Ох, эти наводки!

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Ох, эти наводки!

Сообщение DelSnos »

Доброго времени суток!
По входному дискретному сигналу (vdc 24) происходит ложное срабатывание. Причина паразитные наводки.
Замыкание контура происходит при срабатывание пускателя (АД 6 кВ). Длина линии 150-200м.

Не знаю как такое прошло по проекту, но сигнал сразу идет на DI модуль без какой-либо гальванической развязки и катушки, да еще 24V... Сейчас идет процедура изменение проекта, дело долгое... а пока надо исправить временно исправить ситуацию

Программный фильтр в настройке модуля выставлен, не помогает
На след недели буду на объекте, вот хочу там попробовать поиграть RC-фильтром . Есть какие-либо советы из Вашего опыта?! Спасибо за ранее!

Pashkevich
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 23 раза

Re: Ох, эти наводки!

Сообщение Pashkevich »

Фильтр может помочь. Кроме того стоит поискать, откуда именно идет наводка. У меня лично таких проблем пока не было, но коллега рассказывал про случай наводки от силового кабеля. В этом случае - можно разнести подальше силовой и сигнальный кабели и наводка если не пропадет, то ослабнет. Конечно, найти причину проблематично, но иногда удается. В случае с моим коллегой проблема была из-за пускового тока мощных двигателей. Решили ее, установив частотники.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Ох, эти наводки!

Сообщение Jackson »

Поставьте релюшку параллельно входу, просто так для балласта. Или лампочку накаливания. И всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Ох, эти наводки!

Сообщение abbat81 »

DelSnos писал(а):Доброго времени суток!
Не знаю как такое прошло по проекту, но сигнал сразу идет на DI модуль без какой-либо гальванической развязки и катушки, да еще 24V... Сейчас идет процедура изменение проекта, дело долгое... а пока надо исправить временно исправить ситуацию
Если нет развязки, так можно добавить оную, не в параллель входу, а разделить - сигнал на катушку реле, а с контакта реле непосредственно на вход контроллера, используя местный источник питания, будет исключено влияние длинной линии связи, устранится дребезг, и добавится уверенности в надежности дискретного входа.
Ответить