжения между клеммой 1 и "планетой".
И я всё о том же толкую.
Влезете. Что-то там намеряете.
И как будем всё это трактовать?
Без схемы нельзя ответить на вопрос: "А что там должно быть?"
Кроме того, между "1" и "планетой" может быть всё, что угодно (в пределах электрической прочности изоляции, разумеется).
И я Вам уже писал, что надо измерять не напряжение между 1 и 3, а напряжение между 1 и 2 (там должно быть напряжение питания), и надо измерять ТОК через клемму 3.
Там ток должен быть в пределах от 4 до 20 мА.

Снаружи привода есть ещё переключатель направления движения, изменяющий "понимание" приводом токовое задание. Т.е., чему будет соответствовать минимум/максимум сигнала управления. "Закрыть полностью 4 мА / Открыть полностью 20мА" или наоборот - "Открыть полностью 4 мА / Закрыть полностью 20мА".

Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Ryzhij писал(а): 18 сен 2019, 15:33 Снаружи привода есть ещё переключатель направления движения, изменяющий "понимание" приводом токовое задание. Т.е., чему будет соответствовать минимум/максимум сигнала управления. "Закрыть полностью 4 мА / Открыть полностью 20мА" или наоборот - "Открыть полностью 4 мА / Закрыть полностью 20мА"
Поэтому, после того как поверите эти два параметра - напряжение питания и ток управления - можете проверить работу привода переведя этот переключатель в другое положение и обратно. Привод должен начать движение. Исключение - привод может остаться стоять, если ток задания точно 50% - 12мА. Но это редкость.
Если напряжение питания есть, а привод не приходит в движение при переключении выбора направления - скорее всего заклинил механизм шиберной заслонки.
Ослабьте гайки хомута привода на валу заслонки и повторите эксперимент.

Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
apel512 писал(а): 18 сен 2019, 14:48 3) если и это так, то ток с клеммы 3 управления будет проходить например 10мА (50%) потому что колебания потенциала будет компенсировать бедный источник тока? все время "качать" свой внутренний регулятор, чтобы поддерживать постоянный ток при разном заряде на клемме 1, так?
Нет, не так. Источнику тока в петле управления 1-3 "глубоко фиолетово", что там в контуре питающего напряжения 1-2 делается. Это независимые контуры.
У Вас с соседом в электропроводке один и тот же ноль. И если он исправен (не отгорел), то Вам всё равно включил сосед утюг или только телевизор. Хоть на одной Вы фазе с соседом, хоть на разных.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Serex »

alex-tec писал(а): 18 сен 2019, 06:46 А с какой, простите, целью вы собираетесь в эту схему автоматы ставить?
Ну если уж не автоматы, то хоть предохранители. Всякие шлейфы диагностируются плохо и обслуживать их трудно. А шлейфы на электропривод - это жесть особенная. И повторюсь, что клеммника нормального на этих белимо нет.

Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Ryzhij писал(а): 18 сен 2019, 15:51 Т.е., чему будет соответствовать минимум/максимум сигнала управления. "Закрыть полностью 4 мА / Открыть полностью 20мА" или наоборот - "Открыть полностью 4 мА / Закрыть полностью 20мА".
Да там проще. Это если привод другой стороной ставишь, то переключатель в другое положение перевел и нормально. У этого привода "0" чисто теоретический.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение alex-tec »

Serex писал(а): 18 сен 2019, 17:56 Ну если уж не автоматы, то хоть предохранители.
А если у вас штук 200-300 огнезадерживающих клапанов тоже веером подключать будете или всё же на группы разобьете (по примеру освещения)? И кстати, в самих приводах емнип встроены предохранители.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Serex »

alex-tec писал(а): 19 сен 2019, 06:44 А если у вас штук 200-300 огнезадерживающих клапанов
Проектировать надо по ситуации, но точно понятно, что неисправность одного клапана не должна приводить к отказу всей системы. В случае со шлейфами именно так и происходит. И что Belimo используются как огнезадерживающие клапана?

