GC-1F управление по Modbus

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
Vitaliy125
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 21:39
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Краснодарский край

GC-1F управление по Modbus

Сообщение Vitaliy125 »

Добрый день!
Помогите,пожалуйста, с настройкой удаленного управления GC-1F.
читаю функцией 04h (Read Input Registers) регистры 500+(voltage,status, etc.)
управление согласно описанию работает через read(03h)/write(10h) адреса с 0 до 13,
но чтение этих регистров хранения показывает все нули.
помогите разобраться какие адреса\типы данных использовать для управления контроллером.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

GC-1F управление по Modbus

Сообщение Jackson »

Vitaliy125 писал(а): 26 авг 2019, 22:26 управление согласно описанию работает через read(03h)/write(10h) адреса с 0 до 13,
Да. А если быть точным то только 5 и 6 регистры (остальные не используются).
Vitaliy125 писал(а): 26 авг 2019, 22:26 но чтение этих регистров хранения показывает все нули.
А что Вы там хотите прочитать? (это вопрос) Там ведь только командные слова. Ничего странного. Командное слово записывается и исполняется на текущем цикле контроллера, на следующем цикле там может быть и 0. Читать данные рекомендую 04h функцией, там есть вся информация о контроллере.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить