1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ошибка на Micromaster 440 - F0070

Ответить

Автор темы
hypernom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 05:30
Имя: Борис

Ошибка на Micromaster 440 - F0070

Сообщение hypernom »

Здравствуйте, имеется частотный преобразователь Micromaster 440, при работе иногда его выбивает и выходит ошибка - F0070. Я нашёл обозначение данной ошибки, и вижу, что проблема кроется в коммутаторе связи. Оборудование может работать два часа, а может даже и всего 10 минут, затем выходит данная ошибка, но самое интересное, что оборудование не выбивает и не останавливается, то-есть оно продолжает крутится, но перестает передавать данные (мощность, нагрузку, обороты) в плк. Попробовали заменить этот коммутатор связи на другой, проработал так часов 5 может, затем так-же выбил, вернули всё обратно. Сам частотник кстати греется, и связи с этим, сам горячий коммутатор становится. Может ли это влиять как-то?

Кстати говоря, у нас на производстве сейчас идёт такой не плохой перекос фаз, различные оборудования встают. Но данный частотник не выдает никаких предупреждений по перекосу. Может ли это как-то влиять и греть его?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Ошибка на Micromaster 440 - F0070

Сообщение Михайло »

Проверьте надежность питания "коммутатора связи" и всех цепей, которые причастны к передаче данных. На частотник не гоните, он просто не видит от вашего коммутатора задания по скорости. Частотник, да, должен греться - не обращайте внимание, он сам посигналит о перегреве (другим кодом ошибки).

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Ошибка на Micromaster 440 - F0070

Сообщение ZuElecRu »

Ну и температуру в шкафу проверьте, работает ли вентиляция шкафа, обратите внимание на направление воздушных потоков в шкафу.

Автор темы
hypernom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 05:30
Имя: Борис

Ошибка на Micromaster 440 - F0070

Сообщение hypernom »

ZuElecRu писал(а): 05 сен 2019, 09:03 Ну и температуру в шкафу проверьте, работает ли вентиляция шкафа, обратите внимание на направление воздушных потоков в шкафу.
проверили, работает то она нормально, но всё же завышенная температура имеется от частотника.
Аватара пользователя

SergioPowerEng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 22:10
Имя: Сергей
Благодарил (а): 3 раза

Ошибка на Micromaster 440 - F0070

Сообщение SergioPowerEng »

hypernom писал(а): 05 сен 2019, 17:01
ZuElecRu писал(а): 05 сен 2019, 09:03 Ну и температуру в шкафу проверьте, работает ли вентиляция шкафа, обратите внимание на направление воздушных потоков в шкафу.
проверили, работает то она нормально, но всё же завышенная температура имеется от частотника.
Греется силовой блок ММ440, причины могут разные, нужно выяснять..
Это может быть и плохое охлаждение(грязные фильтра на входе и выходе), сам ПЧ грязный и пыльный, и проблема по перекосу тоже влияет на нагрев(т.к. высокая реактивная мощ.) в сети, неравномерная нагрузка..
Вернемся к вашей проблеме по коммутационной плате, ProfiNet либо Profibuss плата не любит частых коммутаций, горят кондеры, проверь контакт между PB и CB, из за этого выходит F0070, еще можно проверить 24В которое питает эту плату, возможно там прошивает на "-" сам "+", а также контакт кабеля связи и коммутационной платы.
По пунктам если разложить, то проделайте следующее:
1)Проверьте питающие цепи, силовые и контрольные.
2)Проверьте контакт между Powerblock И Commboard.
3)Удостоверьтесь что ПЧ охлаждается, чистоту фильтров, и далее замерьте температуру ПЧ пирометром.
4)Проверьте перекос фаз на входе ПЧ, возможно требуются КРМ на вашу ТП.
и еще, то что привод не останавливается, при выходе потери связи, не сконфигурирован правильно ЧРП, требуется смотреть параметры.
Ответить