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение alex-tec »

Serex писал(а): 19 сен 2019, 22:31 И что Belimo используются как огнезадерживающие клапана?
И очень часто.
Насчет приводит к отказу всего шлейфа, а это только КЗ в цепи питания привода, за долгое время использования электроприводов с различными клапанами (и не только Belimo) ни разу не встречал кз в линии питания.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Ryzhij »

Serex писал(а): 19 сен 2019, 22:31 И что Belimo используются как огнезадерживающие клапана?
Да, для огнезащитных клапанов просто другой тип привода. В каталоге приводов у Belimo (и у их клонов тоже) чего только нет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Универсал »

alex-tec писал(а): 20 сен 2019, 06:29 за долгое время использования электроприводов с различными клапанами (и не только Belimo) ни разу не встречал кз в линии питания.
Встречал, в клапанах (не помню название) в цепи питания защитный диод двунаправленный, 600Вт, 40В, SMBJ40CA-TR, пробивается накоротко при скачках напряжения в питании. Правда, при этом сгорает встроенный предохранитель. Но в случае соединения мастер-слейв на все последующие в шлейфе приводы потеряется управление.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение alex-tec »

Универсал писал(а): 20 сен 2019, 08:16 мастер-слейв
Это как?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Ryzhij »

alex-tec писал(а): 20 сен 2019, 08:24
Универсал писал(а): 20 сен 2019, 08:16 мастер-слейв
Это как?
Ведомый-ведущий. Выходной сигнал реального положения ведущего (мастера) заводится как задание на ведомый (слэйв).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Универсал »

А как на схеме Looker выше. Управление на каждый последующий привод берётся с выхода предыдущего.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение alex-tec »

Универсал писал(а): 20 сен 2019, 08:38 А как на схеме Looker выше. Управление на каждый последующий привод берётся с выхода предыдущего.
Понятно, просто выше речь велась про защиту автоматами, поэтому зациклился только на цепях питания.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Универсал »

Есть ещё подозрение, что при последовательном соединении большого количества приводов произойдёт накопление погрешности позиционирования.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение alex-tec »

Универсал писал(а): 20 сен 2019, 08:55 Есть ещё подозрение, что при последовательном соединении большого количества приводов произойдёт накопление погрешности позиционирования.
На самом деле не совсем понятна необходимость соединения >2 приводов по подобной схеме

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Универсал »

Ну тут заводили речь про 200-300 огнезадерживающих клапанов...

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение alex-tec »

Универсал писал(а): 20 сен 2019, 09:26 Ну тут заводили речь про 200-300 огнезадерживающих клапанов...
У огнезадерживающих клапанов управление несколько иное. Питание подано - привод открывается, при снятии питания привод закрывается возвратной пружиной.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Jackson »

apel512 писал(а): 15 сен 2019, 20:56 После подключения в сеть 380В мобильного генератора....
Может заслонка сгорела?
Вполне может быть. Разбирайтесь с питанием, общим минусом. Причина, скорее всего, не в генераторе, а в инженере, неправильно создавшем схему подключения.

Знакомые заслонки. Привод Белимо?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Ryzhij »

Универсал писал(а): 20 сен 2019, 08:55 Есть ещё подозрение, что при последовательном соединении большого количества приводов произойдёт накопление погрешности позиционирования.
Поскольку схемы ведомый-ведущий ставят обычно на узлах смешения/рекуперации, то, наоборот, управление второй заслонкой будет в зависимости от РЕАЛЬНОГО положения первой, которая может и подклинивать.
Это не бага, это - фича!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение alex-tec »

Ryzhij писал(а): 20 сен 2019, 14:42 на узлах смешения/рекуперации
Почему и писал выше что >2-х приводов по данной схеме вряд ли требуется подключать
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

электропривод-как токовый сигнал одним проводом?

Сообщение Looker »

apel512 писал(а): 15 сен 2019, 20:56Проблема такая...перестала управляться заслонка, тока в линии Y нет. Автоматика вроде исправна....
Я начинаю сомневаться, что она когда либо работала (скорее первое включение).
apel512 писал(а): 18 сен 2019, 15:11я говорю о иысленном эксперименте, если полезу с вольтметром/осцилографом мерять напряжения между клеммой 1 и "планетой".
Собери эту схему.
Изображение
и объяви показания V1, V2 и V3.
Потом вместо вольтметров включи осциллограф.

Не подсказывать.

PS. Зачем нужны измерения "между планетами"? Давно сказано: измеряй ток в цепи клеммы 3, попробуй другой источник тока.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Закрыто

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»